Re: Vandtryk

Indlæg af MichaelK » 28 jul 2018 20:01

Ikke andet end at trykket ændre sig i systemet, alt efter temperaturen på vandet. Det er derfor
man sætter en ekspansionsbeholder ind, så denne kan optage forskellen i vandtrykket. Ballonen
inden i beholderen trykkes sammen, når temperaturen stiger, og udvider sig når temperaturen
falder. Trykket skulle derfor kunne holdes nogenlunde stabilt, uanset temperaturen på vandet?

Hvis ellers installationen er tæt og uden lækager, og man stadig har store udsving i trykket, så
kan ekspansionsbeholderen være for lille. Denne mulighed har tidligere været nævnt i denne tråd.
Det er også vigtigt at justere ekspansionsbeholderen til korrekt tryk i ballonen. Fremgangsmåden
er også fint beskrevet tidligere i denne tråd.

Hvis Du hele tiden skal gå og fylde vand på, så er der i mine øjne 2 fejlmuligheder. Enten trykkes
det overskydende vand ud af en sikkerhedsventil (Når vandet varmes op), eller der er en uopdaget
utæthed i systemet?



Mvh.

»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«

Citat: Mark Twain


stokernut
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 497
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Areal: 200
Brændsel: piller
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons

Re: Vandtryk

Indlæg af stokernut » 28 jul 2018 20:32

MichaelK skrev:
28 jul 2018 20:01
Ikke andet end at trykket ændre sig i systemet, alt efter temperaturen på vandet. Det er derfor
man sætter en ekspansionsbeholder ind, så denne kan optage forskellen i vandtrykket. Ballonen
inden i beholderen trykkes sammen, når temperaturen stiger, og udvider sig når temperaturen
falder. Trykket skulle derfor kunne holdes nogenlunde stabilt, uanset temperaturen på vandet?

Hvis ellers installationen er tæt og uden lækager, og man stadig har store udsving i trykket, så
kan ekspansionsbeholderen være for lille. Denne mulighed har tidligere været nævnt i denne tråd.
Det er også vigtigt at justere ekspansionsbeholderen til korrekt tryk i ballonen. Fremgangsmåden
er også fint beskrevet tidligere i denne tråd.

Hvis Du hele tiden skal gå og fylde vand på, så er der i mine øjne 2 fejlmuligheder. Enten trykkes
det overskydende vand ud af en sikkerhedsventil (Når vandet varmes op), eller der er en uopdaget
utæthed i systemet?



Mvh.
Tak Michael

Min første indskydelse var jo en utæthed, da anlægget i årevis har kørt uden problemer.

Meeeen henset den ene radiator, som ikke bliver varm, men hvor der er massivt vandtryk ved udluftning, tænker jeg “en luftlomme” kombineret med den ekstrem varme sommer.

Ja jeg er helt med på jeg ikke på nogen måde, ved noget om VVS, men det virker tankevækkende at trykket ikke falder under drift, men faktisk stiger fra 1,6 til 1,8 bar.
16Kw Scotte med 6.35 styring

Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4672
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Givet likes: 333 gange
Modtaget likes: 333 gange

Re: Vandtryk

Indlæg af MichaelK » 29 jul 2018 05:56

Trykket stiger jo, når vandet bliver varmet op. Det er simpel fysik, når Vi taler om et lukket vandkredsløb som
dit og mit. Et udsving mellem en forholdsvis kold kedel, og en opvarmet kedel på 0,2 bar er, i mine øjne, ikke
noget Jeg ville finde det nødvendigt at reagere på.

Jeg har noget større udsving i trykket end det, men ofte også store temperaturudsving. Særligt her i sommer-
perioden, hvor mit kun laver varmt brugsvand til VVB. Her svinger min driftstemperatur fra ca, 30 til ca. 70 grader.
Denne store difference i temperaturen vil, efter min opfattelse, give en lille smule udsving i trykket, også selvom
ekspansionsbeholderen er korrekt installeret.

Jeg køre også "kun" med ca. 1,0 bar tryk på mit anlæg. Jeg har ca. 3 meter i højdeforskel (Fyret står i kælderen).



Mvh.

»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«

Citat: Mark Twain

stokernut
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 497
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Areal: 200
Brændsel: piller
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons

Re: Vandtryk

Indlæg af stokernut » 29 jul 2018 11:41

MichaelK skrev:
29 jul 2018 05:56
Trykket stiger jo, når vandet bliver varmet op. Det er simpel fysik, når Vi taler om et lukket vandkredsløb som
dit og mit. Et udsving mellem en forholdsvis kold kedel, og en opvarmet kedel på 0,2 bar er, i mine øjne, ikke
noget Jeg ville finde det nødvendigt at reagere på.

