Indlæg af Dnhansen » 02 jan 2021 16:09

Hej, efter ny opdatering er fyret igen oppe at køre (efter nytårsroderiet). Men på styringen mangler menupunktet, hvor man indstiller pumpeudgangen (L5).
Den kan jeg så via Stokercloud indstille på computeren.
Nogle ideer til hvordan menupunktet kommer tilbage på styringen?


Brugeravatar
thoken
Supporter
Supporter
Indlæg: 1988
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5500
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 98 gange
Modtaget likes: 46 gange

Re: V7, manglende menupunkt

Indlæg af thoken » 02 jan 2021 16:25

Dnhansen skrev:
02 jan 2021 16:09
Hej, efter ny opdatering er fyret igen oppe at køre (efter nytårsroderiet). Men på styringen mangler menupunktet, hvor man indstiller pumpeudgangen (L5).
Den kan jeg så via Stokercloud indstille på computeren.
Nogle ideer til hvordan menupunktet kommer tilbage på styringen?
Hej
Du skal gå i udvidet setup(menu 19) og vælge teknik indstilling(ja). Derefter kan du gå i pumpe(menu 12) og vælge hvilken udgang din pumpe er tilsluttet.
Mvh thoken
Domptør for en scotte! Tidligere tb mini- kriger!
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html

Dnhansen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 2
Tilmeldt: 02 jan 2021 15:14
Mit fyr: BS 16 Kw Vers 7
Areal: 250

Re: V7, manglende menupunkt

Indlæg af Dnhansen » 02 jan 2021 16:32

Super, tak for hjælpen, det hjalp.
Godt nytår


Besvar