Hvorfor logger den kun nogle dage?
- haldmylund
- Stoker V
- 12
- Indlæg: 168
- Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
- Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
- Areal: 160
- Brændsel: German Pellets 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: 4-25 kg
- Årligt forbrug: 5100 kg
- Geografisk sted: Mylund
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 5 gange
Re: Hvorfor logger den kun nogle dage?
Hej
Hvis din afvejning passer ,så skal der kigges lidt på blæser tal normalt er en 16kw ca.19-27-38
Dine blæser er jo 21-25-32 Din lux er fin ved 10% men ved højre effekt kniber det med at se lys MERE LUFT
Tror lidt det er smuld der snyder dig
Prøv lige kørsel/minut op på 6 og dosering 20-25 gram frisk afvejning
Blæser på ca.19-27-35
Lås styring i 10-50-100% kig til flammen 5-6 gange i 10-15 minutter pr trin og gi blæser 1% op eller ned,og vent igen en øl´s tid
Se styringen er jo lavet sådan at vi lave afvejning ,så ved styring hvor mange sek. den skal køre for at lave de kw der er behov for.
Så hvis der er for mange piller på herden ,er det fordi de ikke er blevet brændt ,altså skal den have mere luft
Ps. der er en ny opdatering. Husk at stille pille korrektion til samme som afvejning ellers passer forbrugs søjler ikke
½mylund
Hvis din afvejning passer ,så skal der kigges lidt på blæser tal normalt er en 16kw ca.19-27-38
Dine blæser er jo 21-25-32 Din lux er fin ved 10% men ved højre effekt kniber det med at se lys MERE LUFT
Tror lidt det er smuld der snyder dig
Prøv lige kørsel/minut op på 6 og dosering 20-25 gram frisk afvejning
Blæser på ca.19-27-35
Lås styring i 10-50-100% kig til flammen 5-6 gange i 10-15 minutter pr trin og gi blæser 1% op eller ned,og vent igen en øl´s tid
Se styringen er jo lavet sådan at vi lave afvejning ,så ved styring hvor mange sek. den skal køre for at lave de kw der er behov for.
Så hvis der er for mange piller på herden ,er det fordi de ikke er blevet brændt ,altså skal den have mere luft
Ps. der er en ny opdatering. Husk at stille pille korrektion til samme som afvejning ellers passer forbrugs søjler ikke
½mylund
Vil dit fyr ikke spille
Lad Hald det indstille
Lad Hald det indstille
-
- Stoker IV
- 10
- Indlæg: 101
- Tilmeldt: 12 jul 2013 12:14
- Mit fyr: Scotte blackstar semirens 16kw
- Blevet takket: 2 gange
Re: Hvorfor logger den kun nogle dage?
Ang. afvejning så får jeg lidt forskelligt vægte hver gang prøver
For nogle uger siden der var afvejningen 20xxgr (Der havde jeg også problemer fotoføler ikke kunne se lys), Jeg prøvede så her den anden dag at rense/blæse/støvsuge silo, ekstern snegl, brænder, og siede alle 300kg piller som kom i siloen, så kørte jeg sneglen i 20mins tid for at være sikker på at den var fyldt op, og så lavede jeg 3 afvejninger som i gennemsnit gav 15xxgr.
Det er samme piller fra samme palle.
Nu har fyret kørt en uges tid efter fyret blev renset helt, og afvejet. Jeg kan så lige prøve at lave en ny afvejning i morgen,
Ang. kig på flamme, og justering af blæser det prøvede jeg efter jeg fik den nye styring på for nogle måneder siden. Men jeg kunne ikke få den til at se ud som på denne video (https://www.youtube.com/watch?v=zctX2SS ... =9&list=WL), og så satte jeg tallene tilbage som de stod da det jo havde virket i gamle dage. Hvis jeg husker korrekt så var min flamme ved feks. 10% meget længere men også meget mere doven.
Men jeg vil da lige prøve dine forslag med at justeringer du forslår :-)
Viste ikke pille korrektion også skulle ændre, så det er rart at vide
For nogle uger siden der var afvejningen 20xxgr (Der havde jeg også problemer fotoføler ikke kunne se lys), Jeg prøvede så her den anden dag at rense/blæse/støvsuge silo, ekstern snegl, brænder, og siede alle 300kg piller som kom i siloen, så kørte jeg sneglen i 20mins tid for at være sikker på at den var fyldt op, og så lavede jeg 3 afvejninger som i gennemsnit gav 15xxgr.
Det er samme piller fra samme palle.