Jeg har noget større udsving i trykket end det, men ofte også store temperaturudsving. Særligt her i sommer-
perioden, hvor mit kun laver varmt brugsvand til VVB. Her svinger min driftstemperatur fra ca, 30 til ca. 70 grader.
Denne store difference i temperaturen vil, efter min opfattelse, give en lille smule udsving i trykket, også selvom
ekspansionsbeholderen er korrekt installeret.

Jeg køre også "kun" med ca. 1,0 bar tryk på mit anlæg. Jeg har ca. 3 meter i højdeforskel (Fyret står i kælderen).



Mvh.
Godt at se nogen er tidlig oppe :great:

Mit udsving er en del mere end 0,2 bar. I går kl. 16:00 da fyret var startet op, fyldte jeg tryk på, til 1,6 bar. Det steg så til 1,8 på de to timer fyret kørte. Men her kl. 10:00 (16 timer senere), hvor fyret har kørt i drift i 2 timer meget tidligt i morges (og der ikke er fyldt tryk på), er trykket faldet til mellem 0,7-0,8 bar. Det er et fald på 1 bar på 16 timer.

Mit opfattelse er, at dit fyr kun svinger 0,2 bar fra kold kedel til drift med varm kedel. Og at du IKKE skal fylde tryk på. Hvis ikke jeg fylder tryk på, så vil mit tryk maksimalt stige fra de ca. 0,7 bar det ligger på nu, til 1 bar. Med andre ord, jeg skal fylde tryk på hver dag.
16Kw Scotte med 6.35 styring

sologbrænde
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 347
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Geografisk sted: 4653
Modtaget likes: 6 gange

Re: Vandtryk

Indlæg af sologbrænde » 29 jul 2018 12:53

Prøv nu at få trykprøvet anlægget !!! :-)


stokernut
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 497
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Areal: 200
Brændsel: piller
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons

Re: Vandtryk

Indlæg af stokernut » 29 jul 2018 12:57

sologbrænde skrev:
29 jul 2018 12:53
Prøv nu at få trykprøvet anlægget !!! :-)
Det får jeg også, men indtil da, kunne der jo godt dukke en råd op. Hvis trykket ikke falder ved fuld drift 24/7 (hvilket jeg har mistanke om, at det ikke gør), så er anlægget jo tæt.
16Kw Scotte med 6.35 styring

Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4672
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Givet likes: 333 gange
Modtaget likes: 333 gange

Re: Vandtryk

Indlæg af MichaelK » 29 jul 2018 14:22

Hvis Du skal fylde tryk på hver dag, så forsvinder der vand fra systemet. Den
lækage skal selvfølgelig lokaliseres. Har Du skjulte rør på varmekredsen, der
kunne tænkes at være utætte, uden at man umiddelbart vil opdage det?


Mvh.

»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«

Citat: Mark Twain

stokernut
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 497
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Areal: 200
Brændsel: piller
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons

Re: Vandtryk

Indlæg af stokernut » 29 jul 2018 16:16

MichaelK skrev:
29 jul 2018 14:22
Hvis Du skal fylde tryk på hver dag, så forsvinder der vand fra systemet. Den
lækage skal selvfølgelig lokaliseres. Har Du skjulte rør på varmekredsen, der
kunne tænkes at være utætte, uden at man umiddelbart vil opdage det?


Mvh.
Ja, enig, men overvejer at forsøge at lade det køre 24/7 nogle dage, selv om det vil betyde konstante automatiske slukninger og tændinger.

De skjulte rør jeg har, er vel dem, der går til VVB, radiatorer og gulvvarmen.
16Kw Scotte med 6.35 styring

sologbrænde
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 347
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Geografisk sted: 4653
Modtaget likes: 6 gange

Re: Vandtryk

Indlæg af sologbrænde » 29 jul 2018 16:59

Bare fuld knald på alle termostater og gulvvarme :-)

stokernut
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 497
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Areal: 200
Brændsel: piller
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons

Re: Vandtryk

Indlæg af stokernut » 29 jul 2018 17:08

sologbrænde skrev:
29 jul 2018 16:59
Bare fuld knald på alle termostater og gulvvarme :-)

😂😂😂 så skal det hvis være når jeg er på stranden.
16Kw Scotte med 6.35 styring


Besvar