Ustabil drift

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Besvar
Bakkegaarden

Ustabil drift

Indlæg af Bakkegaarden »

Glædelig jul og godt nytår og alt det der.

Jeg har desværre haft lidt for mange udfordringer med mit fyr i december, og tænker at jeg nu må gøre brug af den store viden herinde (kraftig opfordret af min kone der ikke mener mine evner rækker længere :roll: )
Jeg installerede vores Scotte/Woody/Blackstar i sommeren 2020 og har egentlig været ok tilfreds med driften. Havde en 20 år gammel Baxi stående, så det kunne jo kun blive bedre.

Men de seneste uger har jeg været ramt at 10-20 daglige beskeder og manglende lys på lyssensor - noget jeg ellers kun har fået når det var tid til rengøring.
Jeg skiftede piller omkring den tid hvor det startede, så jeg har selvfølgelig en kraftig mistanke om at det er årsagen. Fra Vida til Heatlets.
Jeg har lavet ny afvejning og ændret lidt på indstillingen, uden at det ser ud til at have hjulpet. I går aftes ændrede jeg på blæs (fra 30 til 45) da jeg læste at det kunne være årsagen. Kl. 2 gik fyret så helt ud og min kone var nede for at genstarte.

Udover det her problem har jeg generelt været lidt skuffet over at forbruget ikke har ændret sig det mindste fra et 20 år gammelt Baxi der var overdimensioneret og derfor altid kørte for fuld skrue, og så til et helt nyt pillefyr med ny avanceret styring. Kan det virkelig passe at det ikke er mere effektivt??
Er selvfølgelig glad for at jeg har et mere driftstabilt fyr der kan fjernovervåges og fjernstyres.

Link til fyr: https://stokercloud.dk/v3/#/nyeng/main-page

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: Ustabil drift

Indlæg af pille bruger »

Bakkegaarden skrev: 29 dec 2021 12:03 Glædelig jul og godt nytår og alt det der.

Jeg har desværre haft lidt for mange udfordringer med mit fyr i december, og tænker at jeg nu må gøre brug af den store viden herinde (kraftig opfordret af min kone der ikke mener mine evner rækker længere :roll: )
Jeg installerede vores Scotte/Woody/Blackstar i sommeren 2020 og har egentlig været ok tilfreds med driften. Havde en 20 år gammel Baxi stående, så det kunne jo kun blive bedre.

Men de seneste uger har jeg været ramt at 10-20 daglige beskeder og manglende lys på lyssensor - noget jeg ellers kun har fået når det var tid til rengøring.
Jeg skiftede piller omkring den tid hvor det startede, så jeg har selvfølgelig en kraftig mistanke om at det er årsagen. Fra Vida til Heatlets.
Jeg har lavet ny afvejning og ændret lidt på indstillingen, uden at det ser ud til at have hjulpet. I går aftes ændrede jeg på blæs (fra 30 til 45) da jeg læste at det kunne være årsagen. Kl. 2 gik fyret så helt ud og min kone var nede for at genstarte.

Udover det her problem har jeg generelt været lidt skuffet over at forbruget ikke har ændret sig det mindste fra et 20 år gammelt Baxi der var overdimensioneret og derfor altid kørte for fuld skrue, og så til et helt nyt pillefyr med ny avanceret styring. Kan det virkelig passe at det ikke er mere effektivt??
Er selvfølgelig glad for at jeg har et mere driftstabilt fyr der kan fjernovervåges og fjernstyres.

Link til fyr: https://stokercloud.dk/v3/#/nyeng/main-page
Start med at opdatere styringen i menu download.
Vælg den højeste version du kan se icon_cheesygrin.gif

Udfyld gerne bruger konto i menu setup, så jeg kan se hvad du har.

Max ydelse er begrænset til 10 % den bør være 100 %, men du er nok ved at indstille luft.

Luft skal nok lidt højere op,
Det ser på grafen ud til at den ikke kan brænde korrekt ved 100% ydelse.
Vender herden den rigtige vej ?
Foden under herden skal ikke vende ind i brænderen, men ligge bag kanten og holde fast, så herden ikke kan rykkes ud icon_cheesygrin.gif

Pumpe kan med fordel tilsluttes styringen icon_cheesygrin.gif

Ydelse ved 10% effekt kW er sat til 2 kW men bør være højere, måske 2,5 eller 3 kW :great:
Flere piller, mere bål - så kan den se ilden icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Bakkegaarden

Re: Ustabil drift

Indlæg af Bakkegaarden »

Så er styringen opdateret :great:

Ja, jeg faldt over et af dine gamle indlæg hvor du foreslog ny blæserjustering, så det forsøgte jeg.
10% effekt er sat helt ned til 10% for at få den korrekte flamme. 50% rammer jeg også ok på 28. Men på 100% kan jeg ikke rigtig ramme den rigtige type flamme. Den bliver alt for voldsom allerede ved 28%, og egentlig har jeg vist bare haft den indstillet på 30 i lang tid.

Men du nævner "Ydelse ved 10% effekt kW er sat til 2 kW". Hvor regulerer jeg det?
Ja, pumpen kunne være en god idé at få sat til. Men det må jeg lige undersøge hvordan jeg får gjort.
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: Ustabil drift

Indlæg af pille bruger »

Bakkegaarden skrev: 29 dec 2021 16:00 Så er styringen opdateret :great:

Ja, jeg faldt over et af dine gamle indlæg hvor du foreslog ny blæserjustering, så det forsøgte jeg.
10% effekt er sat helt ned til 10% for at få den korrekte flamme. 50% rammer jeg også ok på 28. Men på 100% kan jeg ikke rigtig ramme den rigtige type flamme. Den bliver alt for voldsom allerede ved 28%, og egentlig har jeg vist bare haft den indstillet på 30 i lang tid.

Men du nævner "Ydelse ved 10% effekt kW er sat til 2 kW". Hvor regulerer jeg det?
Ja, pumpen kunne være en god idé at få sat til. Men det må jeg lige undersøge hvordan jeg får gjort.

Du justere min ydelsen i menu snegl / StokerCloud i menu silo.

Og så det vigtige : vender herden den rigtige vej ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Bakkegaarden

Re: Ustabil drift

Indlæg af Bakkegaarden »

Sådan, så er den ændret til 2,5 :great:

Jeg er ret sikker på at herden vender rigtigt. Nu får den lige lov at køre nogle timer med de her indstillinger.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: Ustabil drift

Indlæg af pille bruger »

Bakkegaarden skrev: 29 dec 2021 16:28 Sådan, så er den ændret til 2,5 :great:

Jeg er ret sikker på at herden vender rigtigt. Nu får den lige lov at køre nogle timer med de her indstillinger.
Blæser tal ved 100% effekt, bør nok hæves en del.
Kig på grafen ( blæser / røgsuger graf ), så bør det være en jævn stigende kurve.
Blæser tal ved 100% kunne ud fra kurven være 45 icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Bakkegaarden

Re: Ustabil drift

Indlæg af Bakkegaarden »

Ok, jeg har hævet den til 45. Jeg synes bare det så voldsomt ud allerede omkring 30 da jeg justerede tidligere. Synes på ingen måde det ligner de illustrationer og videoer jeg har set af flammen ved 100%.
Men min graf er rigtig fin nu (især lyssensoren) Jeg takker for de gode råd. Det ser allerede meget bedre ud :great:

Besvar