Indlæg af percy »

Ja som overskriften lyder, har jeg ved en tilfældighed opdaget at trykket i min keddel var helt oppe på 4-5 bar. :shock: Resulteret i at da jeg skulle rense fyret, havde jeg problemer med at skrabe sod af inde imellem vangerne på min Black Star. De har simpelthen udvidet sig så meget at jeg ikke kan få børsten igennem på midten og ca. 15cm ud til siderne. Det er mest den første vange mod brænderen som har taget skade.

Fyret er selvfølgelig blevet aflastet og kører nu med 2.5 bar

Hvad tænker i der skal ske. ? Skal jeg melde det som en forsikrings skade eller lade det køre. Det lækker ikke vand men hvorlang tid kan det holde efter dette tryk udvidelse. For skadet er det.

Jeg har snakket med min vvs mand og han mener at det er en af mine metro vandvarmer der kan være utæt, så der stille og roligt løber vand ud i systemet.

Jeg vil gerne høre jeres mening.
mvh Steen

sologbrænde
Stoker VIII
Stoker VIII
13
Indlæg: 347
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Geografisk sted: 4653
Blevet takket: 6 gange

Re: overtryk i keddel

Indlæg af sologbrænde »

ingen sikkerhedsventil ???
Brugeravatar
percy
Stoker IV
Stoker IV
13
Indlæg: 148
Tilmeldt: 04 mar 2011 13:59
Mit fyr: Scotte fyr 20 kw chip ver. 6.68
Areal: 186+95m2
Brændsel: Barlinek ECO pellets 2013
Fremviser gerne i postnummer: 8450
Dagligt forbrug: 30-35kg
Årligt forbrug: Ca. 8t.
Geografisk sted: Sall, Hammel
Har takket: 1 gang
Kontakt:

Re: overtryk i keddel

Indlæg af percy »

Jo der sidder sikkerhedsventil, men jeg mener den er sat til 3.5 bar
sologbrænde
Stoker VIII
Stoker VIII
13
Indlæg: 347
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Geografisk sted: 4653
Blevet takket: 6 gange

Re: overtryk i keddel

Indlæg af sologbrænde »

Så burde den da os ha blæst inden de 4-5 bar !!!
Hvad mener du med "sat til" ? de er da normalt ikke justerbare ?
Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
16
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange

Re: overtryk i keddel

Indlæg af Hjemme teori »

Jeg ville skifte den overtryk med det samme til en 2,5 bar. Men gem den gamle, hvis der skal laves en forsikringssag.

Jeg har prøvet en utæt VVB, den gjorde at sikkerhedsventilen pustede vand hver 20 min.
Så det lyder ikke helt forkert. Så jeg ville få skiftet denne i en fart. Om kedlen skal ved jeg ikke, men ville klart have det i tankerne. Bliver den utæt en vinterdag, er det jo en lidt større operationen, end en lysføler eller kondensator.
Mvh. Sophus

Brugeravatar
percy
Stoker IV
Stoker IV
13
Indlæg: 148
Tilmeldt: 04 mar 2011 13:59
Mit fyr: Scotte fyr 20 kw chip ver. 6.68
Areal: 186+95m2
Brændsel: Barlinek ECO pellets 2013
Fremviser gerne i postnummer: 8450
Dagligt forbrug: 30-35kg
Årligt forbrug: Ca. 8t.
Geografisk sted: Sall, Hammel
Har takket: 1 gang
Kontakt:

Re: overtryk i keddel

Indlæg af percy »

Ja det er lige hvad jeg skal. Asap
Brugeravatar
percy
Stoker IV
Stoker IV
13
Indlæg: 148
Tilmeldt: 04 mar 2011 13:59
Mit fyr: Scotte fyr 20 kw chip ver. 6.68
Areal: 186+95m2
Brændsel: Barlinek ECO pellets 2013
Fremviser gerne i postnummer: 8450
Dagligt forbrug: 30-35kg
Årligt forbrug: Ca. 8t.
Geografisk sted: Sall, Hammel
Har takket: 1 gang
Kontakt:

Re: overtryk i keddel

Indlæg af percy »

Jeg afslutter tråden her.
Mange tak for råd og erfaringer👍