Prøver jeg. Vil 15-25 være en normal skakt temp?
Måske skift af kedelsensor alligevel har løst fejlen, men jeg har fokuseret på forkert visning og derfor ikke ændret alarm grænsen for min. kedel temp (står stadig på 10). Ved du om man med et multimeter kan checke om den gamle sensor er defekt? Fejlen kom efter en opstart, hvor lang tid giver sw fyret til at komme op over de 30 gr?
Alarm kedel temperatur
-
- Stoker I
- 6
- Indlæg: 7
- Tilmeldt: 09 jan 2018 20:45
- Mit fyr: Blackstar20, 16kw.
- Areal: 120kvm + 75 frostfri
- Brændsel: StoraEnso 6mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7500
- Dagligt forbrug: 35
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Alarm kedel temperatur
Pille_misbrug skrev: ↑20 nov 2023 11:05 Prøver jeg. Vil 15-25 være en normal skakt temp?
Måske skift af kedelsensor alligevel har løst fejlen, men jeg har fokuseret på forkert visning og derfor ikke ændret alarm grænsen for min. kedel temp (står stadig på 10). Ved du om man med et multimeter kan checke om den gamle sensor er defekt? Fejlen kom efter en opstart, hvor lang tid giver sw fyret til at komme op over de 30 gr?
Normalt er skakt temperaturen lidt højere.
Jo man kan måle temperatur følere ud, men det er hurtigere at montere den og afprøve den.
Opstart temperatur er afhængig af hvor meget der skal opvarmes før temperaturen stiger.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker I
- 6
- Indlæg: 7
- Tilmeldt: 09 jan 2018 20:45
- Mit fyr: Blackstar20, 16kw.
- Areal: 120kvm + 75 frostfri
- Brændsel: StoraEnso 6mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7500
- Dagligt forbrug: 35
Re: Alarm kedel temperatur
Tak for hjælpen Michael. Skiftede display visning og kunne derved konstatere at det var den forkerte temp. visning jeg havde kigget på ifb. med fejlsøgning.
Troede temp. visning ved pumpen var fremløbstemp. (målt af pumpen). Da min skakt temp. ikke kom over de 30, passede det med alarmgrænsen for min. kedeltemp.!
Tror dog problemet blev løst ved kedel sensorskiftet. Målte den gamle til 300k ohm, og en pt100 sensor (som jeg formoder det er) skal ligge på omkring 110 ohm ved 21 gr.
Lige et sidste spørgsmål til eksperten. Kører med sw version 10.0467. Så vidt jeg ved er der nyere versioner. Får man væsentlig forbedringer ved en opdatering? – og er der nogen risiko ved at opdatere?
Troede temp. visning ved pumpen var fremløbstemp. (målt af pumpen). Da min skakt temp. ikke kom over de 30, passede det med alarmgrænsen for min. kedeltemp.!
Tror dog problemet blev løst ved kedel sensorskiftet. Målte den gamle til 300k ohm, og en pt100 sensor (som jeg formoder det er) skal ligge på omkring 110 ohm ved 21 gr.
Lige et sidste spørgsmål til eksperten. Kører med sw version 10.0467. Så vidt jeg ved er der nyere versioner. Får man væsentlig forbedringer ved en opdatering? – og er der nogen risiko ved at opdatere?
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Alarm kedel temperatur
Der burde ikke være nogen risiko ved at opdatere.Pille_misbrug skrev: ↑21 nov 2023 07:09 Tak for hjælpen Michael. Skiftede display visning og kunne derved konstatere at det var den forkerte temp. visning jeg havde kigget på ifb. med fejlsøgning.
Troede temp. visning ved pumpen var fremløbstemp. (målt af pumpen). Da min skakt temp. ikke kom over de 30, passede det med alarmgrænsen for min. kedeltemp.!
Tror dog problemet blev løst ved kedel sensorskiftet. Målte den gamle til 300k ohm, og en pt100 sensor (som jeg formoder det er) skal ligge på omkring 110 ohm ved 21 gr.
Lige et sidste spørgsmål til eksperten. Kører med sw version 10.0467. Så vidt jeg ved er der nyere versioner. Får man væsentlig forbedringer ved en opdatering? – og er der nogen risiko ved at opdatere?
Opdateringer er generelt forbedringer.
På NBE.DK kan du se opdateringer og hvad de dækker.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/