Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Vandtryk

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Besvar
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: Vandtryk

Indlæg af John Skov Jensen » 24 jul 2018 20:31

Jeps


Flammen
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1520
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Mit fyr: Woody 20kw 6.69 m. iltstyring og komp re
Areal: 170
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 6990
Geografisk sted: vestjylland, Ulfborg
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 52 gange

Re: Vandtryk

Indlæg af Flammen » 24 jul 2018 21:00

fortryk i ekspansionsbeholder bør være 90% at drifttryk i anlæg.
udluftning af anlæg forgår med cirkulationspumpe på fuld styrke. påfyldning forgår med cirkulationspumpe slukket

sologbrænde
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 347
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Geografisk sted: 4653
Modtaget likes: 6 gange

Re: Vandtryk

Indlæg af sologbrænde » 24 jul 2018 21:39

udluftning af anlæg forgår med cirkulationspumpe på fuld styrke. påfyldning forgår med cirkulationspumpe slukket

Nok lige omvendt !!!!!!!

stokernut
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 497
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Areal: 200
Brændsel: piller
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons

Re: Vandtryk

Indlæg af stokernut » 25 jul 2018 09:10

sologbrænde skrev:
24 jul 2018 21:39
udluftning af anlæg forgår med cirkulationspumpe på fuld styrke. påfyldning forgår med cirkulationspumpe slukket

Nok lige omvendt !!!!!!!
Og så er der lige en, der afklare :)
16Kw Scotte med 6.35 styring

stokernut
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 497
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Areal: 200
Brændsel: piller
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons

Re: Vandtryk

Indlæg af stokernut » 25 jul 2018 09:21

John Skov Jensen skrev:
24 jul 2018 20:31
Jeps

Trykket på den nye beholder var 1,6.

Nu er det eneste jeg kan prøve, iden jeg ringer til en professionel, at udlufte (når jeg lige får den korrekte opskrift icon_cheesygrin.gif )

Og lige præcis mht. udluftning er jeg i tvivl. Jeg ved der er mange faktorer. Fx.:

1. Skal fyret være tændt (i drift, med pumperne slukket eller tændt)?
2. Skal jeg åbne for al varmen (radiatorer og gulvvarme)?
3. Skal jeg udlufte alle radiatorer og den udluftningsdims, der er sat på mit system?
4. Skal jeg gøre det flere gange.
5. Når der givet kommer vand ud istedet for luft, hvor længe skal jeg så lade vand komme ud (hver gang der lukkes vand ud af en radiator, falder trykket jo (se spørgsmål 6)?
6. Skal jeg fylde tryk på, om til 1,6 bar, som John har anbefalet, mellem hver udluftning.

Jeg ved det er mange spørgsmål, men henset til en skriver pumperne skal være slukket og en anden, det modsatte, så vil jeg helst have den rigtige opskrift.

Jeg har 7 radiatorer, hvor de 4 er på 1. sal. Her ud over har jeg den der udluftningsdims. Hvis de alle skal udluftes flere gange, er det jo også vigtigt at vide om jeg, for hver enkelt udluftning, skal fylde vand på anlægget, så trykket kommer op på 1,6 bar igen.
16Kw Scotte med 6.35 styring


sologbrænde
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 347
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Geografisk sted: 4653
Modtaget likes: 6 gange

Re: Vandtryk

Indlæg af sologbrænde » 25 jul 2018 10:18

1) Åbne for alle termostater og gulvarme.
2) Fyld vand på til ønsket tryk,, luk hanen.. VIGTIGT : lad slange side på i begge ender.
3) Tænd for pumpen i ca 10 min.
4) Sluk pumpe.
5) Udluft alle radiatorer og gulvvarme til der kommer vand ud. ( lidt vand bare uden luft) Start øverst.
Spæd med mere vand hvis der hverken kommer luft ell vand ud, op til ønsket tryk.
6) Når der kommer vand ud uden luft ( en spiseskefuld) skal der spædes med vand til ønsket tryk.
7) Der skal nok udluftes efter et stykke tid, når fyret har kørt. Derfor lad slange sidde på men luk i begge ender.

Håber det var det. :-))

sologbrænde
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 347
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Geografisk sted: 4653
Modtaget likes: 6 gange

Re: Vandtryk

Indlæg af sologbrænde » 25 jul 2018 10:20

Obs : trykket stiger når der sættes varme på !!!

sologbrænde
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 347
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Geografisk sted: 4653
Modtaget likes: 6 gange

Re: Vandtryk

Indlæg af sologbrænde » 25 jul 2018 10:22

og fyret skal være slukket ved påfyldning/udluftning

stokernut
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 497
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Areal: 200
Brændsel: piller
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons

Re: Vandtryk

Indlæg af stokernut » 25 jul 2018 11:23

Ok det med en slange på, forstår jeg ikke. Hvor skal der sættes en slange på? Jeg har direkte rør på fyret, hvor jeg åbner en hane og fylder tryk på.

Ok mht slukket fyr. Mine pumper køre på termostat og tænder ved ca. 50 grader og slukker igen når temp. falder til ca. 50 grader. Så i princippet kan jeg vel udlufte næste gang fyret slukker og kedel når under 50 grader og pumperne slukker?
16Kw Scotte med 6.35 styring

sologbrænde
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 347
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Geografisk sted: 4653
Modtaget likes: 6 gange

Re: Vandtryk

Indlæg af sologbrænde » 25 jul 2018 12:13

Slange eller fast rør er ligesomså
Nok bare bedst at slukke manuelt
Hvor står anlægget ?? elsker rødvin :-))


Besvar