Nu har fyret kørt en uges tid efter fyret blev renset helt, og afvejet. Jeg kan så lige prøve at lave en ny afvejning i morgen,
Ang. kig på flamme, og justering af blæser det prøvede jeg efter jeg fik den nye styring på for nogle måneder siden. Men jeg kunne ikke få den til at se ud som på denne video (https://www.youtube.com/watch?v=zctX2SS ... =9&list=WL), og så satte jeg tallene tilbage som de stod da det jo havde virket i gamle dage. Hvis jeg husker korrekt så var min flamme ved feks. 10% meget længere men også meget mere doven.
Men jeg vil da lige prøve dine forslag med at justeringer du forslår :-)
Viste ikke pille korrektion også skulle ændre, så det er rart at vide
Scotte blackstar semirens 16kw. https://stokercloud.dk/v3/#/scrallar/main-page
Trækstabilisator + kompressor rens + vejrkompensering + vvb prioriterings kit + Røgrørs temp føler + tilbageløbs temp føler + 7,5m Ø130mm stålskorsten.
Trækstabilisator + kompressor rens + vejrkompensering + vvb prioriterings kit + Røgrørs temp føler + tilbageløbs temp føler + 7,5m Ø130mm stålskorsten.
- haldmylund
- Stoker V
- 12
- Indlæg: 168
- Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
- Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
- Areal: 160
- Brændsel: German Pellets 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: 4-25 kg
- Årligt forbrug: 5100 kg
- Geografisk sted: Mylund
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 5 gange
Re: Hvorfor logger den kun nogle dage?
Hej
Vil da sige det ser da fornuftigt ud idag
Nu køre du jo blæsertal næsten som std. husk at kigge til flammen og efter justere
Men kompressorrens efter 60 kg er nok lige i over kanten (rens efter 15-20 kg er mere normalt) ren forbrænding hele tiden
Ved du hvilken el tænder du har?. Kan se den fejl optænder engang imellem
½mylund
Vil da sige det ser da fornuftigt ud idag
Nu køre du jo blæsertal næsten som std. husk at kigge til flammen og efter justere
Men kompressorrens efter 60 kg er nok lige i over kanten (rens efter 15-20 kg er mere normalt) ren forbrænding hele tiden
Ved du hvilken el tænder du har?. Kan se den fejl optænder engang imellem
½mylund
Vil dit fyr ikke spille
Lad Hald det indstille
Lad Hald det indstille
- haldmylund
- Stoker V
- 12
- Indlæg: 168
- Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
- Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
- Areal: 160
- Brændsel: German Pellets 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: 4-25 kg
- Årligt forbrug: 5100 kg
- Geografisk sted: Mylund
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 5 gange
Re: Hvorfor logger den kun nogle dage?
Hej Igen
Der er en opdatering som skulle løse problemer med nettet din online tid skal helt være 99,9% er kun 93%
Husk at slukke for strømmen efter opdatering 1-2 min.
½mylund
Der er en opdatering som skulle løse problemer med nettet din online tid skal helt være 99,9% er kun 93%
Husk at slukke for strømmen efter opdatering 1-2 min.
½mylund
Vil dit fyr ikke spille
Lad Hald det indstille
Lad Hald det indstille
-
- Stoker IV
- 10
- Indlæg: 101
- Tilmeldt: 12 jul 2013 12:14
- Mit fyr: Scotte blackstar semirens 16kw
- Blevet takket: 2 gange
Re: Hvorfor logger den kun nogle dage?
Ja det ser noget mere fornuftig ud i dag Fik godt nok en enkelt eller to fejlmeddelelser i går. Men nu får den lige et par dage før jeg tør sige for meget
Jeg kan lige prøve at ændre kompressorrens :-)
Fyret kom med den nye keramiske el tænder. Den kan godt lide at lave fejloptændinger hvis jeg kun havde sat den til 50% effekt, så jeg blev nød til at skrue den op til 65% for at den ikke laver fejloptændinger...
Manglende net, kan det ikke være fordi min router mister sin forbindelse en gang i mellem? Har mobilt bredbånd herude på landet, og min router mister sin forbindelse nogle gange så den skal genstartes. Men skal nok lige få opdateret styringen
Jeg kan lige prøve at ændre kompressorrens :-)
Fyret kom med den nye keramiske el tænder. Den kan godt lide at lave fejloptændinger hvis jeg kun havde sat den til 50% effekt, så jeg blev nød til at skrue den op til 65% for at den ikke laver fejloptændinger...
Manglende net, kan det ikke være fordi min router mister sin forbindelse en gang i mellem? Har mobilt bredbånd herude på landet, og min router mister sin forbindelse nogle gange så den skal genstartes. Men skal nok lige få opdateret styringen
Scotte blackstar semirens 16kw. https://stokercloud.dk/v3/#/scrallar/main-page
Trækstabilisator + kompressor rens + vejrkompensering + vvb prioriterings kit + Røgrørs temp føler + tilbageløbs temp føler + 7,5m Ø130mm stålskorsten.
