Det der sker er, åbner ventilen i 2.0 sekunder lukker herefter som den skal. Herefter går der så et par sekunder hvor ventilen så åbner igen og tømmer kompressoren for luft!
Er der sket en ændring efter opdateringen som jeg skal ændre på?
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Kompressorens flipper ud efter opdatering
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9824
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: Kompressorens flipper ud efter opdatering
Gå ind i menu 7 rensning, nederste punkt i menuen kompressor tømningstid sættes til ( 0 ) nul eller 1
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- MortenW
- Stoker XII
- Indlæg: 615
- Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
- Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
- Areal: 134
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5240
- Geografisk sted: Odense - Fyn
- Givet likes: 36 gange
- Modtaget likes: 6 gange
Re: Kompressorens flipper ud efter opdatering
Tak er hermed gjortpille bruger skrev: ↑06 jan 2021 06:48Gå ind i menu 7 rensning, nederste punkt i menuen kompressor tømningstid sættes til ( 0 ) nul eller 1