Indlæg af lille_smed » 25 mar 2018 21:06

nu har scotte woody ellers været på banen i mange år. men hvordan kan de være de stadig ikke kan finde en ordenlig kedel, som er helt tæt i de to låger i toppe at kedlen. syntes det er for dårligt, det var også en de grunde til at jeg skiftede min gamle dor 16 kedel ud med den ny bs 1016.forbi jeg var træt af at der kom røg ud... f

findes der en ordenlig (TÆT) kedel som passe sammen med scotte brænder -?????????????????


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9824
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: bs 1016

Indlæg af pille bruger » 25 mar 2018 21:24

lille_smed skrev:
25 mar 2018 21:06
nu har scotte woody ellers været på banen i mange år. men hvordan kan de være de stadig ikke kan finde en ordenlig kedel, som er helt tæt i de to låger i toppe at kedlen. syntes det er for dårligt, det var også en de grunde til at jeg skiftede min gamle dor 16 kedel ud med den ny bs 1016.forbi jeg var træt af at der kom røg ud... f

findes der en ordenlig (TÆT) kedel som passe sammen med scotte brænder -?????????????????
Hvis der kommer røg ud af kedlen mangler den rens.
Røgen der kommer ud de forkerte steder viser at der ikke er det fornødne skorstens træk.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
Oldgaard
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2525
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 34 gange
Modtaget likes: 27 gange
Kontakt:

Re: bs 1016

Indlæg af Oldgaard » 25 mar 2018 21:34

Du undersøgte vel hvordan kedlen var bygget op, inden du købte en bs ?
Hvis ikke, så sig lige til næste gang du skal købe bil, så skal jeg nok have en på hånden du ikke behøver at prøvekøre/sparke dæk på ;)

Nu er en BS kedel ikke ligefrem ny, den har efterhånden været på markedet i mange år, BS+ derimod er en ny kedel

Har haft min BS i omkring 5 år, jeg har til dato ikke observeret der kommer røg ud gennem de 2 låg, men ok, jeg smører også pakningerne med VD40 når jeg renser fyret, det hjælper til at gøre pakningerne mere fleksible.
Som Aaen sagde : ok, det er osse bare for at have sagerne. hvis nu at der skulle komme en landmand op i mig

Bor du på Midtsjælland og står en aften og mangler fotoføler eller eltænder til scotte/woody så giv mig en pm

lille_smed
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1312
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Modtaget likes: 13 gange

Re: bs 1016

Indlæg af lille_smed » 25 mar 2018 21:34

jeg har den holdning om jeg så lukker afgangs røret, så skal den da være tæt. det skal da ikke være fordi der ikke har træk nok

lille_smed
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1312
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Modtaget likes: 13 gange

Re: bs 1016

Indlæg af lille_smed » 25 mar 2018 21:37

jeg har skam læst om den her inde, og det virker ikke som om der skulle være problemer med den af nogen art. men så bare at der kom lidt ud og kan også se det på det store låg. at der er kommet lidt røg ud


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9824
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: bs 1016

Indlæg af pille bruger » 25 mar 2018 21:43

lille_smed skrev:
25 mar 2018 21:37
jeg har skam læst om den her inde, og det virker ikke som om der skulle være problemer med den af nogen art. men så bare at der kom lidt ud og kan også se det på det store låg. at der er kommet lidt røg ud
Så er det tid til rens icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
Oldgaard
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2525
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 34 gange
Modtaget likes: 27 gange
Kontakt:

Re: bs 1016

Indlæg af Oldgaard » 25 mar 2018 21:46

lille_smed skrev:
25 mar 2018 21:34
jeg har den holdning om jeg så lukker afgangs røret, så skal den da være tæt. det skal da ikke være fordi der ikke har træk nok
Hvis du lukker afgangsrøret, så er er der sku ingen kedler der er tætte ;) husk, hvis der er blæser på, så er der bliver der overtryk inde i kedlen, det skal ud et eller andet sted.
Som Aaen sagde : ok, det er osse bare for at have sagerne. hvis nu at der skulle komme en landmand op i mig

Bor du på Midtsjælland og står en aften og mangler fotoføler eller eltænder til scotte/woody så giv mig en pm

Brugeravatar
H.S
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 909
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 26 gange
Modtaget likes: 44 gange
Kontakt:

Re: bs 1016

Indlæg af H.S » 26 mar 2018 01:26

Hvis en kedel ryger ud div steder er det enten pga. træk eller manglende rengøring ;-)
Der skal altid være undertryk i et brændkammer og det kommer fra skorsten / røgsuger
dette undertryk skal være der under opstart (genereres af forskel i temperatur i fyrrum kedel og udmunding af skorsten)
og under drift i samme forskel
hvis man har en ok skorsten vil dette ligge på 3 til 5 PA pr meter
en 10 kW BS skal have ca 5 PA en 16 kW 10 PA
så dit problem ligge ikke i kedlen ;-)
Prøv at tænk hvis du under Opstart ikke har træk og røggas samles i kedlen og der så kommer ild
Ja så sparer du som det mindste en rengøring i denne uge = (booom)