Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Kedlen kan ikke komme oppe på temperaturen

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
tbesand
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 32
Tilmeldt: 17 feb 2008 12:32
Mit fyr: Scotte BS1016
Areal: 200
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7742
Dagligt forbrug: 50
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Amtoft, Nordjylland
Givet likes: 2 gange
Kontakt:

Kedlen kan ikke komme oppe på temperaturen

Indlæg af tbesand » 08 jan 2024 15:41

Hej garvede pillefyr- folk

Er her nogen der har en idé hvorfor min pillefyr ikke kan komme op på ønskede kedeltemperatur?
Den kører på 100% i dagevis og kedeltemperaturen står og dulmer omkring de 41-42 grader...
På den måde kan vi simpelthen ikke får varme nok i huset :(
https://stokercloud.dk/v3/#/burnbabyburn/main-page

På forhånd tak for input!
/T
Scotte BS1016, 160 m2, 6 m2 solfanger, nordenfjords
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain. ... rnbabyburn


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9832
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Kedlen kan ikke komme oppe på temperaturen

Indlæg af pille bruger » 08 jan 2024 16:11

tbesand skrev:
08 jan 2024 15:41
Hej garvede pillefyr- folk

Er her nogen der har en idé hvorfor min pillefyr ikke kan komme op på ønskede kedeltemperatur?
Den kører på 100% i dagevis og kedeltemperaturen står og dulmer omkring de 41-42 grader...
På den måde kan vi simpelthen ikke får varme nok i huset :(
https://stokercloud.dk/v3/#/burnbabyburn/main-page

På forhånd tak for input!
/T
Hvis afvejningen passer, så skal du have noget mere isolering i huset, eller en større brænder icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
Dunas
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 989
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Givet likes: 53 gange
Modtaget likes: 126 gange

Re: Kedlen kan ikke komme oppe på temperaturen

Indlæg af Dunas » 08 jan 2024 16:54

tbesand skrev:
08 jan 2024 15:41
Hej garvede pillefyr- folk

Er her nogen der har en idé hvorfor min pillefyr ikke kan komme op på ønskede kedeltemperatur?
Den kører på 100% i dagevis og kedeltemperaturen står og dulmer omkring de 41-42 grader...
På den måde kan vi simpelthen ikke får varme nok i huset :(
https://stokercloud.dk/v3/#/burnbabyburn/main-page

På forhånd tak for input!
/T
Kan det tænkes du har en buffertank ??. I så fald Ja, så få slukket til buffertank. Det vil alt andet tage alt energien med de frost grader der er pt.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Kedlen kan ikke komme oppe på temperaturen

Indlæg af thy » 08 jan 2024 16:59

tbesand skrev:
08 jan 2024 15:41
Hej garvede pillefyr- folk

Er her nogen der har en idé hvorfor min pillefyr ikke kan komme op på ønskede kedeltemperatur?
Den kører på 100% i dagevis og kedeltemperaturen står og dulmer omkring de 41-42 grader...
På den måde kan vi simpelthen ikke får varme nok i huset :(
https://stokercloud.dk/v3/#/burnbabyburn/main-page

På forhånd tak for input!
/T
uden at vide noget særligt ku jeg se din ilt% er meget høj..

altså utæthed eller for lidt piller
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5480
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Givet likes: 405 gange
Modtaget likes: 423 gange

Re: Kedlen kan ikke komme oppe på temperaturen

Indlæg af triumph » 08 jan 2024 17:23

1. Hvis du bruger iltstyring, så duer det ikke
2. Afvejning / juster blæser
3. Hvis den indtastede afvejning passer, så kan du godt "Tune" brænderen ved at skrue op for effekten til f.eks 12-13 KW (juster blæser efterfølgende)


Brugeravatar
Pawgs
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 221
Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
Areal: 195
Fremviser gerne i postnummer: 8940
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 18 gange

Re: Kedlen kan ikke komme oppe på temperaturen

Indlæg af Pawgs » 08 jan 2024 18:58

Ilt styring står til off
Ilten er alt for høj til 100% drift, så hvis du køre uden ilt styring skal den have flere piller og leve af

tbesand
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 32
Tilmeldt: 17 feb 2008 12:32
Mit fyr: Scotte BS1016
Areal: 200
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7742
Dagligt forbrug: 50
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Amtoft, Nordjylland
Givet likes: 2 gange
Kontakt:

Re: Kedlen kan ikke komme oppe på temperaturen

Indlæg af tbesand » 08 jan 2024 19:20

Tak til alle der har kommenteret!

