Re: Indstilling af et ældre stoker anlæg...

: 10 okt 2008 08:48
af epo
Laver lige endnu et indlæg (se også indlægget før dette)

ozong skrev:Hej Epo
Grunden til at jeg har droslet min er at nytteeffekten teoretisk set burde være bedre jo tættere man kommer på 100%.
Men det kan da også være at det er for teoretisk =)


Ingen grund til at fokusere på de der 100%...

Der er kun to parametre, som bestemmer forbrændingen: Pilletilførsel og luftmængde.

200g piller i timen ved 30% blæserstyrke giver præcis samme resultat uanset om brænderen kalder denne situation for "20% effekt" eller "100% effekt".
(tallene ovenfor er 100% opdigtede :) )

Den eneste fordel der er ved at drosle den ned er hvis man har problemer med "over-shoot" eller selvsving dvs. fyret laver for meget effekt end der reelt er behov for, hvorved kedlen hurtigt kommer for højt op i temperatur. Fyret reagerer ved at skrue for langt ned eller helt slukke... Skruen uden ende...
Den slags reguleringstekniske problemer kan løses ved at pille i PID værdierne, men den hurtigste (og sikreste) løsning (som altid virker) er naturligvis at drosle effekten ned. Så det er en OK måde at gøre det på.

Re: Indstilling af et ældre stoker anlæg...

: 10 okt 2008 20:49
af ozong
Hej Epo

Tak for dit svar, jeg vil anskaffe mig en stokerkontrol a.s.a.p og forsøge mig med en total nystart af mit anlæg i morgen. Tilbage til grundindstillingerne og så måske lege med en skamol fætter.

Tak for input =)