er TEMPERATUR ER OPNÅET meldning 6-8 gange i døgnet okay

Indlæg af brianandersen » 31 jan 2018 17:22

Hej

Har skiftet brænder fra ældre enhed til Scotte 30Kw enhed, der brænder fint :) efter lidt indkøring og justeringer.
Jeg oplever at se melding om STOPPET- TEMPERATUR ER OPNÅET en del gange i døgnet. Tænker at styringen ikke "bremser" hurtigt nok op. Kan man forbedre det via PID regulering, f.eks. med D værdien?


http://stokercloud.dk/dev/showmain.php? ... n.andersen

bedste hilsner
Brian


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9824
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: er TEMPERATUR ER OPNÅET meldning 6-8 gange i døgnet okay

Indlæg af pille bruger » 31 jan 2018 17:36

brianandersen skrev:
31 jan 2018 17:22
Hej

Har skiftet brænder fra ældre enhed til Scotte 30Kw enhed, der brænder fint :) efter lidt indkøring og justeringer.
Jeg oplever at se melding om STOPPET- TEMPERATUR ER OPNÅET en del gange i døgnet. Tænker at styringen ikke "bremser" hurtigt nok op. Kan man forbedre det via PID regulering, f.eks. med D værdien?


http://stokercloud.dk/dev/showmain.php? ... n.andersen

bedste hilsner
Brian
Der er ikke en D værdi i din nuværende styring, så den skal du ikke tænke på.
Du har nogle meget store temperatur spring.
Hvorfor det ?
Måske din P værdi skal være højere, men den værdi kan afhænge af svaret på hvorfor du har de store temperatur spring. icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

brianandersen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 13
Tilmeldt: 29 jun 2013 08:58

Re: er TEMPERATUR ER OPNÅET meldning 6-8 gange i døgnet okay

Indlæg af brianandersen » 31 jan 2018 17:45

Hej Michael
Tænker det kommer i forbindelse med overgang fra drift til VVB. Under VVB falder temperaturen i "varme" anlægget ret meget. Efter VVB skal der bruges en del krudt på at komme tilbage til god driftstemperatur.
Det er et dobbelthus på i alt 400m2 hvoraf de 100m2 er gulvvarme, resten med radiator.
VVB er på 300L

/Brian

brianandersen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 13
Tilmeldt: 29 jun 2013 08:58

Re: er TEMPERATUR ER OPNÅET meldning 6-8 gange i døgnet okay

Indlæg af brianandersen » 31 jan 2018 18:19

Tilføjer lige P og I, nu da jeg jo ikke har D (tak Michael)

P-varme: 1,5
I-varme: 0,1
P-VVB: 5,0
I-VVB: 0,1

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9824
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: er TEMPERATUR ER OPNÅET meldning 6-8 gange i døgnet okay

Indlæg af pille bruger » 31 jan 2018 20:08

brianandersen skrev:
31 jan 2018 18:19
Tilføjer lige P og I, nu da jeg jo ikke har D (tak Michael)

P-varme: 1,5
I-varme: 0,1
P-VVB: 5,0
I-VVB: 0,1
Prøv med P på 2.5
Så reagere den hurtigere på temperatur ændringer.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


brianandersen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 13
Tilmeldt: 29 jun 2013 08:58

Re: er TEMPERATUR ER OPNÅET meldning 6-8 gange i døgnet okay

Indlæg af brianandersen » 31 jan 2018 20:44

Super, det prøver jeg

brianandersen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 13
Tilmeldt: 29 jun 2013 08:58

Re: er TEMPERATUR ER OPNÅET meldning 6-8 gange i døgnet okay

Indlæg af brianandersen » 02 feb 2018 15:14

Med P=2.5 har jeg et færre antal hændelser med STOPPET - TEMP OPNÅET.
Prøver nok med 3 for at se om det kan gøre en forskel. Har jo 5 på VVB delen.
/Brian

Nkjessen
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 40
Tilmeldt: 18 feb 2018 23:05
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 3 gange

