kimfastrup skrev: ↑30 sep 2019 16:42hvor købes det ...er iltstyring bare lambda sonden , har jeg ikke det på fumus udgaven...
jeg er udfordret af mange stop start , nu prøver jeg med stop på uret om natten og større spænd i kedel temp 50-75 gr er det gode ideer
Jo, du har iltstyring på, men den er ikke aktiv - den er kun på VIS.
Lambdasonden er den der måler på røggassen og måler ilt %.
Ønsket kedeltemperatur bør være 70 grader, og shunt mindst 55 grader.
Fint med at aktivere tidsstyringen.
Ønsker du hjælp til at ændre dine indstillinger ?