Indlæg af Stuhr » 26 nov 2017 22:39

Hejsa. Vil høre om andre har prøvet dette, eller ved hvad problemet er, inden jeg farer ud og køber en helt ny styring?

I går stod min lillebror jeg og "sparkede lidt fyr" .... en BS1016. Kører fint, varmer fint, alt ok. MEN, da vi står og trykker lidt rundt i skærmbillederne, for at finde ud af, om jeg har den seneste opdatering, "dør" 2 af tasterne på betjeningspanelet!!!! Uden varsel!
Den venstre piletast og menuknappen reagerer ikke. Overhovedet!
Der har ikke været problemer før. Ikke noget med at der skulle trykkes lidt hårdere, lidt mere "bestemt", lidt længere eller noget. Knapperne døde bare, lige dér :cry:

Øh, har nogen en ide?? Er det bare "forsiden" på styringen der skal / kan skiftes, eller er det en helt ny, komplet, styring??

Takker for inputs og ideer :-)
Solceller: 24 x 255 w. sort znshine, 2 x sma 3000TL21.
Vacuum-solfangere, 2x30 rør. 500 ltr.
Begge dele på 45° gr. tag, syd - 3°.
Fastbrændselsfyr (Orlan 18kW). Pillefyr. (BS 16kW) v. 7.0515 installeret.
http://www.stokercloud.dk/dev/stuhr.html. Fyrrum under opbygning. Og jeg beholder mit oliefyr!


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Knapper på version 7 styring "døde"...

Indlæg af pille bruger » 27 nov 2017 06:21

Stuhr skrev:Hejsa. Vil høre om andre har prøvet dette, eller ved hvad problemet er, inden jeg farer ud og køber en helt ny styring?

I går stod min lillebror jeg og "sparkede lidt fyr" .... en BS1016. Kører fint, varmer fint, alt ok. MEN, da vi står og trykker lidt rundt i skærmbillederne, for at finde ud af, om jeg har den seneste opdatering, "dør" 2 af tasterne på betjeningspanelet!!!! Uden varsel!
Den venstre piletast og menuknappen reagerer ikke. Overhovedet!
Der har ikke været problemer før. Ikke noget med at der skulle trykkes lidt hårdere, lidt mere "bestemt", lidt længere eller noget. Knapperne døde bare, lige dér :cry:

Øh, har nogen en ide?? Er det bare "forsiden" på styringen der skal / kan skiftes, eller er det en helt ny, komplet, styring??

Takker for inputs og ideer :-)
Forside folien kan skiftes.
Men prøv at trykke fladlablet fast i begge ender.
Måske det er en løs forbindelse.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Stuhr
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 87
Tilmeldt: 11 dec 2012 23:28
Mit fyr: Tasso MS20 /Orlan /BS1016/Sol
Areal: 230
Brændsel: Biomasse og sol
Fremviser gerne i postnummer: 7620
Dagligt forbrug: Godt 25 kg
Årligt forbrug: 2014: 2,5 ts
Geografisk sted: 5 km. syd for 7620
Modtaget likes: 2 gange

Re: Knapper på version 7 styring "døde"...

Indlæg af Stuhr » 28 nov 2017 23:12

Tak for dén idé!!! Det virkede. Folien omkring knapperne blev trykket fast, og nu virker det igen.

Dejligt! :-)
Solceller: 24 x 255 w. sort znshine, 2 x sma 3000TL21.
Vacuum-solfangere, 2x30 rør. 500 ltr.
Begge dele på 45° gr. tag, syd - 3°.
Fastbrændselsfyr (Orlan 18kW). Pillefyr. (BS 16kW) v. 7.0515 installeret.
http://www.stokercloud.dk/dev/stuhr.html. Fyrrum under opbygning. Og jeg beholder mit oliefyr!