Er det helt forkert antaget at D delen ikke findes i V7 styringen ?
En anden ting er at jeg synes der er noget galt med I værdien selvom den stilles til 0.05 så synes jeg den virker alt for voldsom. I kan ikke stilles på mindre i min og det giver alto for meget I input til regulatoren så P kæmper en ulige kamp med at få styr på temperaturen.
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
PI (D) regulering i V7 styring
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: PI (D) regulering i V7 styring
D faktor er udgået af reguleringen.Rittersport skrev: ↑05 okt 2018 14:31Er det helt forkert antaget at D delen ikke findes i V7 styringen ?
En anden ting er at jeg synes der er noget galt med I værdien selvom den stilles til 0.05 så synes jeg den virker alt for voldsom. I kan ikke stilles på mindre i min og det giver alto for meget I input til regulatoren så P kæmper en ulige kamp med at få styr på temperaturen.
Har du et link til styringen ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- haldmylund
- Stoker V
- Indlæg: 168
- Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
- Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
- Areal: 160
- Brændsel: German Pellets 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: 4-25 kg
- Årligt forbrug: 5100 kg
- Geografisk sted: Mylund
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 5 gange
Re: PI (D) regulering i V7 styring
Hej Rittersport
Da du kender til D led formoder jeg at du har haft en gl. styring engang. De nye regner på en anden måde
Kan se i din log, at du roder en del med fyret
Der er flere ting jeg vil gøre
1. opdater styring
2. køb kompressorrens, du blæser næsten bålet ud med 100% rens
3. Få styr på din retur temp er for lav. Eller så sidder den ikke ved indgang til kedlen
4. Prøv at sætte P led på 2.5 og I led på 0.2 vent et par timer, Den kæmper med at komme op i temperatur
5. Sæt snegle kørsel til 6 gange i minut og 16 gram pr kørsel
6.Tjek gearmotor og blæser kondensator, samt tjekke intern gearmotor den lille sorte model kan give problemer
Hvis ikke du får styr på det så ring eller skriv til mig 40214217
½mylund
Da du kender til D led formoder jeg at du har haft en gl. styring engang. De nye regner på en anden måde
Kan se i din log, at du roder en del med fyret
Der er flere ting jeg vil gøre
1. opdater styring
2. køb kompressorrens, du blæser næsten bålet ud med 100% rens
3. Få styr på din retur temp er for lav. Eller så sidder den ikke ved indgang til kedlen
4. Prøv at sætte P led på 2.5 og I led på 0.2 vent et par timer, Den kæmper med at komme op i temperatur
5. Sæt snegle kørsel til 6 gange i minut og 16 gram pr kørsel
6.Tjek gearmotor og blæser kondensator, samt tjekke intern gearmotor den lille sorte model kan give problemer
Hvis ikke du får styr på det så ring eller skriv til mig 40214217
½mylund
Vil dit fyr ikke spille
Lad Hald det indstille
Lad Hald det indstille