Version 7 oppe og køre igen. Sådan gjorde jeg det..

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Besvar
Brugeravatar
Dunas
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 986
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Givet likes: 53 gange
Modtaget likes: 125 gange

Version 7 oppe og køre igen. Sådan gjorde jeg det..

Indlæg af Dunas » 01 jan 2021 14:49

Min er oppe og køre igen. Jeg har endda tilsluttet den til nettet med korrekt dato. Men hvis man går ind i selve styring viser den år 2013, selvom display viser korrekt dato.
Jeg bøvlede lidt med og få adgang til L indgangen mht. VVB, var nok fordi de stod til standard, da jeg har opdateret til nyeste version 7 software.
Så igen, mit køre perfekt lige nu, bortset fra nedenstående fejl..... Håber det holder til de kommer med en løsning.. :shock:
1 Den logger ikke hændelser og den viser stadigvæk 2030.
2 Dato i selve styring (ikke display) viser 2013

Det jeg gjorde var følgende...:

PRØV FØRST og fjern batteri UDEN RESET, blot tilslutte strøm igen. Hvis det ikke virker, så prøv med RESET styring

RESET STYRING:
BEMÆRK ALLE DATA OPSÆTNINGER FORSVINDER OG DER VIL KUN LIGGE STANDARDTAL I STYRING.
ERGO SKAL DU INDTASTE ALT I STYRING IGEN MHT BRÆNDER STØRRELSE, L TILSLUTNINGER OSV....
Hvis du har mulighed, så skriv alle data op inden RESET styring.
Fjern det flade batteri i styring.
Genstart Styring således:
Tryk og hold RESET knappen inde mens der tændes for strømmen.
Altså RESET knappen skal holdes inde før strøm tilslutning. Og HOLD den i 15 sek.
Så er styring sat til standard Fabriks indstillinger, ergo er alle dine data er væk og du skal indtaste forfra.

Det flade batteri, som skal fjernes sidder i styring, som billede viser (RØD CIRKEL).
RESET KNAP RØD PIL



Dette virkede for mig, om det også gør for jer andre, ved jeg ikke.
Vedhæftede filer
Reset.jpg