Kære kære SP
Vi har haft vores Scotte BS 30kw I snart 2 år nu, vi gik fra et overdahl der konstant havde problemer og til sidste endda brændte så at skifte til BS kedlen var et kæmpe hit. Kedlen har kørt uden problemer, ikke en eneste gang har vi oplevet problemer som vi gjorde dagligt med det gamle. Så alt i alt en kæmpe lettelse lige siden fyret blev sat ind.
Men.. Vi har intet sparet på pilleforbruget, forbruget ligger stadig på godt 40-50kg piller om dagen hvilket jeg syntes er meget højt, de jeg har snakket med der bor i tilsvarende hus siger de ligger mellem 16 og 30 kg om dagen.
Vi har intet tilbehør til kedlen, ingen trækstabilisator, ingen o2 føler osv, så mit spørgsmål lyder : er der noget af dette der potentielt kunne nedsætte forbruget, vi har en CA 6 meter høj stålskorsten så min teori var at en trækstabilisator ville gøre underværker, men jeg vil nu helst bruge penge på det der er mest effektivt
Blackstar med højt forbrug
-
- Stoker II
- 9
- Indlæg: 43
- Tilmeldt: 25 sep 2014 22:15
- Mit fyr: Scotte 2030 m 500L silo
- Areal: 231m2 + 120m2 værkst
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4873
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 3 gange
Blackstar med højt forbrug
Scotte 2030 Blackstar. Version 7 styring 500L Silo
Overdahl s20 / 250 brænder (19kW) ** Pensioneret
Overdahl K40 kedel ** Pensioneret
Overdahl s20 / 250 brænder (19kW) ** Pensioneret
Overdahl K40 kedel ** Pensioneret
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Blackstar med højt forbrug
Trækstabilisator er en billig foranstaltning der spare mange penge.Phjgaard skrev: ↑09 feb 2018 05:09 Kære kære SP
Vi har haft vores Scotte BS 30kw I snart 2 år nu, vi gik fra et overdahl der konstant havde problemer og til sidste endda brændte så at skifte til BS kedlen var et kæmpe hit. Kedlen har kørt uden problemer, ikke en eneste gang har vi oplevet problemer som vi gjorde dagligt med det gamle. Så alt i alt en kæmpe lettelse lige siden fyret blev sat ind.
Men.. Vi har intet sparet på pilleforbruget, forbruget ligger stadig på godt 40-50kg piller om dagen hvilket jeg syntes er meget højt, de jeg har snakket med der bor i tilsvarende hus siger de ligger mellem 16 og 30 kg om dagen.
Vi har intet tilbehør til kedlen, ingen trækstabilisator, ingen o2 føler osv, så mit spørgsmål lyder : er der noget af dette der potentielt kunne nedsætte forbruget, vi har en CA 6 meter høj stålskorsten så min teori var at en trækstabilisator ville gøre underværker, men jeg vil nu helst bruge penge på det der er mest effektivt
Er forbrændingen / flammen med mellemrum kontrolleret, sådan at den er optimal ?
Ser asken ok ud ?
Den med at sammenligne sit forbrug / indstillinger med andres, skal man være lidt forsigtig med.
Det er ikke altid man har helt samme forbrugsmønster, eller temperatur inde
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker II
- 9
- Indlæg: 43
- Tilmeldt: 25 sep 2014 22:15
- Mit fyr: Scotte 2030 m 500L silo
- Areal: 231m2 + 120m2 værkst
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4873
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Blackstar med højt forbrug
Tak for respons Michael
Asken er hvad man ville kalde antracit grå, ingen halvbrændte piller imellem. Jeg ved at den ene mand jeg talte med har en meget lav indetemperatur, fordi man pis fryser altid hos ham, men han bruger også omkring 10-15kg pr dag, den anden jeg talte med har alm stuetemperatur hele døgnet og bruger 16-20kg pr dag, hans hus er en smule mindre end vores og nogenlunde samme isolerings niveau.
Om det er indstillet korrekt ved jeg faktisk ikke helt, men hvis jeg ikke husker helt forkert tror jeg faktisk at det var dig der lavede nogle ændringer på indstillingen da vi lige købte fyret (kan det passe? ).
Jeg har ikke som sådan sammenlignet mit forbrug med andres, det gør ondt på pengepungen når jeg gør, men har lyttet til folk når de siger at det er et stort forbrug vi har. Ikke engang vores vvb kører på fyret.
Jeg køber en træk stabilisator og så håber jeg det hjælper lidt, selv en lille besparelse er mange penge i det lange løb
Asken er hvad man ville kalde antracit grå, ingen halvbrændte piller imellem. Jeg ved at den ene mand jeg talte med har en meget lav indetemperatur, fordi man pis fryser altid hos ham, men han bruger også omkring 10-15kg pr dag, den anden jeg talte med har alm stuetemperatur hele døgnet og bruger 16-20kg pr dag, hans hus er en smule mindre end vores og nogenlunde samme isolerings niveau.
Om det er indstillet korrekt ved jeg faktisk ikke helt, men hvis jeg ikke husker helt forkert tror jeg faktisk at det var dig der lavede nogle ændringer på indstillingen da vi lige købte fyret (kan det passe? ).
Jeg har ikke som sådan sammenlignet mit forbrug med andres, det gør ondt på pengepungen når jeg gør, men har lyttet til folk når de siger at det er et stort forbrug vi har. Ikke engang vores vvb kører på fyret.
