Iltstyring

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: Iltstyring

Indlæg af pille bruger »

claude7878 skrev: 08 okt 2018 10:07 tak for hjælpen pillebruger.
så lige et side spørgsmål. er det meningen at grafen skal se ud som den gør, jeg synes at den liger noget over og under ønsket iltnivau men jeg synes jeg har indstillet efter bedste evne men ved ikke om det er normalt?
Når du har så stor "Min. dosering/kørsel g" på 16 gr, ja så vil du få udsving icon_cheesygrin.gif
Prøv 5 gr og 3 kørsler pr min.

Iltstyring skal jo fange de udsving der kommer, så ja der er udsving, men de kan blive mindre icon_cheesygrin.gif
Langtidsindstilling, kig korrektionstal.
Dine er tæt på 100 og det er fint :great:
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Besvar