Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

PID hjælp

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Besvar
Brugeravatar
jabas
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 33
Tilmeldt: 12 aug 2011 14:39
Mit fyr: Weishaupt Luft-Vand VP WWP LS 10-B
Areal: 195
Brændsel: Varm luft
Geografisk sted: Biersted, Nordjylland

PID hjælp

Indlæg af jabas » 15 feb 2018 22:31

Hej eksperter
Jeg har bøvlet lidt frem og tilbage den seneste tid med at finde nogle bedre PID parametre.
Håber der er nogen der har et par gode råd.
Mine Tal pt er p=0,5 og i=2,0 med en kedel temp på 63 grd. Diff over 10, under 15.
Jeg har prøvet at fordoble og halvere parametrene uden den store effekt - jeg forestiller mig der er en optimal indstilling hvor ydelsen og kedeltemp er lidt mere stabil.
Jeg ved disse parametre er svære efter at have læst andre indlæg - men måske er der nogen der har erfaringer med tilsvarende kurver og lige har set gode trick.
Vh
Jacob
Vedhæftede filer
78192AE9-8D6F-438A-8836-755502E9A823.jpeg


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9827
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: PID hjælp

Indlæg af pille bruger » 16 feb 2018 06:39

jabas skrev:
15 feb 2018 22:31
Hej eksperter
Jeg har bøvlet lidt frem og tilbage den seneste tid med at finde nogle bedre PID parametre.
Håber der er nogen der har et par gode råd.
Mine Tal pt er p=0,5 og i=2,0 med en kedel temp på 63 grd. Diff over 10, under 15.
Jeg har prøvet at fordoble og halvere parametrene uden den store effekt - jeg forestiller mig der er en optimal indstilling hvor ydelsen og kedeltemp er lidt mere stabil.
Jeg ved disse parametre er svære efter at have læst andre indlæg - men måske er der nogen der har erfaringer med tilsvarende kurver og lige har set gode trick.
Vh
Jacob
Har du et link til StokerCloud ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
haldmylund
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 168
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Areal: 160
Brændsel: German Pellets 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9740
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 5 gange

Re: PID hjælp

Indlæg af haldmylund » 16 feb 2018 16:36

Hej Jacob

Dit fyr køre med en version 6,xx styring og stokerkontrol på pc ved fyret

Jeg vil prøv med P led på 1,2 og I led 0,1
Hvis du har meget gulvvarme så prøv P led 2,0-2,5 og I led 0,13-0,15

Hvis du har bruge for hjælp så skriv sms til mig 40214217

½mylund
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:

Brugeravatar
jabas
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 33
Tilmeldt: 12 aug 2011 14:39
Mit fyr: Weishaupt Luft-Vand VP WWP LS 10-B
Areal: 195
Brændsel: Varm luft
Geografisk sted: Biersted, Nordjylland

Re: PID hjælp

Indlæg af jabas » 28 feb 2018 23:41

Tak for hjælpen @1/2mylund
Fulgte dit råd og nu kører det meget bedre.
Det er jo ikke fyrets skyld at det er koldt.
Vh Jacob

Brugeravatar
haldmylund
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 168
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Areal: 160
Brændsel: German Pellets 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9740
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 5 gange

Re: PID hjælp

Indlæg af haldmylund » 01 mar 2018 20:21

Hej

Godt med en tilbage melding :great:

½mylund
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:


Besvar