Udluftning

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Besvar
stokernut
Stoker X
Stoker X
15
Indlæg: 497
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Areal: 200
Brændsel: piller
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons

Udluftning

Indlæg af stokernut »

Min varmekilde er en Scotte. Altså et lukket system. For 2 eller 3 sæsoner siden holdt en enkelt radiator op med at virke. Det optog mig ikke særlig meget, da der i princippet ikke er brug for den. Dog irriterer det mig.

Jeg forsøgte først med udluftning, efter denne metode:

Fyret kører, men pumperne (har to) slukket. Det eneste der sker er at der kommer vand (med fint tryk) ud af den pågældende radiator. Og det bliver der ved med, uanset hvor mange gange jeg har prøvet.

Jeg har også udluftet alle andre radiatorer (der er også gulvvarme i huset).

Jeg har skiftet ventil, regulator etc. Ingen forskel.

Systemet har også været helt tømt (i fm. en vandskade).

Jeg køre med et tryk på 1,6. Dette har også været hævet. Ingen forskel.

Jeg overvejer nu at blive ved med at lukke vand ud af radiatoren i ca. 10 minutter, mens jeg får en hjælper til at stå i fyrrummet og lukke vand i systemet, så trykket hele tiden er mindst på 1,6, i håb om dertil sidst kommer luft ud.

Hvad siger eksperterne?
16Kw Scotte med 6.35 styring

Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
13
Indlæg: 3382
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 200 gange
Blevet takket: 238 gange

Re: Udluftning

Indlæg af BWJ »

Luk alle andre radiatorer på nær den, og sæt pumpen på max, så går der hul på bylden
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.
stokernut
Stoker X
Stoker X
15
Indlæg: 497
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Areal: 200
Brændsel: piller
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons

Re: Udluftning

Indlæg af stokernut »

Og???

Så skal jeg vel lufte ud? Og hvis jeg skal, skal pumperne så stadig køre? Har altid lært de ikke må/skal køre, når man lufter ud.

Sekundært. Der kommer jo kun vand ud af den pågældende radiator, så hvis jeg skal lufte ud, hvor længe skal jeg så forsøge?

Hvis svaret er “i stil der kommer luft”, vil mit spørgsmål så være:

“Ok, men trykket vil jo falde, så hvad nu hvis luften ikke kommer før trykket bliver for lavt?”
16Kw Scotte med 6.35 styring
Bri_Jac
Stoker XIV
Stoker XIV
13
Indlæg: 813
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
Areal: 110
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
Har takket: 322 gange
Blevet takket: 42 gange

Re: Udluftning

Indlæg af Bri_Jac »

Gør som BWJ har skrevet
Når du kan verificere at radiatoren virker som den skal. kan du DEREFTER indkoble de andre radiatorer.
Hvis den radiator nu igen ikke "virker" så skyldes det sikkert at de andre radiatorer "stjæler" alt varmen. husk at vand løber den vej rundt som er lettest. og hvis de andre radiatorer er fuldt åbne og er tæt på pumpen, og den sidste radiator er langt væk, så er det årsagen til at der ikke kommer varmt vand igennem
stokernut
Stoker X
Stoker X
15
Indlæg: 497
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Areal: 200
Brændsel: piller
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons

Re: Udluftning

Indlæg af stokernut »

Bri_Jac skrev: 07 okt 2019 13:34 Gør som BWJ har skrevet
Når du kan verificere at radiatoren virker som den skal. kan du DEREFTER indkoble de andre radiatorer.
Hvis den radiator nu igen ikke "virker" så skyldes det sikkert at de andre radiatorer "stjæler" alt varmen. husk at vand løber den vej rundt som er lettest. og hvis de andre radiatorer er fuldt åbne og er tæt på pumpen, og den sidste radiator er langt væk, så er det årsagen til at der ikke kommer varmt vand igennem
Har nu 3 gange haft begge pumper på maks og al gulvvarme, radiatorer og VVB lukket. Kun den ene radiator, som der ikke er gang i, har været åben. Absolut ingen som helst effekt.
16Kw Scotte med 6.35 styring

Bri_Jac
Stoker XIV
Stoker XIV
13
Indlæg: 813
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
Areal: 110
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
Har takket: 322 gange
Blevet takket: 42 gange

Re: Udluftning

Indlæg af Bri_Jac »

Så må din radiator ventil sidde fast. Det er eneste mulighed ud over at din radiator er fyld med slam og derfor er stoppet...
at der er tryk på og der kommer vand ud, som du beskrev i dit første indlæg, skyldes jo at vand er under tryk på begge sider af dine radiator rør.
1) Køb en ny ventil der passer
2) Sluk for fyret og tøm vandet af kedlen
3) Skift ventilen der sidder på radiatoren
4) Fyld vand på anlægget igen
5) Luft samtlige radiatorer ud
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: Udluftning

Indlæg af thy »

stokernut skrev: 16 okt 2019 10:54 Har nu 3 gange haft begge pumper på maks og al gulvvarme, radiatorer og VVB lukket. Kun den ene radiator, som der ikke er gang i, har været åben. Absolut ingen som helst effekt.
har du under søgt om stiften på den radiator sidder fast

af med termostathovdet og tryk på stiften giver den sig ca 5mm og føles som om der er en fjeder inden i er den ok..hvis den sidder fast og ikke giver sig,bankes der forsigtig på den til den kommer ud ad og bliver som en fjeder at trykke på..

hvis den har sat sig vil den ikke kunne luftes ud ortenligt da vandet så skal fyldes op fra retursiden
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
stokernut
Stoker X
Stoker X
15
Indlæg: 497
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Areal: 200
Brændsel: piller
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons

Re: Udluftning

Indlæg af stokernut »

thy skrev: 16 okt 2019 19:58 har du under søgt om stiften på den radiator sidder fast

af med termostathovdet og tryk på stiften giver den sig ca 5mm og føles som om der er en fjeder inden i er den ok..hvis den sidder fast og ikke giver sig,bankes der forsigtig på den til den kommer ud ad og bliver som en fjeder at trykke på..

hvis den har sat sig vil den ikke kunne luftes ud ortenligt da vandet så skal fyldes op fra retursiden
Som tidligere nævnt er stift, regulator etc. skiftet.
16Kw Scotte med 6.35 styring
Brugeravatar
Flyball
Stoker XII
Stoker XII
14
Indlæg: 694
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Fremviser gerne i postnummer: 4690
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange

Re: Udluftning

Indlæg af Flyball »

stokernut skrev: 07 nov 2019 21:51 Som tidligere nævnt er stift, regulator etc. skiftet.
Jep, men hvad med selve ventilen, den kan sagtens sidde fast og så hjælper resten ikke meget :shock:


:great:
Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die !

Tidligere fyr: BAXI 1,5-350. Med IS og TS
Tidligere årsforbrug af træpiller (8mm): 8,5 tons

Besvar