Hej.
Pludselig åbnede magnet ventilen og tømte kompressoren. Jeg kan af en eller anden grund ikke aktivere for ventilen igen, når jeg styre den manuelt oppe i styringen
Jeg har prøvet og rense relæet omkring magnet ventilen. Når jeg "vrikker" med relæet, kan jeg høre ventilen klapper - frem og tilbage.
Jeg frygter det værste, hvis det er oppe i styringen noget pludselig er stået af, eller kan det bare være at relæet ved ventilen som er stået af.
Hvordan kan jeg evt. tjekke det?
Problem med Kompressorrens ventil
-
- Stoker XII
- 10
- Indlæg: 670
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 27 gange
Re: Problem med Kompressorrens ventil
Relæet er en spole. og der er nok en løsforbindelse deri.
Når du rykker med den, aktiverer den så ventilen?
Nu ved jeg ikke om sådan en er NC eller NO, men det kunne tyde på en defekt i selve ventilen eller spole. Har du et multimeter kan du jo måle om den får konstant strøm eller ej. og om den får strøm efter hvad du sætter den til i styring. Ellers vil jeg gætte på defekt spole eller ventil, evt snavs
Når du rykker med den, aktiverer den så ventilen?
Nu ved jeg ikke om sådan en er NC eller NO, men det kunne tyde på en defekt i selve ventilen eller spole. Har du et multimeter kan du jo måle om den får konstant strøm eller ej. og om den får strøm efter hvad du sætter den til i styring. Ellers vil jeg gætte på defekt spole eller ventil, evt snavs
Landmand og Jølrøv' af guds nåde
- MortenW
- Stoker XII
- 14
- Indlæg: 615
- Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
- Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
- Areal: 134
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5240
- Geografisk sted: Odense - Fyn
- Har takket: 36 gange
- Blevet takket: 6 gange
Re: Problem med Kompressorrens ventil
Det var relæet som var stået af. Jeg tog chancen og købte et nyt som jeg fik monteret færdig sent i går.Alex fs skrev: ↑11 okt 2018 21:23 Relæet er en spole. og der er nok en løsforbindelse deri.
Når du rykker med den, aktiverer den så ventilen?
Nu ved jeg ikke om sådan en er NC eller NO, men det kunne tyde på en defekt i selve ventilen eller spole. Har du et multimeter kan du jo måle om den får konstant strøm eller ej. og om den får strøm efter hvad du sætter den til i styring. Ellers vil jeg gætte på defekt spole eller ventil, evt snavs
Jeg var nervøs for, at det var oppe i styring, da jeg lige havde fyldt piller på da relæet slog fra og tømte kompressoren for luft.
Jeg syntes i øvrigt det er en udfordring og montere relæet og få det tæt, hvis relæet monteres på brænderenheden. Det er meget svært og komme til at spænde til det bliver tæt. Det skal jeg arbejde videre på i dag.