Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Vandtryk

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Besvar
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: Vandtryk

Indlæg af John Skov Jensen » 23 jul 2018 21:29

Hvis du vedholder et fortryk på 1,5bar, er et drifttryk på 2 bar ved koldt anlæg alt for højt. Det vil snuppe en stor del af ekspansionens volumen. I stedet vil jeg anbefale 1,6 bar anlægstryk, alternativt kan fortrykket øges


stokernut
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 497
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Areal: 200
Brændsel: piller
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons

Re: Vandtryk

Indlæg af stokernut » 24 jul 2018 09:50

John Skov Jensen skrev:
23 jul 2018 21:29
Hvis du vedholder et fortryk på 1,5bar, er et drifttryk på 2 bar ved koldt anlæg alt for højt. Det vil snuppe en stor del af ekspansionens volumen. I stedet vil jeg anbefale 1,6 bar anlægstryk, alternativt kan fortrykket øges

Ok. Tak. Den kasserede beholder var samme model og har siddet der i ti år. Hvilket så betyder jeg har kørt med for høj tryk i LANG tid :|
16Kw Scotte med 6.35 styring

stokernut
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 497
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Areal: 200
Brændsel: piller
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons

Re: Vandtryk

Indlæg af stokernut » 24 jul 2018 13:45

Update.

En kollega, som havde samme problem, nævnte at ved ny trykbeholder skal jeg ikke være bekymret, hvis trykket falder i starten og jeg skal fylde vand på flere gange.

Trykket er på et døgn falde fra 2 til 1,4. Skal jeg være bekymret, eller er det alt for tidligt (underforstået jeg skal forvente at fylde vand på, flere gange ved ny beholder)?
16Kw Scotte med 6.35 styring

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: Vandtryk

Indlæg af John Skov Jensen » 24 jul 2018 13:54

Der kan være noget luft der skal ud, efter du har haft åbnet systemet.

stokernut
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 497
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Areal: 200
Brændsel: piller
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons

Re: Vandtryk

Indlæg af stokernut » 24 jul 2018 15:21

John Skov Jensen skrev:
24 jul 2018 13:54
Der kan være noget luft der skal ud, efter du har haft åbnet systemet.
Det har jeg også tænkt på, men jeg har sådan en ”automatisk” udluftningsdims på et højt punkt og her kommer der kun vand ud. Har også udluftet to radiatorer på 1. sal, men kun vand.

Har læst mange forskellige metoder til udluftning, men der er vel kun en rigtig. Har hørt fyret skal være i drift men cirkulationspumperne må ikke køre (jeg har to). Er det korrekt? Og hvis JA hvor længe skal jeg så vente med at udlufte fra jeg har slukket pumperne.

PS trykket er faldet fra 1,6 til 1,4 på to timer. Giver det nogen mening at kontrollerer “dæktrykket” på den nye beholder. I princippet kan den jo være defekt?
16Kw Scotte med 6.35 styring


sologbrænde
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 347
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Geografisk sted: 4653
Modtaget likes: 6 gange

Re: Vandtryk

Indlæg af sologbrænde » 24 jul 2018 16:33

Nu skal al ilten (luften) jo drives ud af vandet, hvilket sker ved ca 90 gr.
Noget kunne dog tyde på at du har en lille utæthed et sted !!

sologbrænde
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 347
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Geografisk sted: 4653
Modtaget likes: 6 gange

Re: Vandtryk

Indlæg af sologbrænde » 24 jul 2018 16:34

Måske en ide med en trykprøvning :-))

stokernut
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 497
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Areal: 200
Brændsel: piller
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons

Re: Vandtryk

Indlæg af stokernut » 24 jul 2018 19:04

sologbrænde skrev:
24 jul 2018 16:34
Måske en ide med en trykprøvning :-))
Det bliver også det næste, men inden da vil jeg gerne have opskriften på korrekt udluftning. Mit fyr kommer jo ikke op på 90 grader så den del forstår jeg ikke.

Vil gerne vide om fyr skal være i drift (60 grader for mit vedkommende) og om pumper må være tændte.

Da fyret startede her for tre timer siden, steg trykket fra 1,6 til 1,7. Nu har de været slukket i én time og trykket er 1,5.
16Kw Scotte med 6.35 styring

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: Vandtryk

Indlæg af John Skov Jensen » 24 jul 2018 19:15

Når trykket stiger og falder kraftigt i takt med kedeltemperaturen skyldes det at den volumen der er til rådighed i ekspansionen er for lille. Men det behøver ikke være selve beholderen der er underdimmensioneret, det kan også være et for lavt fortryk i forhold til anlægstrykket.
Et eksempel
Fortryk i beholderen er 1 bar
Anlægget pumpes op til 1,7 bar.
Herved sammenpresses en stor del af ekspansionens volumen og der efterlades kun en mindre del ekspansionsvolumen til den reelle opgave, som er at optage/give efter for vandets større volumen ved stigende temperatur. Dette medfører store trykændringer ved skiftende temperaturer
Derfor er det virkelig vigtigt at fortrykket er indstillet korrekt i forhold til det anlægstryk man ønsker sig

stokernut
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 497
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Areal: 200
Brændsel: piller
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons

Re: Vandtryk

Indlæg af stokernut » 24 jul 2018 20:30

John Skov Jensen skrev:
24 jul 2018 19:15
Når trykket stiger og falder kraftigt i takt med kedeltemperaturen skyldes det at den volumen der er til rådighed i ekspansionen er for lille. Men det behøver ikke være selve beholderen der er underdimmensioneret, det kan også være et for lavt fortryk i forhold til anlægstrykket.
Et eksempel
Fortryk i beholderen er 1 bar
Anlægget pumpes op til 1,7 bar.
Herved sammenpresses en stor del af ekspansionens volumen og der efterlades kun en mindre del ekspansionsvolumen til den reelle opgave, som er at optage/give efter for vandets større volumen ved stigende temperatur. Dette medfører store trykændringer ved skiftende temperaturer
Derfor er det virkelig vigtigt at fortrykket er indstillet korrekt i forhold til det anlægstryk man ønsker sig
Tusind tak John fordi du gider blive ved med at gøre mig klogere. Vi er altså enig om jeg checker trykket på min nye beholder??
16Kw Scotte med 6.35 styring


Besvar