Side 1 af 1

Trykekspansion fortryk?

: 17 sep 2018 09:36
af Mr B
Hej,

Jeg har sådan en beholder her: https://www.sanistaal.com/da/produkter/ ... nsbeholder

Der står at fortryk er på 1,5 bar.

Har et 10kw Blackstar til et et-planshus.
Hvad skal fortryk være og hvillet tryk skal jeg have i mit anlæg?

Re: Trykekspansion fortryk?

: 17 sep 2018 16:23
af John Skov Jensen
0,5 bars fortryk og et anlægstryk på 0,6 bar ved helt koldt anlæg vil passe fint

Re: Trykekspansion fortryk?

: 17 sep 2018 20:23
af Mr B
Hej John,
Tak for svar.

Så har jeg kørt med alt for højt tryk indtil nu. Jeg har også haft nogle store trykvariationer i løbet af sommeren hvor jeg har kørt sommerdrift - kan det forkerte fortryk være en del af forklaringen?

Er det virkelig nok med så lavt et tryk?

Når jeg skal ændre fortryk har jeg tænkt mig at gøre som skrevet nedenfor - er det korrekt? Min trykekspansion hænger 'neden under' røret.

1: Sluk anlæg og lad det køle ned.
2: Tap vandet af.
3: Indstil fortryk.
4: Åben alle radiatorer.
4: Fyld vand på til 0,6 bar.
5: Tænd pumpe og udluft.
6: Eventuelt efterfyld.
7: Tænd anlæg og vær glad.

Re: Trykekspansion fortryk?

: 17 sep 2018 20:28
af John Skov Jensen
Det er egentlig helt op til dig selv om du vil have 0,5, 1 eller 1,5 bars tryk i anlægget.
Med et “lavt” hus i et plan er der ikke behov for et særligt højt tryk

Men det vigtigste er at fortrykket er justeret i forhold til dit anlægstryk. Ca 0,1 bar over fortrykket er fint, så får du god udnyttelse af din ekspansionsbeholders kapacitet

Re: Trykekspansion fortryk?

: 17 sep 2018 21:00
af Mr B
Hej John og tak for endnu et svar.
Hvis der ikke er fordele ved at køre med højere tryk vil jeg blot indstille til det du anbefaler.

Har du eventuelt en kommentar til min oplevelse med det varierende tryk samt om min fremgangsmåde til justering af fortrykket er OK?

Re: Trykekspansion fortryk?

: 17 sep 2018 21:05
af John Skov Jensen
Din fremgangsmåde er ok
Jeg finder udluftning lettere når der er godt med tryk på, så stil den bare til 1 bar i anlægstryk eller der omkring.
Varierende tryk skyldes altid for lille ekspansionsvolumen. Dette kan skyldes forkert indstillet fortryk eller for lille beholdervolumen. Men start med korrekt fortryk i forhold til anlægstryk og se om det ikke kan gøre det

Re: Trykekspansion fortryk?

: 17 sep 2018 21:41
af Mr B
Hej John,
Tak igen.
Så fortryk på 0,9 bar og fyld på koldt anlæg til 1 bar?
Blot jeg sørger for at beholder er ca 0,1 bar under?

Re: Trykekspansion fortryk?

: 18 sep 2018 05:13
af John Skov Jensen
Ja, så bliver det godt