Udluftning
Min varmekilde er en Scotte. Altså et lukket system. For 2 eller 3 sæsoner siden holdt en enkelt radiator op med at virke. Det optog mig ikke særlig meget, da der i princippet ikke er brug for den. Dog irriterer det mig.
Jeg forsøgte først med udluftning, efter denne metode:
Fyret kører, men pumperne (har to) slukket. Det eneste der sker er at der kommer vand (med fint tryk) ud af den pågældende radiator. Og det bliver der ved med, uanset hvor mange gange jeg har prøvet.
Jeg har også udluftet alle andre radiatorer (der er også gulvvarme i huset).
Jeg har skiftet ventil, regulator etc. Ingen forskel.
Systemet har også været helt tømt (i fm. en vandskade).
Jeg køre med et tryk på 1,6. Dette har også været hævet. Ingen forskel.
Jeg overvejer nu at blive ved med at lukke vand ud af radiatoren i ca. 10 minutter, mens jeg får en hjælper til at stå i fyrrummet og lukke vand i systemet, så trykket hele tiden er mindst på 1,6, i håb om dertil sidst kommer luft ud.
Hvad siger eksperterne?
Jeg forsøgte først med udluftning, efter denne metode:
Fyret kører, men pumperne (har to) slukket. Det eneste der sker er at der kommer vand (med fint tryk) ud af den pågældende radiator. Og det bliver der ved med, uanset hvor mange gange jeg har prøvet.
Jeg har også udluftet alle andre radiatorer (der er også gulvvarme i huset).
Jeg har skiftet ventil, regulator etc. Ingen forskel.
Systemet har også været helt tømt (i fm. en vandskade).
Jeg køre med et tryk på 1,6. Dette har også været hævet. Ingen forskel.
Jeg overvejer nu at blive ved med at lukke vand ud af radiatoren i ca. 10 minutter, mens jeg får en hjælper til at stå i fyrrummet og lukke vand i systemet, så trykket hele tiden er mindst på 1,6, i håb om dertil sidst kommer luft ud.
Hvad siger eksperterne?
16Kw Scotte med 6.35 styring
- BWJ
- Stoker XVII
- Indlæg: 3371
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Givet likes: 198 gange
- Modtaget likes: 233 gange
Re: Udluftning
Luk alle andre radiatorer på nær den, og sæt pumpen på max, så går der hul på bylden
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.
-
- Stoker X
- Indlæg: 497
- Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
- Mit fyr: 16 kw Scotte
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: ca. 30 kg
- Årligt forbrug: ca. 5 tons
Re: Udluftning
Og???
Så skal jeg vel lufte ud? Og hvis jeg skal, skal pumperne så stadig køre? Har altid lært de ikke må/skal køre, når man lufter ud.
Sekundært. Der kommer jo kun vand ud af den pågældende radiator, så hvis jeg skal lufte ud, hvor længe skal jeg så forsøge?
Hvis svaret er “i stil der kommer luft”, vil mit spørgsmål så være:
“Ok, men trykket vil jo falde, så hvad nu hvis luften ikke kommer før trykket bliver for lavt?”
Så skal jeg vel lufte ud? Og hvis jeg skal, skal pumperne så stadig køre? Har altid lært de ikke må/skal køre, når man lufter ud.
Sekundært. Der kommer jo kun vand ud af den pågældende radiator, så hvis jeg skal lufte ud, hvor længe skal jeg så forsøge?
Hvis svaret er “i stil der kommer luft”, vil mit spørgsmål så være:
“Ok, men trykket vil jo falde, så hvad nu hvis luften ikke kommer før trykket bliver for lavt?”
16Kw Scotte med 6.35 styring
-
- Stoker XIV
- Indlæg: 809
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
- Areal: 110
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Givet likes: 315 gange
- Modtaget likes: 42 gange
Re: Udluftning
Gør som BWJ har skrevet
Når du kan verificere at radiatoren virker som den skal. kan du DEREFTER indkoble de andre radiatorer.
Hvis den radiator nu igen ikke "virker" så skyldes det sikkert at de andre radiatorer "stjæler" alt varmen. husk at vand løber den vej rundt som er lettest. og hvis de andre radiatorer er fuldt åbne og er tæt på pumpen, og den sidste radiator er langt væk, så er det årsagen til at der ikke kommer varmt vand igennem
Når du kan verificere at radiatoren virker som den skal. kan du DEREFTER indkoble de andre radiatorer.