- vedr. iltstyring: jeg har ikke en iltsensor koblet på, så kan jeg vist heller ikke bruge iltstyringen.
- afvejning burde være korrekt, den sidste har jeg lavet for 14 dage siden ifm. rensning- og jeg har ikke fået andre piller siden.
- @pille bruger : er det muligt, bare at koble en 16kW brænder på kedlen? Og hvad koster sådan en fætter?

God aften til jer!
/T
Scotte BS1016, 160 m2, 6 m2 solfanger, nordenfjords
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain. ... rnbabyburn

triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5480
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Givet likes: 405 gange
Modtaget likes: 423 gange

Re: Kedlen kan ikke komme oppe på temperaturen

Indlæg af triumph » 08 jan 2024 21:29

En 16 kW brænder passer på kedlen, men bemærk at både stik til brænderen, og størrelsen på nedfadsrør er ændret
Man kan ofte finde en brugt kedel ( med brænder) til få 1000 kr på dba

https://www.dba.dk/pillefyr-blackstar-2 ... 109053872/

https://www.dba.dk/traepillefyr/id-1109000921/

Bemærk; det er ikke sådan at stikket og nedfaldsrør er anderledes fordi det er en 16 kw. De er ændret både på 10 og 16 KW, det har kun noget med alder og gøre, og du skal bare finde en brænder der passer
De gamle brændere havde 76 mm nedfaldsrør, og (Vist nok) et 8 polet stik. De nyere har 60 mm nedfaldsrør og 12 polet stik

triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5480
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Givet likes: 405 gange
Modtaget likes: 423 gange

Re: Kedlen kan ikke komme oppe på temperaturen

Indlæg af triumph » 08 jan 2024 22:37

triumph skrev:
08 jan 2024 21:29
En 16 kW brænder passer på kedlen, men bemærk at både stik til brænderen, og størrelsen på nedfadsrør er ændret
Man kan ofte finde en brugt kedel ( med brænder) til få 1000 kr på dba

https://www.dba.dk/pillefyr-blackstar-2 ... 109053872/

https://www.dba.dk/traepillefyr/id-1109000921/

Bemærk; det er ikke sådan at stikket og nedfaldsrør er anderledes fordi det er en 16 kw. De er ændret både på 10 og 16 KW, det har kun noget med alder og gøre, og du skal bare finde en brænder der passer
De gamle brændere havde 76 mm nedfaldsrør, og (Vist nok) et 8 polet stik. De nyere har 60 mm nedfaldsrør og 12 polet stik


Det ene link er på en blackstar 20. Det er nok en reference til at kedlen er op til 20 kw, Det er nok ikke en reference til brænderen

Ny model
b1.jpg
Gammel model
b2.PNG
b2.PNG (124.11 KiB) Vist 203 gange
b3.jpg

tbesand
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 32
Tilmeldt: 17 feb 2008 12:32
Mit fyr: Scotte BS1016
Areal: 200
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7742
Dagligt forbrug: 50
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Amtoft, Nordjylland
Givet likes: 2 gange
Kontakt:

Re: Kedlen kan ikke komme oppe på temperaturen

Indlæg af tbesand » 08 jan 2024 22:46

Det lyder rigtig godt @triumph , tak for linkene!
Det er det nye model jeg har.
Vil det sige, hvis jeg skaffer mig en af dem du har linket til, så kan jeg bare bytte brænderen ud og ændre parametre i styringen og så kører det?
Vh, /Thomas
Scotte BS1016, 160 m2, 6 m2 solfanger, nordenfjords
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain. ... rnbabyburn


Besvar