Scotte kan ikke følge med

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
claude7878
Stoker IV
Stoker IV
13
Indlæg: 100
Tilmeldt: 09 nov 2010 17:51
Mit fyr: Scotte 16 kw+12 kw varmepumpe
Areal: 293 m2 + 165 m2 gara
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 8600
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Resenbro, Silkeborg
Blevet takket: 1 gang

Scotte kan ikke følge med

Indlæg af claude7878 »

Er der en som vil kigge på mine tal. Jeg kan ikke forstå at skotten ikke kan følge med nu her hvor der er frostvejr samtidig med at jeg bruger utrolig mange piller 65-70 kg om dagen.
Det kører 16 kw meget af tiden men det er som om at det ikke kan følge med fremløb er sat til 70 men ligger lige pt på 59 grader.
Lidt info.
Huset er fra 1942 ca 293m2 hvoraf ca de 250 m2 der bliver opvarmet af fyret stuen er opvarmet af varmepumpe. ikke særlig godt isoleret i overtage men kælder er total renoveret for 2 år siden. Ca 80 m2
Best regards claus østergaard
https://stokercloud.dk/v3/#/moellegaardsvej14/main-page
Scotte 16 kw touch v. 7 styring med trækstabilisator.
opvarmer 288 m2 + 165 m2 garage/værksted.
På sigt: solvarme 500 l med 60 vacuum rør + 3,6 kw solceller :)

claude7878
Stoker IV
Stoker IV
13
Indlæg: 100
Tilmeldt: 09 nov 2010 17:51
Mit fyr: Scotte 16 kw+12 kw varmepumpe
Areal: 293 m2 + 165 m2 gara
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 8600
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Resenbro, Silkeborg
Blevet takket: 1 gang

Re: Scotte kan ikke følge med

Indlæg af claude7878 »

Skal lige med at vi har normalt ca 21 grader i huset
Best regards claus østergaard
https://stokercloud.dk/v3/#/moellegaardsvej14/main-page
Scotte 16 kw touch v. 7 styring med trækstabilisator.
opvarmer 288 m2 + 165 m2 garage/værksted.
På sigt: solvarme 500 l med 60 vacuum rør + 3,6 kw solceller :)
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: Scotte kan ikke følge med

Indlæg af pille bruger »

claude7878 skrev: 03 mar 2018 14:30 Er der en som vil kigge på mine tal. Jeg kan ikke forstå at skotten ikke kan følge med nu her hvor der er frostvejr samtidig med at jeg bruger utrolig mange piller 65-70 kg om dagen.
Det kører 16 kw meget af tiden men det er som om at det ikke kan følge med fremløb er sat til 70 men ligger lige pt på 59 grader.
Lidt info.
Huset er fra 1942 ca 293m2 hvoraf ca de 250 m2 der bliver opvarmet af fyret stuen er opvarmet af varmepumpe. ikke særlig godt isoleret i overtage men kælder er total renoveret for 2 år siden. Ca 80 m2

Hvis der er vejet af, og indstillet forbrænding, så må du aftage mere varme end du laver.
Mere isolering icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Brugeravatar
haldmylund
Stoker V
Stoker V
12
Indlæg: 168
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Areal: 160
Brændsel: German Pellets 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9740
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 5 gange

Re: Scotte kan ikke følge med

Indlæg af haldmylund »

Hej

Ring eller skriv til mig 40214217

½mylund
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:
Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
15
Indlæg: 4410
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange

Re: Scotte kan ikke følge med

Indlæg af Zarge »

Hvad returen til kedlen...funger shunten som den skal?

triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
12
Indlæg: 5480
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Har takket: 405 gange
Blevet takket: 423 gange

