Re: fyret er gået ud HJÆLP

Indlæg af pille bruger » 15 feb 2018 18:54

Betina skrev:
15 feb 2018 18:48
Nu har vi inde i styringen sat den på 0 lux i lys, så vi har manuelt bedt den om ikke at bruge lys, sker der noget ved det? for nu er den startet op og køre, meeen nu står cirkulationspumpen og blinker???
At den kan se lys er en del af sikkerheden.
Den har du nu sat ud af kraft.

Det kan være ok at pumpen blinker.
Plejer den at lyse med fast lys ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


Betina
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 34
Tilmeldt: 16 jan 2012 18:40
Mit fyr: scotte plus 16 w
Areal: 230 kvm
Brændsel: træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8464
Dagligt forbrug: 35 kg
Geografisk sted: 8464
Modtaget likes: 1 gang

Re: fyret er gået ud HJÆLP

Indlæg af Betina » 15 feb 2018 19:16

tror jeg misforstår
Vi har sat lys sensor ud af drft i styring og så kører pillefyret der ud af. så langt så godt, så det må være sensor der er død.

men cirkulationspumpen står nu og blinker vildt, der kommer ingen varme ud i radiator.
nogen gange har der ikke været lys i sensor.

Brugeravatar
haldmylund
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 168
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Areal: 160
Brændsel: German Pellets 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9740
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 5 gange

Re: fyret er gået ud HJÆLP

Indlæg af haldmylund » 15 feb 2018 19:17

Hej

Ja var der ikke noget med i version 6.00 og lidt frem lys sensor kunne sættes udad drift

copy/paste

LYS ( 0 - 100 )
Justering af hvor meget lys der skal til før eltændingen afbrydes.
0 vil sætte lys føler ud af drift.
( Bør bruges med forsigtighed )

Vedr. pumpe prøv at tage stikket af 1 minut og tænde igen


½mylund
Last edited by 1 on haldmylund; edited 15 times in total
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9827
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: fyret er gået ud HJÆLP

Indlæg af pille bruger » 15 feb 2018 19:18

Betina skrev:
15 feb 2018 19:16
tror jeg misforstår
Vi har sat lys sensor ud af drft i styring og så kører pillefyret der ud af. så langt så godt, så det må være sensor der er død.

men cirkulationspumpen står nu og blinker vildt, der kommer ingen varme ud i radiator.
nogen gange har der ikke været lys i sensor.
Du skal nok have fat i en fagmand der kan se på fyret og pumpen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Betina
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 34
Tilmeldt: 16 jan 2012 18:40
Mit fyr: scotte plus 16 w
Areal: 230 kvm
Brændsel: træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8464
Dagligt forbrug: 35 kg
Geografisk sted: 8464
Modtaget likes: 1 gang

Re: fyret er gået ud HJÆLP

Indlæg af Betina » 15 feb 2018 19:20

Får lige at vide at lyssensor altid har stået på 15 i styring

og når der ikke har været lys i sensor er har han tørret den af og så har den virket igen.

brrrrrrr


Brugeravatar
Lintz
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 7984
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Givet likes: 1380 gange
Modtaget likes: 795 gange

Re: fyret er gået ud HJÆLP

Indlæg af Lintz » 15 feb 2018 19:24

Betina skrev:
15 feb 2018 19:20
Får lige at vide at lyssensor altid har stået på 15 i styring

og når der ikke har været lys i sensor er har han tørret den af og så har den virket igen.

brrrrrrr
Få bestilt nye fotosensor og tænder i aften - Der bør altid ligge et ekstra sæt ved fyret da det er en sliddel.
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.

Betina
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 34
Tilmeldt: 16 jan 2012 18:40
Mit fyr: scotte plus 16 w
Areal: 230 kvm
Brændsel: træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8464
Dagligt forbrug: 35 kg
Geografisk sted: 8464
Modtaget likes: 1 gang

Re: fyret er gået ud HJÆLP

Indlæg af Betina » 15 feb 2018 19:29

Ja det fik vi så lært på den hårde måde, har altid tændere til at ligge, har aldrig haft problemer med sensor før.

nu prøver vi at rense sensor en gang mere og sætte hårtørre på cirkulations pumpe da jeg andet steds kan læse at det muligvis kan være kondens inde i pumpen efter at fyret er gået ud.

Brugeravatar
Lintz
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 7984
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Givet likes: 1380 gange
Modtaget likes: 795 gange

Re: fyret er gået ud HJÆLP

Indlæg af Lintz » 15 feb 2018 19:35

Betina skrev:
15 feb 2018 19:29
Ja det fik vi så lært på den hårde måde, har altid tændere til at ligge, har aldrig haft problemer med sensor før.

nu prøver vi at rense sensor en gang mere og sætte hårtørre på cirkulations pumpe da jeg andet steds kan læse at det muligvis kan være kondens inde i pumpen efter at fyret er gået ud.
Når den er renset så lys på den. Så skulle det gerne vise sig i displayet at den virker.

Hvilken type er det ?
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.

Betina
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 34
Tilmeldt: 16 jan 2012 18:40
Mit fyr: scotte plus 16 w
Areal: 230 kvm
Brændsel: træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8464
Dagligt forbrug: 35 kg
Geografisk sted: 8464
Modtaget likes: 1 gang

Re: fyret er gået ud HJÆLP

Indlæg af Betina » 15 feb 2018 19:45

4 min med hårtørre :) nu kører cirkulations pumpe, :)

Hvis ikke den starter efter ekstra rensning så prøver vi at lyse, er nu ret sikker på at det er den der er gået. er egentlig bare ret desperat og nu hvor vi fik pumpen igang kunne det være ekstra sjovt at få lys sensor i gang bare denne ene nat :)

Brugeravatar
Lintz
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 7984
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Givet likes: 1380 gange
Modtaget likes: 795 gange

Re: fyret er gået ud HJÆLP

Indlæg af Lintz » 15 feb 2018 19:55

Betina skrev:
15 feb 2018 19:45
4 min med hårtørre :) nu kører cirkulations pumpe, :)

Hvis ikke den starter efter ekstra rensning så prøver vi at lyse, er nu ret sikker på at det er den der er gået. er egentlig bare ret desperat og nu hvor vi fik pumpen igang kunne det være ekstra sjovt at få lys sensor i gang bare denne ene nat :)
Hvilken af typerne er det?
nbe-fotosensor-flad-type-til-alle-nbe-pillebraendere.jpg
fotosensor.jpg
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.