Er her nogen der har en idé hvorfor min pillefyr ikke kan komme op på ønskede kedeltemperatur?
Den kører på 100% i dagevis og kedeltemperaturen står og dulmer omkring de 41-42 grader...
På den måde kan vi simpelthen ikke får varme nok i huset https://stokercloud.dk/v3/#/burnbabyburn/main-page
tbesand skrev: ↑08 jan 2024 15:41
Hej garvede pillefyr- folk
Er her nogen der har en idé hvorfor min pillefyr ikke kan komme op på ønskede kedeltemperatur?
Den kører på 100% i dagevis og kedeltemperaturen står og dulmer omkring de 41-42 grader...
På den måde kan vi simpelthen ikke får varme nok i huset https://stokercloud.dk/v3/#/burnbabyburn/main-page
På forhånd tak for input!
/T
Hvis afvejningen passer, så skal du have noget mere isolering i huset, eller en større brænder
tbesand skrev: ↑08 jan 2024 15:41
Hej garvede pillefyr- folk
Er her nogen der har en idé hvorfor min pillefyr ikke kan komme op på ønskede kedeltemperatur?
Den kører på 100% i dagevis og kedeltemperaturen står og dulmer omkring de 41-42 grader...
På den måde kan vi simpelthen ikke får varme nok i huset https://stokercloud.dk/v3/#/burnbabyburn/main-page
På forhånd tak for input!
/T
Kan det tænkes du har en buffertank ??. I så fald Ja, så få slukket til buffertank. Det vil alt andet tage alt energien med de frost grader der er pt.
tbesand skrev: ↑08 jan 2024 15:41
Hej garvede pillefyr- folk
Er her nogen der har en idé hvorfor min pillefyr ikke kan komme op på ønskede kedeltemperatur?
Den kører på 100% i dagevis og kedeltemperaturen står og dulmer omkring de 41-42 grader...
På den måde kan vi simpelthen ikke får varme nok i huset https://stokercloud.dk/v3/#/burnbabyburn/main-page
På forhånd tak for input!
/T
uden at vide noget særligt ku jeg se din ilt% er meget høj..
1. Hvis du bruger iltstyring, så duer det ikke
2. Afvejning / juster blæser
3. Hvis den indtastede afvejning passer, så kan du godt "Tune" brænderen ved at skrue op for effekten til f.eks 12-13 KW (juster blæser efterfølgende)
- vedr. iltstyring: jeg har ikke en iltsensor koblet på, så kan jeg vist heller ikke bruge iltstyringen.
- afvejning burde være korrekt, den sidste har jeg lavet for 14 dage siden ifm. rensning- og jeg har ikke fået andre piller siden.
- @pille bruger : er det muligt, bare at koble en 16kW brænder på kedlen? Og hvad koster sådan en fætter?
En 16 kW brænder passer på kedlen, men bemærk at både stik til brænderen, og størrelsen på nedfadsrør er ændret
Man kan ofte finde en brugt kedel ( med brænder) til få 1000 kr på dba
Bemærk; det er ikke sådan at stikket og nedfaldsrør er anderledes fordi det er en 16 kw. De er ændret både på 10 og 16 KW, det har kun noget med alder og gøre, og du skal bare finde en brænder der passer De gamle brændere havde 76 mm nedfaldsrør, og (Vist nok) et 8 polet stik. De nyere har 60 mm nedfaldsrør og 12 polet stik
triumph skrev: ↑08 jan 2024 21:29
En 16 kW brænder passer på kedlen, men bemærk at både stik til brænderen, og størrelsen på nedfadsrør er ændret
Man kan ofte finde en brugt kedel ( med brænder) til få 1000 kr på dba
Bemærk; det er ikke sådan at stikket og nedfaldsrør er anderledes fordi det er en 16 kw. De er ændret både på 10 og 16 KW, det har kun noget med alder og gøre, og du skal bare finde en brænder der passer De gamle brændere havde 76 mm nedfaldsrør, og (Vist nok) et 8 polet stik. De nyere har 60 mm nedfaldsrør og 12 polet stik
Det ene link er på en blackstar 20. Det er nok en reference til at kedlen er op til 20 kw, Det er nok ikke en reference til brænderen
Det lyder rigtig godt @triumph , tak for linkene!
Det er det nye model jeg har.
Vil det sige, hvis jeg skaffer mig en af dem du har linket til, så kan jeg bare bytte brænderen ud og ændre parametre i styringen og så kører det?
Vh, /Thomas