Hvis den radiator nu igen ikke "virker" så skyldes det sikkert at de andre radiatorer "stjæler" alt varmen. husk at vand løber den vej rundt som er lettest. og hvis de andre radiatorer er fuldt åbne og er tæt på pumpen, og den sidste radiator er langt væk, så er det årsagen til at der ikke kommer varmt vand igennem
-
- Stoker X
- Indlæg: 497
- Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
- Mit fyr: 16 kw Scotte
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: ca. 30 kg
- Årligt forbrug: ca. 5 tons
Re: Udluftning
Har nu 3 gange haft begge pumper på maks og al gulvvarme, radiatorer og VVB lukket. Kun den ene radiator, som der ikke er gang i, har været åben. Absolut ingen som helst effekt.Bri_Jac skrev: ↑07 okt 2019 13:34Gør som BWJ har skrevet
Når du kan verificere at radiatoren virker som den skal. kan du DEREFTER indkoble de andre radiatorer.
Hvis den radiator nu igen ikke "virker" så skyldes det sikkert at de andre radiatorer "stjæler" alt varmen. husk at vand løber den vej rundt som er lettest. og hvis de andre radiatorer er fuldt åbne og er tæt på pumpen, og den sidste radiator er langt væk, så er det årsagen til at der ikke kommer varmt vand igennem
16Kw Scotte med 6.35 styring
-
- Stoker XIV
- Indlæg: 809
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
- Areal: 110
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Givet likes: 315 gange
- Modtaget likes: 42 gange
Re: Udluftning
Så må din radiator ventil sidde fast. Det er eneste mulighed ud over at din radiator er fyld med slam og derfor er stoppet...
at der er tryk på og der kommer vand ud, som du beskrev i dit første indlæg, skyldes jo at vand er under tryk på begge sider af dine radiator rør.
1) Køb en ny ventil der passer
2) Sluk for fyret og tøm vandet af kedlen
3) Skift ventilen der sidder på radiatoren
4) Fyld vand på anlægget igen
5) Luft samtlige radiatorer ud
at der er tryk på og der kommer vand ud, som du beskrev i dit første indlæg, skyldes jo at vand er under tryk på begge sider af dine radiator rør.
1) Køb en ny ventil der passer
2) Sluk for fyret og tøm vandet af kedlen
3) Skift ventilen der sidder på radiatoren
4) Fyld vand på anlægget igen
5) Luft samtlige radiatorer ud
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10371
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Udluftning
har du under søgt om stiften på den radiator sidder fast
af med termostathovdet og tryk på stiften giver den sig ca 5mm og føles som om der er en fjeder inden i er den ok..hvis den sidder fast og ikke giver sig,bankes der forsigtig på den til den kommer ud ad og bliver som en fjeder at trykke på..
hvis den har sat sig vil den ikke kunne luftes ud ortenligt da vandet så skal fyldes op fra retursiden
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker X
- Indlæg: 497
- Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
- Mit fyr: 16 kw Scotte
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: ca. 30 kg
- Årligt forbrug: ca. 5 tons
Re: Udluftning
Som tidligere nævnt er stift, regulator etc. skiftet.thy skrev: ↑16 okt 2019 19:58har du under søgt om stiften på den radiator sidder fast
af med termostathovdet og tryk på stiften giver den sig ca 5mm og føles som om der er en fjeder inden i er den ok..hvis den sidder fast og ikke giver sig,bankes der forsigtig på den til den kommer ud ad og bliver som en fjeder at trykke på..
hvis den har sat sig vil den ikke kunne luftes ud ortenligt da vandet så skal fyldes op fra retursiden
16Kw Scotte med 6.35 styring
- Flyball
- Stoker XII
- Indlæg: 693
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Modtaget likes: 25 gange
Re: Udluftning
Jep, men hvad med selve ventilen, den kan sagtens sidde fast og så hjælper resten ikke meget
Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die !
Tidligere fyr: BAXI 1,5-350. Med IS og TS
Tidligere årsforbrug af træpiller (8mm): 8,5 tons
Tidligere fyr: BAXI 1,5-350. Med IS og TS
Tidligere årsforbrug af træpiller (8mm): 8,5 tons