Jeg køber en træk stabilisator og så håber jeg det hjælper lidt, selv en lille besparelse er mange penge i det lange løb
Scotte 2030 Blackstar. Version 7 styring 500L Silo
Overdahl s20 / 250 brænder (19kW) ** Pensioneret
Overdahl K40 kedel ** Pensioneret
Overdahl s20 / 250 brænder (19kW) ** Pensioneret
Overdahl K40 kedel ** Pensioneret
- H.S
- Stoker XIV
- 16
- Indlæg: 909
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8362
- Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
- Kontakt:
Re: Blackstar med højt forbrug
Hej
Nu skriver du at 40 til 50 kg er meget så her er lidt du måske kan bruge
der står i din profil at de har 231 m2 + 120 m2 værksted
hvis værksted ikke er opvarmet men kun de 231 m2 svarer det til 30 til 36 W/h pr m2 og hvis huset er af ældre dato (før 1980) så er det faktisk ikke så slemt. (efterisolering er godt men du slipper aldrig af med kolde sokler osv.)
Det undre mig at der er valgt en 30 kW (kan brænde ca 150 kg pr døgn)
hvis du snakker om forbrug omkring 50 kg ville en 16 kW passe rigtig fint (faktisk ca max på en 10 kW)
Og som Michael skriver så på med en trækstabilisator Grå/hvid aske er = for meget luft til forbrænding
Nu skriver du at 40 til 50 kg er meget så her er lidt du måske kan bruge
der står i din profil at de har 231 m2 + 120 m2 værksted
hvis værksted ikke er opvarmet men kun de 231 m2 svarer det til 30 til 36 W/h pr m2 og hvis huset er af ældre dato (før 1980) så er det faktisk ikke så slemt. (efterisolering er godt men du slipper aldrig af med kolde sokler osv.)
Det undre mig at der er valgt en 30 kW (kan brænde ca 150 kg pr døgn)
hvis du snakker om forbrug omkring 50 kg ville en 16 kW passe rigtig fint (faktisk ca max på en 10 kW)
Og som Michael skriver så på med en trækstabilisator Grå/hvid aske er = for meget luft til forbrænding
Henrik Schack
Projekt teknikker www.windhager.dk
Windhager Nordic +45 4038 3498 Direkte +45 2366 9190
Projekt teknikker www.windhager.dk
Windhager Nordic +45 4038 3498 Direkte +45 2366 9190
-
- Stoker II
- 9
- Indlæg: 43
- Tilmeldt: 25 sep 2014 22:15
- Mit fyr: Scotte 2030 m 500L silo
- Areal: 231m2 + 120m2 værkst
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4873
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Blackstar med højt forbrug
Det er rigtigt at det kun er boligen der er opvarmet og ja af ældre dato, størrelsen på fyret var grundet at det gamle fyr var 19kw og at der er mulighed for at varme tilstødende bygninger op via fyret (rør og radiatorer er installeret men lukket da der ikke er brug for det pt). I alt er der Ca 800kvm bygninger inkl bolig, men størstedelen af produktions bygningerne er lejet ud til anden side.
Jeg har kigget på trækstabilisator til røgrør men der står at de skal på lodret rør, det kan jeg ikke på mit røgrør da den lodrette flade ikke er stor nok, resten af røret er 45° vinkel. Er det en vanskelig opgave at installere i et monstrum af en stålskorsten?
Tusinde tak for jeres indlæg, altid rart at blive klogere og igen, selv en lille besparelse er det værd i længden.
Jeg har kigget på trækstabilisator til røgrør men der står at de skal på lodret rør, det kan jeg ikke på mit røgrør da den lodrette flade ikke er stor nok, resten af røret er 45° vinkel. Er det en vanskelig opgave at installere i et monstrum af en stålskorsten?
Tusinde tak for jeres indlæg, altid rart at blive klogere og igen, selv en lille besparelse er det værd i længden.
Scotte 2030 Blackstar. Version 7 styring 500L Silo
Overdahl s20 / 250 brænder (19kW) ** Pensioneret
Overdahl K40 kedel ** Pensioneret
Overdahl s20 / 250 brænder (19kW) ** Pensioneret
Overdahl K40 kedel ** Pensioneret
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Blackstar med højt forbrug
Der findes trækstabilisatorer hvor klapdelen kan drejes, sådan at den hænger korrekt uanset vinkel på røgrør.Phjgaard skrev: ↑09 feb 2018 09:14 Det er rigtigt at det kun er boligen der er opvarmet og ja af ældre dato, størrelsen på fyret var grundet at det gamle fyr var 19kw og at der er mulighed for at varme tilstødende bygninger op via fyret (rør og radiatorer er installeret men lukket da der ikke er brug for det pt). I alt er der Ca 800kvm bygninger inkl bolig, men størstedelen af produktions bygningerne er lejet ud til anden side.
Jeg har kigget på trækstabilisator til røgrør men der står at de skal på lodret rør, det kan jeg ikke på mit røgrør da den lodrette flade ikke er stor nok, resten af røret er 45° vinkel. Er det en vanskelig opgave at installere i et monstrum af en stålskorsten?
Tusinde tak for jeres indlæg, altid rart at blive klogere og igen, selv en lille besparelse er det værd i længden.
Spørg en forhandler
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker II
- 9
- Indlæg: 43
- Tilmeldt: 25 sep 2014 22:15
- Mit fyr: Scotte 2030 m 500L silo
- Areal: 231m2 + 120m2 værkst
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4873
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Blackstar med højt forbrug
Genialt tak endnu engang
Scotte 2030 Blackstar. Version 7 styring 500L Silo
Overdahl s20 / 250 brænder (19kW) ** Pensioneret
Overdahl K40 kedel ** Pensioneret
Overdahl s20 / 250 brænder (19kW) ** Pensioneret
Overdahl K40 kedel ** Pensioneret