Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Iltstyring

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
claude7878
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 100
Tilmeldt: 09 nov 2010 17:51
Mit fyr: Scotte 16 kw+12 kw varmepumpe
Areal: 293 m2 + 165 m2 gara
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 8600
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Resenbro, Silkeborg
Modtaget likes: 1 gang

Iltstyring

Indlæg af claude7878 » 07 okt 2018 15:58

Hej alle
Håber der er en som kan hjælpe mig
Jeg har forsøgt at koble iltstyring til uden held.
Jeg har taget det slavisk efter manual men det duer ikke.
Har sat udvidelsesmodul til ja. Taget lands sonde ud i 15-20 min og den bliver meget varm. Men tallet i iltstyring viser 0 også kan jeg ikke få lov at kalibrere da det skal være mellem 50 og 300.
Jeg har målt spændingen å de 2 hvide ledninger til sonden til 17V synes det er en mærkelig spænding skal det ikke være 12V eller 230V?
Best regards claus østergaard
https://stokercloud.dk/v3/#/moellegaardsvej14/main-page
Scotte 16 kw touch v. 7 styring med trækstabilisator.
opvarmer 288 m2 + 165 m2 garage/værksted.
På sigt: solvarme 500 l med 60 vacuum rør + 3,6 kw solceller :)


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Iltstyring

Indlæg af pille bruger » 07 okt 2018 17:01

claude7878 skrev:
07 okt 2018 15:58
Hej alle
Håber der er en som kan hjælpe mig
Jeg har forsøgt at koble iltstyring til uden held.
Jeg har taget det slavisk efter manual men det duer ikke.
Har sat udvidelsesmodul til ja. Taget lands sonde ud i 15-20 min og den bliver meget varm. Men tallet i iltstyring viser 0 også kan jeg ikke få lov at kalibrere da det skal være mellem 50 og 300.
Jeg har målt spændingen å de 2 hvide ledninger til sonden til 17V synes det er en mærkelig spænding skal det ikke være 12V eller 230V?
Lige nu er udvidelsesmodul på off.
Er ledninger krydset som vist i manual ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

claude7878
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 100
Tilmeldt: 09 nov 2010 17:51
Mit fyr: Scotte 16 kw+12 kw varmepumpe
Areal: 293 m2 + 165 m2 gara
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 8600
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Resenbro, Silkeborg
Modtaget likes: 1 gang

Re: Iltstyring

Indlæg af claude7878 » 07 okt 2018 17:53

Hej pillebruger
Jeg har nu tændt det igen har haft det slukket så den ikke bare står og brænder strøm af
Vh claus
Best regards claus østergaard
https://stokercloud.dk/v3/#/moellegaardsvej14/main-page
Scotte 16 kw touch v. 7 styring med trækstabilisator.
opvarmer 288 m2 + 165 m2 garage/værksted.
På sigt: solvarme 500 l med 60 vacuum rør + 3,6 kw solceller :)

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Iltstyring

Indlæg af pille bruger » 07 okt 2018 18:04

claude7878 skrev:
07 okt 2018 17:53
Hej pillebruger
Jeg har nu tændt det igen har haft det slukket så den ikke bare står og brænder strøm af
Vh claus
Er ledninger forbundet som vist i manualen her : http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... int-DK.pdf
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

claude7878
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 100
Tilmeldt: 09 nov 2010 17:51
Mit fyr: Scotte 16 kw+12 kw varmepumpe
Areal: 293 m2 + 165 m2 gara
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 8600
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Resenbro, Silkeborg
Modtaget likes: 1 gang

Re: Iltstyring

Indlæg af claude7878 » 07 okt 2018 18:11

Jeg tror jeg har fået det til at virke nu men jeg kunne ikkke føre det på styringen jeg var nød til at føre det på stokercloud.
Nu er den kalibreret til 119 jeg ved ikke om det er et ok tal
Best regards claus østergaard
https://stokercloud.dk/v3/#/moellegaardsvej14/main-page
Scotte 16 kw touch v. 7 styring med trækstabilisator.
opvarmer 288 m2 + 165 m2 garage/værksted.
På sigt: solvarme 500 l med 60 vacuum rør + 3,6 kw solceller :)


