Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

HYLER OG PIBER

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9824
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: HYLER OG PIBER

Indlæg af pille bruger » 17 sep 2018 11:35

hindsgavl skrev:
17 sep 2018 09:00
Tror jeg har fattet det med korrektionstal nu.
Seneste periode er på 98-99%, og det er vel fint?
Hvis der stadig ligger forkullede piller i askeskuffen, er det så pilleafvejningen der skal justeres/måles igen.

o2 sensoren er ikke helt præcis. Når den er kalibreret i fri luft, vil den ved montering på røgrøret vise 20,5-20,6. Lige nu er den kalibreret siddende i røgrøret, og viser 20,9. Hvilket vil være bedst at gøre?
Korrektions tal ser fine ud :great:

Lambdasonde kalibreres i fri luft, og viser 20.9 % ilt er fint :great:
Når den indsættes i røgrør, vil der være gasser / røg fra askeskuffen mm. og det vil få iltstyringen til at vise et tal der ikke er 20.9% ilt.
Den vis derfor vise korrekt, når den er kalibreret i fri luft, og viser at den fungere når den så måler en lavere ilt% inde i kedlen.

Ubrændte piller kan komme når der kompressor renses.
Forlæng tiden "Stop for træpiller i sek" fra 300 til længere tid,
sådan at piller brændes af før de pustes i askeskuffen icon_cheesygrin.gif
Blæser ved kompressor rens kunne måske sænkes fra 50 til 30
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


hindsgavl
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 79
Tilmeldt: 29 mar 2018 20:16
Mit fyr: BS+ 16 Kwh
Areal: 210
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 5792
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 7,5
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: HYLER OG PIBER

Indlæg af hindsgavl » 17 sep 2018 11:55

Det prøver jeg. TAk...tak tak

hindsgavl
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 79
Tilmeldt: 29 mar 2018 20:16
Mit fyr: BS+ 16 Kwh
Areal: 210
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 5792
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 7,5
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: HYLER OG PIBER

Indlæg af hindsgavl » 17 sep 2018 12:39

Kunne man øge tiden mellem blæser rens også?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9824
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: HYLER OG PIBER

Indlæg af pille bruger » 17 sep 2018 13:41

hindsgavl skrev:
17 sep 2018 12:39
Kunne man øge tiden mellem blæser rens også?
Måske, men hvorfor forøge mængden af ophobning på herden, når det i sidste ende giver problemer icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/