Røgtemp. føler

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Besvar
JHG
Stoker I
Stoker I
5
Indlæg: 10
Tilmeldt: 09 aug 2018 09:19
Mit fyr: Scotte
Årligt forbrug: Ca 7 Ton
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 1 gang

Røgtemp. føler

Indlæg af JHG »

Hvordan finder jeg ud af hvilken føler jeg skal bruge ? (ntc-ptc eller pt1000)
Vh JHG

Mr B
Stoker IV
Stoker IV
6
Indlæg: 107
Tilmeldt: 13 feb 2018 12:40
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 4 gange

Re: Røgtemp. føler

Indlæg af Mr B »

Så vidt jeg kan se er følerne ntc: http://www.nbe-shop.dk/index.php/temper ... 0-00m.html

http://m.hedestoker.dk/pillefyr-scotte_ ... ehoer.html

Jeg har dog læst at man kan indstille i styring om man kører ntc eller pt1000, men har ikke kigget efter.
Mr B
Stoker IV
Stoker IV
6
Indlæg: 107
Tilmeldt: 13 feb 2018 12:40
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 4 gange

Re: Røgtemp. føler

Indlæg af Mr B »

Jeg tillader mig lige at bygge videre på spørgsmålet icon_cheesygrin.gif

Hvis jeg nu har en ekstra af de almindelige temperatufølere til at ligge, kan jeg så bruge den som røgtemperaturføler i stedet for at investere i den der faktisk hedder røgtemperaturføler? De ser jo ens ud på billedet ud over at røgføleren ser ud til at være lidt længere (længde)?
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: Røgtemp. føler

Indlæg af pille bruger »

Mr B skrev: 13 sep 2018 21:52 Jeg tillader mig lige at bygge videre på spørgsmålet icon_cheesygrin.gif

Hvis jeg nu har en ekstra af de almindelige temperatufølere til at ligge, kan jeg så bruge den som røgtemperaturføler i stedet for at investere i den der faktisk hedder røgtemperaturføler? De ser jo ens ud på billedet ud over at røgføleren ser ud til at være lidt længere (længde)?
Den vil ikke være lang nok.
Den skal jo ind og måle inde i røgen.

Den ekstra føler vil du have mere glæde af at bruge som føler på returen ind i bunden af kedlen :great:
Så ved du altid om din shuntfunktion virker.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Mr B
Stoker IV
Stoker IV
6
Indlæg: 107
Tilmeldt: 13 feb 2018 12:40
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 4 gange

Re: Røgtemp. føler

Indlæg af Mr B »

Tak for svar pille bruger.

Hvor lang er den I har på nbe webshoppen? Og passer den så den når til midten af et ø130 røgrør?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: Røgtemp. føler

Indlæg af pille bruger »

Mr B skrev: 15 sep 2018 10:43 Tak for svar pille bruger.

Hvor lang er den I har på nbe webshoppen? Og passer den så den når til midten af et ø130 røgrør?
Den skal ikke nå midten, det er ikke der der er varmest icon_cheesygrin.gif
Er den bare 3 til 5 cm inde, er det fint.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Besvar