Ilt procent meget ustabil

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Besvar
Jesper Arning
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 26
Tilmeldt: 23 okt 2016 19:48
Mit fyr: BlackStar+ 16 Kw
Areal: 265
Brændsel: VIDA træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4880

Ilt procent meget ustabil

Indlæg af Jesper Arning » 01 feb 2018 12:33

BS+ 16 kw med O2 sonde og trækstabilisator.

Tidligere i dag meldte lysmåleren flere gange ingen ild, jeg rensede brænder og rist og startede op igen.

Nu er ilt procenten meget ustabil.

Vil I tage et kig på fyret og komme med forslag til hvor jeg skal fejlsøge?


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Ilt procent meget ustabil

Indlæg af pille bruger » 01 feb 2018 14:06

Jesper Arning skrev:
01 feb 2018 12:33
BS+ 16 kw med O2 sonde og trækstabilisator.

Tidligere i dag meldte lysmåleren flere gange ingen ild, jeg rensede brænder og rist og startede op igen.

Nu er ilt procenten meget ustabil.

Vil I tage et kig på fyret og komme med forslag til hvor jeg skal fejlsøge?
Der findes opdatering til din styring.
Ønsket O2 niveau ved 100% drift er unormalt højt, hvorfor det ?
Det er ikke til at give et klart svar på dit spørgsmå om manglende lys, når du har lavet så mange indstillinger om på så kort tid icon_cheesygrin.gif
Følg guiden side 13 i manualen http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 1.2018.pdf
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
Rakjaer
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 223
Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
Areal: 800m2/ 4 boligenhed
Brændsel: Håndbrænde + Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3310
Årligt forbrug: 95.000kW
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 11 gange

Re: Ilt procent meget ustabil

Indlæg af Rakjaer » 01 feb 2018 14:08

Har du prøvet at rense lysmåleren og ilt-måleren?
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page

Jesper Arning
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 26
Tilmeldt: 23 okt 2016 19:48
Mit fyr: BlackStar+ 16 Kw
Areal: 265
Brændsel: VIDA træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4880

Re: Ilt procent meget ustabil

Indlæg af Jesper Arning » 01 feb 2018 15:13

Hej alle

Problemet med lysmåleren forsvandt efter jeg lukkede fyret ned, tog brænderen ud og rensede det hele.
Efterfølgende blev ilt procenten meget ustabil, alla ønsket til % 12 og målt ilt stod så og vandrede fra 14+% og ned til 4-%
Jeg gik derefter igang med at justere ved 10 / 50 og 100% og især ved 100% blev ilt% ved med at dykke langt under de 10% som jeg har sat den til.
Efterfølgende ser det dog ud til at have stabiliseret sig.

Hvad 10% ilt til 100% drift angår så er det åbenbart en nødvendighed lige nu for at holde fyret fri for slagger. Jeg fyrer med VIDA piller som jeg skiftede til fornyligt.

Fyret har bare været underligt i dag, måske skulle jeg acceptere at det havde en dårlig dag ..

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Ilt procent meget ustabil

Indlæg af pille bruger » 01 feb 2018 16:05

Jesper Arning skrev:
01 feb 2018 15:13
Hej alle

Problemet med lysmåleren forsvandt efter jeg lukkede fyret ned, tog brænderen ud og rensede det hele.
Efterfølgende blev ilt procenten meget ustabil, alla ønsket til % 12 og målt ilt stod så og vandrede fra 14+% og ned til 4-%
Jeg gik derefter igang med at justere ved 10 / 50 og 100% og især ved 100% blev ilt% ved med at dykke langt under de 10% som jeg har sat den til.
Efterfølgende ser det dog ud til at have stabiliseret sig.

Hvad 10% ilt til 100% drift angår så er det åbenbart en nødvendighed lige nu for at holde fyret fri for slagger. Jeg fyrer med VIDA piller som jeg skiftede til fornyligt.

Fyret har bare været underligt i dag, måske skulle jeg acceptere at det havde en dårlig dag ..
Du kunne jo ændre renseintervallet fra 40 kg til 20 kg
Forbrændingen er ikke optimal hvis herden er lukket af slagge, så væk med det icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


Jesper Arning
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 26
Tilmeldt: 23 okt 2016 19:48
Mit fyr: BlackStar+ 16 Kw
Areal: 265
Brændsel: VIDA træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4880

Re: Ilt procent meget ustabil

Indlæg af Jesper Arning » 01 feb 2018 16:11

pille bruger skrev:
01 feb 2018 16:05
Du kunne jo ændre renseintervallet fra 40 kg til 20 kg
Forbrændingen er ikke optimal hvis herden er lukket af slagge, så væk med det icon_cheesygrin.gif
Du mener ikke renseblæs alene kan håndtere det?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Ilt procent meget ustabil

Indlæg af pille bruger » 01 feb 2018 16:13

Jesper Arning skrev:
01 feb 2018 16:11
Du mener ikke renseblæs alene kan håndtere det?

Det er den slet ikke kraftig nok til.
Kompressor rens :great:
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/