Indlæg af Pille_misbrug » 19 nov 2023 09:52

Hej
Vores Blackstar Opop 20 16 Kw, driller!
Den stopper på ‘alarm kedel temp’.
Satte alarmgrænsen ned fra 30 til 10 og overvågede den under kørsel - den kører/brænder fint, men viser forkert temp. i display. I driftoversigt viser grafen umiddelbart korrekt kedel temp. Skiftede kedelsensor, men det hjalp ikke viser kun 15-25 gr.

Er det så print/styring?
Kan det repareres eller skal hele styring skiftes?
Hvad er risikoen ved at lade fyret køre med ændret alarmgrænse?
Hvordan kan graf i driftoversigt vise korrekt kedel temp.?

På forhånd tak for gode input.

Mvh Poul


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9832
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Alarm kedel temperatur

Indlæg af pille bruger » 19 nov 2023 11:44

Pille_misbrug skrev:
19 nov 2023 09:52
Hej
Vores Blackstar Opop 20 16 Kw, driller!
Den stopper på ‘alarm kedel temp’.
Satte alarmgrænsen ned fra 30 til 10 og overvågede den under kørsel - den kører/brænder fint, men viser forkert temp. i display. I driftoversigt viser grafen umiddelbart korrekt kedel temp. Skiftede kedelsensor, men det hjalp ikke viser kun 15-25 gr.

Er det så print/styring?
Kan det repareres eller skal hele styring skiftes?
Hvad er risikoen ved at lade fyret køre med ændret alarmgrænse?
Hvordan kan graf i driftoversigt vise korrekt kedel temp.?

På forhånd tak for gode input.

Mvh Poul
Er styring på internettet / StokerCloud ?
Link ?
Graf og aktuel kedeltemperatur burde passe og vise det samme.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Pille_misbrug
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 7
Tilmeldt: 09 jan 2018 20:45
Mit fyr: Blackstar20, 16kw.
Areal: 120kvm + 75 frostfri
Brændsel: StoraEnso 6mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: 35

Re: Alarm kedel temperatur

Indlæg af Pille_misbrug » 19 nov 2023 20:21

Hej Michael
Den er desværre ikke på nettet. Har kigget adskillige gange, pt. viser grafikken på forsiden 25, mens grafen ca 50.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9832
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Alarm kedel temperatur

Indlæg af pille bruger » 20 nov 2023 06:25

Pille_misbrug skrev:
19 nov 2023 20:21
Hej Michael
Den er desværre ikke på nettet. Har kigget adskillige gange, pt. viser grafikken på forsiden 25, mens grafen ca 50.
Så kig lige meget grundigt, om det er den rigtige måling du sammenligner med den rigtige graf.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Pille_misbrug
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 7
Tilmeldt: 09 jan 2018 20:45
Mit fyr: Blackstar20, 16kw.
Areal: 120kvm + 75 frostfri
Brændsel: StoraEnso 6mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: 35

Re: Alarm kedel temperatur

Indlæg af Pille_misbrug » 20 nov 2023 07:29

Tak. I Driftoversigten hedder grafen ’kedel temp’, på forsidens grafik er temp. vist lige under lux tal / ekstern snegl.
Ved ikke om man kan indsætte billeder her på siden.


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9832
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Alarm kedel temperatur

Indlæg af pille bruger » 20 nov 2023 07:33

Pille_misbrug skrev:
20 nov 2023 07:29
Tak. I Driftoversigten hedder grafen ’kedel temp’, på forsidens grafik er temp. vist lige under lux tal / ekstern snegl.
Ved ikke om man kan indsætte billeder her på siden.
Et foto vil være fint :great:

Tror du kigger på skakt temperaturen.

Hvilken styring er det ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Pille_misbrug
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 7
Tilmeldt: 09 jan 2018 20:45
Mit fyr: Blackstar20, 16kw.
Areal: 120kvm + 75 frostfri
Brændsel: StoraEnso 6mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: 35

Re: Alarm kedel temperatur

Indlæg af Pille_misbrug » 20 nov 2023 07:43

Tror det er v10 (touchpanel).
Kan ikke lige se hvordan man vedhæfter billeder🤔

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9832
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Alarm kedel temperatur

Indlæg af pille bruger » 20 nov 2023 09:04

Pille_misbrug skrev:
20 nov 2023 07:43
Tror det er v10 (touchpanel).
Kan ikke lige se hvordan man vedhæfter billeder🤔
På en V10 er der i kedlen vist drift% og under drift% er vist Kw

På en V10 er kedeltemperaturen vist over pumpen.

Lux er vist på brænderen.

( Min valgte systembaggrund er den midterste i øverste række. )
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Pille_misbrug
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 7
Tilmeldt: 09 jan 2018 20:45
Mit fyr: Blackstar20, 16kw.
Areal: 120kvm + 75 frostfri
Brændsel: StoraEnso 6mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: 35

Re: Alarm kedel temperatur

Indlæg af Pille_misbrug » 20 nov 2023 09:34

Så den temp der står under lux visning er skakt temp? - og hvor sidder føleren til den?

Er pt på arbejde så kigger ift systembaggrund når jeg kommer hjem. Tyder på jeg har haft fokus på forkert visning🥹
Tak for hjælpen hidtil. Jeg giver en melding senere

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9832
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Alarm kedel temperatur

Indlæg af pille bruger » 20 nov 2023 10:30

Pille_misbrug skrev:
20 nov 2023 09:34
Så den temp der står under lux visning er skakt temp? - og hvor sidder føleren til den?

Er pt på arbejde så kigger ift systembaggrund når jeg kommer hjem. Tyder på jeg har haft fokus på forkert visning🥹
Tak for hjælpen hidtil. Jeg giver en melding senere
Skakt temperatur føler kan være på print på brænder, eller fastmonteret på brænderen.
Følg ledning fra terminal på print på brænderen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


Besvar