Hej Stokerpro!
Først og fremmest, jeg er helt ny både her på siden og med pillefyr, så ret mig endelig hvis det er noget vrøvl jeg skriver
og
Jeg har skiftet mit gamle oliefyr ud med er Blackstar 1016 10 kw med v7 styring, og netop opstartet det i dag. Der er foretaget pilleafvejning osv., som beskrevet i manualen. Det har i skrivende stund kørt i 6-7 timer. Huset er blevet varmt, og det er jo dejligt.
Men jeg troede egentlig at det ville "gasse ned" for ydelsen nu hvor radiatorer og gulvvarme er varmet op. Det ligger og svinger mellem 82 og 100% i ydelse, og 59 og 72 grader i kedeltemp. Er det meningen?
Det er ikke på stokercloud endnu, da jeg bøvler lidt med internetopkoblingen.
Håber på tips, tricks og råd fra jer erfarne gutter
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Kører 100% (næsten) konstant?
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: Kører 100% (næsten) konstant?
Ja, fyret vil prøve at opnå den indstillede kedel temperatur ved at tilpasse effekten.KFS skrev: ↑22 dec 2018 19:07Hej Stokerpro!
Først og fremmest, jeg er helt ny både her på siden og med pillefyr, så ret mig endelig hvis det er noget vrøvl jeg skriver
og
Jeg har skiftet mit gamle oliefyr ud med er Blackstar 1016 10 kw med v7 styring, og netop opstartet det i dag. Der er foretaget pilleafvejning osv., som beskrevet i manualen. Det har i skrivende stund kørt i 6-7 timer. Huset er blevet varmt, og det er jo dejligt.
Men jeg troede egentlig at det ville "gasse ned" for ydelsen nu hvor radiatorer og gulvvarme er varmet op. Det ligger og svinger mellem 82 og 100% i ydelse, og 59 og 72 grader i kedeltemp. Er det meningen?
Det er ikke på stokercloud endnu, da jeg bøvler lidt med internetopkoblingen.
Håber på tips, tricks og råd fra jer erfarne gutter
Måske er huset ikke varmet helt op endnu, eller også har du måske noget gulvvarme der står lidt for højt i indgangs temperatur
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/