Re: Scotte kan ikke følge med

Indlæg af triumph »

claude7878 skrev: 03 mar 2018 14:30 Er der en som vil kigge på mine tal. Jeg kan ikke forstå at skotten ikke kan følge med nu her hvor der er frostvejr samtidig med at jeg bruger utrolig mange piller 65-70 kg om dagen.
Det kører 16 kw meget af tiden men det er som om at det ikke kan følge med fremløb er sat til 70 men ligger lige pt på 59 grader.
Lidt info.
Huset er fra 1942 ca 293m2 hvoraf ca de 250 m2 der bliver opvarmet af fyret stuen er opvarmet af varmepumpe. ikke særlig godt isoleret i overtage men kælder er total renoveret for 2 år siden. Ca 80 m2
70 kg piller af 4,9 kwh/kg /24 t= 14,3 kw x 0,9 i virkningsgrad = 12,9 KW
Dit fyr yder altså 12,9 kw. Så din afvejning af piller må være forkert. Du må lave en ny afvejning
Jeg er ikke helt skarp på de nyere NBE modeller, men er en 16 og en 20 KW brænder ikke den samme ?
Man kan altså uden problemer (Hvis jeg har ret i min antagelse) hæve brænderydelsen til 20 KW
Jeg ved ikke hvilken model styring du har ?,
På min (version 6,85) vælger man hvilken KW brænderen skal yde, direkte i styringen. Du skal altså bare ændre fra 16 til 20 kw.
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: Scotte kan ikke følge med

Indlæg af pille bruger »

triumph skrev: 03 mar 2018 15:05 70 kg piller af 4,9 kwh/kg /24 t= 14,3 kw x 0,9 i virkningsgrad = 12,9 KW
Dit fyr yder altså 12,9 kw. Så din afvejning af piller må være forkert. Du må lave en ny afvejning
Jeg er ikke helt skarp på de nyere NBE modeller, men er en 16 og en 20 KW brænder ikke den samme ?
Man kan altså uden problemer (Hvis jeg har ret i min antagelse) hæve brænderydelsen til 20 KW
Jeg ved ikke hvilken model styring du har ?,
På min (version 6,85) vælger man hvilken KW brænderen skal yde, direkte i styringen. Du skal altså bare ændre fra 16 til 20 kw.
Engang for længe siden var herden længere, og på de gamle herder kunne man brænde 20 kw af,
men det kan man ikke altid på de nye der er kortere.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
12
Indlæg: 5480
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Har takket: 405 gange
Blevet takket: 423 gange

Re: Scotte kan ikke følge med

Indlæg af triumph »

pille bruger skrev: 03 mar 2018 15:31 Engang for længe siden var herden længere, og på de gamle herder kunne man brænde 20 kw af,
men det kan man ikke altid på de nye der er kortere.
Men mon ikke man kan tune lidt på det, det ville undre mig hvis man ikke kunne få en 16 kw, til at yde f.eks 18 KW. Måske ikke ved samme virkningsgrad, men det gør vel knapt så meget hvis man fryser
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: Scotte kan ikke følge med

Indlæg af pille bruger »

triumph skrev: 03 mar 2018 15:52 Men mon ikke man kan tune lidt på det, det ville undre mig hvis man ikke kunne få en 16 kw, til at yde f.eks 18 KW. Måske ikke ved samme virkningsgrad, men det gør vel knapt så meget hvis man fryser
Det kan man icon_cheesygrin.gif
Er man lidt / meget for ivrig, så er der sorte piller i askeskuffen også focus.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
claude7878
Stoker IV
Stoker IV
13
Indlæg: 100
Tilmeldt: 09 nov 2010 17:51
Mit fyr: Scotte 16 kw+12 kw varmepumpe
Areal: 293 m2 + 165 m2 gara
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 8600
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Resenbro, Silkeborg
Blevet takket: 1 gang

Re: Scotte kan ikke følge med

Indlæg af claude7878 »

mange tak for jeres svar.

Det skal lige siges at jeg siddr offshore og kommer først hjem onsdag så det var mest om der var et eller andt man kunne remotely...

Jeg kan se at der sker et eller andet pldselig skruer den ned i ydelse selvom kedel temp er kun 55 grader(setpunkt 70 gader) nogen som har en logisk forklaring på det????
Best regards claus østergaard
https://stokercloud.dk/v3/#/moellegaardsvej14/main-page
Scotte 16 kw touch v. 7 styring med trækstabilisator.
opvarmer 288 m2 + 165 m2 garage/værksted.
På sigt: solvarme 500 l med 60 vacuum rør + 3,6 kw solceller :)

Besvar