Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

HYLER OG PIBER

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9827
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: HYLER OG PIBER

Indlæg af pille bruger » 15 sep 2018 15:23

hindsgavl skrev:
15 sep 2018 15:04
Så er der renset i bund. Der var en mikro-smule slagger/hård aske på herden.
Når jeg indstiller forbrænding/blæser, hvordan gøres dette så bedst.
Hvis o2 er for lav, justerer jeg så op eller ned på blæseren?
og hvilke udsving kan accepteres +/- 0,5% eller hvad?

flere spm i et, men håber på hjælp alligevel.

mvh
Start med at kalibre sonden sådan at den måler og viser 20.9% ilt i fri luft.
Sæt derefter iltstyring på VIS, og lås på 10 / 50 og 100
Brug gerne halve timer på hvert trin.
Regulere på blæser til ilt viser samme tal i aktuel ilt og ønsket ilt.
Undgå at åbne luger under indreguleringen. 8)
Derefter tilbage til normal drift.
Efter nogle timer kan man se hvor langt korrektionstallene er fra de ønskede 100 icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


hindsgavl
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 79
Tilmeldt: 29 mar 2018 20:16
Mit fyr: BS+ 16 Kwh
Areal: 210
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 5792
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 7,5
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: HYLER OG PIBER

Indlæg af hindsgavl » 15 sep 2018 17:13

på 10pct svinger den mellem 16,4-18,5, ønsket o2 =17.
Kan ikke finde ud af om det er acceptabelt, eller den burde være mere stabil?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9827
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: HYLER OG PIBER

Indlæg af pille bruger » 15 sep 2018 17:42

hindsgavl skrev:
15 sep 2018 17:13
på 10pct svinger den mellem 16,4-18,5, ønsket o2 =17.
Kan ikke finde ud af om det er acceptabelt, eller den burde være mere stabil?
Ser fint ud.
I morgen kan du se om korrektions taller også er fint :great:
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

hindsgavl
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 79
Tilmeldt: 29 mar 2018 20:16
Mit fyr: BS+ 16 Kwh
Areal: 210
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 5792
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 7,5
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: HYLER OG PIBER

Indlæg af hindsgavl » 15 sep 2018 17:46

OK. Hvad mener du med at jeg kan se om korrektionstal ser fint ud i morgen?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9827
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: HYLER OG PIBER

Indlæg af pille bruger » 15 sep 2018 17:47

hindsgavl skrev:
15 sep 2018 17:46
OK. Hvad mener du med at jeg kan se om korrektionstal ser fint ud i morgen?
Når du aktivere iltstyring på JA, så tæller korrektionstallene op, over tid.
De vil vise om blæser tal passer, eller skal korrigeres :great:
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


hindsgavl
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 79
Tilmeldt: 29 mar 2018 20:16
Mit fyr: BS+ 16 Kwh
Areal: 210
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 5792
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 7,5
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: HYLER OG PIBER

Indlæg af hindsgavl » 15 sep 2018 18:05

måske det bliver lidt teknisk for mig (-:
Hvis jeg ikke forstår det når jeg kigger i morgen, vil du så kigge med?

hindsgavl
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 79
Tilmeldt: 29 mar 2018 20:16
Mit fyr: BS+ 16 Kwh
Areal: 210
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 5792
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 7,5
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: HYLER OG PIBER

Indlæg af hindsgavl » 15 sep 2018 18:17

og gider du se om jeg har sat iltstyring som anbefalet?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9827
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: HYLER OG PIBER

Indlæg af pille bruger » 15 sep 2018 18:27

hindsgavl skrev:
15 sep 2018 18:05
måske det bliver lidt teknisk for mig (-:
Hvis jeg ikke forstår det når jeg kigger i morgen, vil du så kigge med?
Jo da icon_cheesygrin.gif
Og skriv gerne her i tråden, så kigger jeg på dine tal :great:

Det ser ud som om at du er færdig med at indstille, så skal iltstyring tilbage på JA / ON icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

hindsgavl
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 79
Tilmeldt: 29 mar 2018 20:16
Mit fyr: BS+ 16 Kwh
Areal: 210
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 5792
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 7,5
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: HYLER OG PIBER

Indlæg af hindsgavl » 15 sep 2018 19:32

tusinde tak

hindsgavl
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 79
Tilmeldt: 29 mar 2018 20:16
Mit fyr: BS+ 16 Kwh
Areal: 210
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 5792
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 7,5
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: HYLER OG PIBER

Indlæg af hindsgavl » 17 sep 2018 09:00

Tror jeg har fattet det med korrektionstal nu.
Seneste periode er på 98-99%, og det er vel fint?
Hvis der stadig ligger forkullede piller i askeskuffen, er det så pilleafvejningen der skal justeres/måles igen.

o2 sensoren er ikke helt præcis. Når den er kalibreret i fri luft, vil den ved montering på røgrøret vise 20,5-20,6. Lige nu er den kalibreret siddende i røgrøret, og viser 20,9. Hvilket vil være bedst at gøre?


Besvar