Re: er TEMPERATUR ER OPNÅET meldning 6-8 gange i døgnet okay

Indlæg af Nkjessen » 19 feb 2018 01:45

Hej.
Jeg havde tilsvarende problemer da jeg overtog huset med en bs2030.
Først og fremmest; Jeg er IKKE ekspert.
Mit fyr må SLET IKKE stoppe ved temperatur opnået.
Det slider på eltænderen.
Det bruger unødig strøm.
Der er risiko for røggaskondensering med tæring til følge.
PID styring vil hjælpe.
Før jeg kom til PID hævede jeg drifttemp. Fra 60 til 68 .
Sænkede ydelsen på cirkulationspumpen.
Sænkede blæseren på alle 3 trin. (Version 10 styring)
Satte fyrets ydelse til 20 kW og min til 2 kW (10% og max 100%)
Om du kan bruge noget af dette er ikke sikkert.
Det afhænger jo af husets forbrug kontra fyrets størrelse.

Mvh Niels
I lære som fyrpasser på Woody / Scotte Blackstar 20-30 bs2030 Version 10 styring.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9824
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: er TEMPERATUR ER OPNÅET meldning 6-8 gange i døgnet okay

Indlæg af pille bruger » 19 feb 2018 06:42

Nkjessen skrev:
19 feb 2018 01:45
Hej.
Jeg havde tilsvarende problemer da jeg overtog huset med en bs2030.
Først og fremmest; Jeg er IKKE ekspert.
Mit fyr må SLET IKKE stoppe ved temperatur opnået. Jo et fyr skal stoppe når det er varmere end den højeste indstilling du har valgt.
Det slider på eltænderen. Ja, den er en sliddel.
Det bruger unødig strøm. Nej, den skal tænde når det er nødvendigt.
Der er risiko for røggaskondensering med tæring til følge. Så er dine opstart indstillinger forkerte, shunten forkert indstillet.
PID styring vil hjælpe.
Før jeg kom til PID hævede jeg drifttemp. Fra 60 til 68 . Jo, hvorfor ?
Sænkede ydelsen på cirkulationspumpen.
Sænkede blæseren på alle 3 trin. (Version 10 styring) Foretag en grundjustering som vist i manualen, man kan ikke bare ændre på forbrændingen.
Satte fyrets ydelse til 20 kW og min til 2 kW (10% og max 100%) Du skal vælge den effekt du har mulighed for at brænde til, står på brænderen.
Om du kan bruge noget af dette er ikke sikkert.
Det afhænger jo af husets forbrug kontra fyrets størrelse.

Mvh Niels
Har du et link til dit fyr på StokerCloud ?
Du har måske brug for noget hjælp icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Nkjessen
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 40
Tilmeldt: 18 feb 2018 23:05
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 3 gange

Re: er TEMPERATUR ER OPNÅET meldning 6-8 gange i døgnet okay

Indlæg af Nkjessen » 19 feb 2018 18:21

Hej Michael.

Du har helt ret.
Jeg har også brug for hjælp.
Fortryder dog at jeg blandede mig i denne tråd.
Men vil for god ordens skyld svare.

Det hele skal ses i sammenhæng jfr. Trådens overskrift.

1. Selvfølgelig skal fyret stoppe når max temperatur er opnået. Kunsten er at forhindre at det sker.
2. Ja. Eltænderen er en sliddel. Unødig slid gør at den skal skiftes oftere. Troede at det var selvindlysende.
3. Med unødig strøm mener jeg bare at det kan spares ved at begrænse antallet af gange eltænderen benyttes.
4. Vedr. Røggaskondensering. Ja mine opstarts indstillinger er ikke optimale. Det bøvler jeg en del med.
Keddelshunten yder for lidt efter mine ønsker selvom den er åbnet så meget som den kan.
5. Drift fra 60 til 68 grader; dels for at undgå røggaskondensering, dels for at stabilisere temp i kombination med at skrue ned for cirkulationspumpen.
6. Selvfølgelig kan jeg ændre på forbrændingen når flammen jfr manualen er for hissig. Jeg forstår ikke hvorfor du mener at det er forkert.
7. Effekten skal sættes til det mulige for fyret. Enig. Bag på kedlen står 24,xx kW. Kan ikke finde hvor det står på brænderen. Ved du det?

Fy for en lang omgang. Tvivler på om det har glæde for nogen.

Har ingen internet og er dermed heller ikke på StokerCloud. Tak for din interesse. Men jeg må finde ud af det på en anden måde.

Mvh Niels
I lære som fyrpasser på Woody / Scotte Blackstar 20-30 bs2030 Version 10 styring.