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Iltstyring

Indlæg af pille bruger » 07 okt 2018 19:08

claude7878 skrev:
07 okt 2018 18:11
Jeg tror jeg har fået det til at virke nu men jeg kunne ikkke føre det på styringen jeg var nød til at føre det på stokercloud.
Nu er den kalibreret til 119 jeg ved ikke om det er et ok tal
Det tal skal du ikke bruge til ret meget, det er mere vigtigt at du aflæser 20.9% ilt i fri luft :great:

Husk at indregulere med iltstyring på VIS icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

claude7878
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 100
Tilmeldt: 09 nov 2010 17:51
Mit fyr: Scotte 16 kw+12 kw varmepumpe
Areal: 293 m2 + 165 m2 gara
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 8600
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Resenbro, Silkeborg
Modtaget likes: 1 gang

Re: Iltstyring

Indlæg af claude7878 » 07 okt 2018 19:30

jeg er ved at forsøge at indstille blæsr i lav last, kan det godt passe at O2 det aktuelle skal svinge så meget som det gør
Best regards claus østergaard
https://stokercloud.dk/v3/#/moellegaardsvej14/main-page
Scotte 16 kw touch v. 7 styring med trækstabilisator.
opvarmer 288 m2 + 165 m2 garage/værksted.
På sigt: solvarme 500 l med 60 vacuum rør + 3,6 kw solceller :)

claude7878
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 100
Tilmeldt: 09 nov 2010 17:51
Mit fyr: Scotte 16 kw+12 kw varmepumpe
Areal: 293 m2 + 165 m2 gara
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 8600
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Resenbro, Silkeborg
Modtaget likes: 1 gang

Re: Iltstyring

Indlæg af claude7878 » 07 okt 2018 19:33

her er et udklip
Vedhæftede filer
iltgraf-NBE.png
iltgraf-NBE.png (19.47 KiB) Vist 2166 gange
Best regards claus østergaard
https://stokercloud.dk/v3/#/moellegaardsvej14/main-page
Scotte 16 kw touch v. 7 styring med trækstabilisator.
opvarmer 288 m2 + 165 m2 garage/værksted.
På sigt: solvarme 500 l med 60 vacuum rør + 3,6 kw solceller :)

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Iltstyring

Indlæg af pille bruger » 07 okt 2018 19:35

claude7878 skrev:
07 okt 2018 19:30
jeg er ved at forsøge at indstille blæsr i lav last, kan det godt passe at O2 det aktuelle skal svinge så meget som det gør
Du kan ikke indstille noget med iltstyring på ON
Iltstyring skal på VIS
Når iltstyring er aktiv, så kan du stille blæser op, og iltstyring stiller så ned new23
Iltstyring skal på VIS, så kan du aflæse aktuel ilt% og bruge den til at stille blæser efter :great:
Efter endt indregulering, stilles iltstyring aktiv, og så fastholder den de indstillinger du har valgt.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

claude7878
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 100
Tilmeldt: 09 nov 2010 17:51
Mit fyr: Scotte 16 kw+12 kw varmepumpe
Areal: 293 m2 + 165 m2 gara
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 8600
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Resenbro, Silkeborg
Modtaget likes: 1 gang

Re: Iltstyring

Indlæg af claude7878 » 08 okt 2018 10:07

tak for hjælpen pillebruger.
så lige et side spørgsmål. er det meningen at grafen skal se ud som den gør, jeg synes at den liger noget over og under ønsket iltnivau men jeg synes jeg har indstillet efter bedste evne men ved ikke om det er normalt?
Best regards claus østergaard
https://stokercloud.dk/v3/#/moellegaardsvej14/main-page
Scotte 16 kw touch v. 7 styring med trækstabilisator.
opvarmer 288 m2 + 165 m2 garage/værksted.
På sigt: solvarme 500 l med 60 vacuum rør + 3,6 kw solceller :)


Besvar