Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Kompressorrens.

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
drkermit
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 31
Tilmeldt: 18 apr 2012 14:53
Mit fyr: Blackstar 16KW
Areal: 350
Brændsel: Pillefyr og 30 Vakuum Solrør
Fremviser gerne i postnummer: 4690
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 7
Givet likes: 5 gange

Re: Kompressorrens.

Indlæg af drkermit » 11 jan 2019 19:13

L6 virker ikke ved kompressorrens, ej heller i manuel styring
den røde ledning var premonteret i L8

Og kan ikke lige gennemskue hvordan cirkulationspumpe skal forbindes.
Mit fyr:Blackstar 16KW
Brændsel:Pillefyr og 30 Vakuum Solrør
Online fyrdata:http://www.stokercloud.dk/dev/drkermit.html


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Kompressorrens.

Indlæg af pille bruger » 11 jan 2019 19:47

drkermit skrev:
11 jan 2019 19:13
L6 virker ikke ved kompressorrens, ej heller i manuel styring
den røde ledning var premonteret i L8

Og kan ikke lige gennemskue hvordan cirkulationspumpe skal forbindes.

Ledningerne fra cirkulations pumpen tilsluttes terminalerne ved L5
Udgang L5 aktiveres så i menu pumpe.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

drkermit
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 31
Tilmeldt: 18 apr 2012 14:53
Mit fyr: Blackstar 16KW
Areal: 350
Brændsel: Pillefyr og 30 Vakuum Solrør
Fremviser gerne i postnummer: 4690
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 7
Givet likes: 5 gange

Re: Kompressorrens.

Indlæg af drkermit » 11 jan 2019 20:12

pille bruger skrev:
11 jan 2019 19:47
Ledningerne fra cirkulations pumpen tilsluttes terminalerne ved L5
Udgang L5 aktiveres så i menu pumpe.
Undskyld mine lidt amatør spørgsmål, men i hvilke terminaler ved L5 skal de forbindes i ?
print.PNG
Mit fyr:Blackstar 16KW
Brændsel:Pillefyr og 30 Vakuum Solrør
Online fyrdata:http://www.stokercloud.dk/dev/drkermit.html

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Kompressorrens.

Indlæg af pille bruger » 11 jan 2019 21:52

drkermit skrev:
11 jan 2019 20:12
Undskyld mine lidt amatør spørgsmål, men i hvilke terminaler ved L5 skal de forbindes i ?

print.PNG
L5 er udgangen og ved siden af er der en terminal til den anden ledning ( N ) , og ved siden af igen er der en terminal til jordledningen ( PE ).
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/