Trækstabilisator + kompressor rens + vejrkompensering + vvb prioriterings kit + Røgrørs temp føler + tilbageløbs temp føler + 7,5m Ø130mm stålskorsten.
- haldmylund
- Stoker V
- 12
- Indlæg: 168
- Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
- Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
- Areal: 160
- Brændsel: German Pellets 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: 4-25 kg
- Årligt forbrug: 5100 kg
- Geografisk sted: Mylund
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 5 gange
Re: Hvorfor logger den kun nogle dage?
Hej
Vedr. el tænding
Prøv lige at tjekke der er hul igennem tænder, og den er ca 5-10 mm fra hullet i brænderen (lægger den i støtterør )?
Hvis det er ok så prøv lige det her se billede
Vedr. el tænding
Prøv lige at tjekke der er hul igennem tænder, og den er ca 5-10 mm fra hullet i brænderen (lægger den i støtterør )?
Hvis det er ok så prøv lige det her se billede
Vil dit fyr ikke spille
Lad Hald det indstille
Lad Hald det indstille
-
- Stoker IV
- 10
- Indlæg: 101
- Tilmeldt: 12 jul 2013 12:14
- Mit fyr: Scotte blackstar semirens 16kw
- Blevet takket: 2 gange
Re: Hvorfor logger den kun nogle dage?
Er ret sikker på at tænderen ligger meget længere fra hullet, men at jeg ikke kan få den længere ind. Det må jeg lige få tjekket op på i morgen.
Ja den er født med støtterøret.
Fyret gik ud i går, men det var fordi jeg havde glemt at fylde piller på
Forsikringens manden var forbi og kigge på fyrrummet, og han krævede at der kom låg på siloen. Og efter der er kommet låg på så er jeg ikke lige så opmærksom på hvornår den mangler piller da jeg ikke bare kan kigge ned i siloen når jeg går forbi
Men det går meget bedre med fejlmeddelelserne om "ingen ild i 2min"
Ja den er født med støtterøret.
Fyret gik ud i går, men det var fordi jeg havde glemt at fylde piller på
Forsikringens manden var forbi og kigge på fyrrummet, og han krævede at der kom låg på siloen. Og efter der er kommet låg på så er jeg ikke lige så opmærksom på hvornår den mangler piller da jeg ikke bare kan kigge ned i siloen når jeg går forbi
Men det går meget bedre med fejlmeddelelserne om "ingen ild i 2min"
Scotte blackstar semirens 16kw. https://stokercloud.dk/v3/#/scrallar/main-page
Trækstabilisator + kompressor rens + vejrkompensering + vvb prioriterings kit + Røgrørs temp føler + tilbageløbs temp føler + 7,5m Ø130mm stålskorsten.
Trækstabilisator + kompressor rens + vejrkompensering + vvb prioriterings kit + Røgrørs temp føler + tilbageløbs temp føler + 7,5m Ø130mm stålskorsten.
- haldmylund
- Stoker V
- 12
- Indlæg: 168
- Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
- Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
- Areal: 160
- Brændsel: German Pellets 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: 4-25 kg
- Årligt forbrug: 5100 kg
- Geografisk sted: Mylund
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 5 gange
Re: Hvorfor logger den kun nogle dage?
Hej
Mener ikke der er krav til låg på silo, men de er jo så forskellige de forsikringselskaber
Under menu silo kan du sætte minimum kg i silo, så får du en mail når den når sit minimum
½mylund
Mener ikke der er krav til låg på silo, men de er jo så forskellige de forsikringselskaber
Under menu silo kan du sætte minimum kg i silo, så får du en mail når den når sit minimum
½mylund
Vil dit fyr ikke spille
Lad Hald det indstille
Lad Hald det indstille
-
- Stoker IV
- 10
- Indlæg: 101
- Tilmeldt: 12 jul 2013 12:14
- Mit fyr: Scotte blackstar semirens 16kw
- Blevet takket: 2 gange
Re: Hvorfor logger den kun nogle dage?
Jeg tog brænderen af i dag for at tjekke eltænderen, og ja den sad ganske rigtig for langt fra hullet (35mm fra hullet). Den gang jeg monterede den der havde jeg ikke brænderen af, så jeg stak den bare ind til jeg troede den sad hvor den skulle. Men nu har jeg lært hvordan den skal sidde Nu sidder den 8mm fra hullet lige i midten som den skal.
Jeg satte eltænder effekten ned fra 65% til 50%, og startede fyret, og det startede i første optænding.
Det er sku lige før fyret kommer til at køre glimrende med jeres hjælp
Først sagde forsikringsmanden at det var et krav at alle skulle have det, men med lidt diskussion så fik jeg ham til at indrømme at det var forsikringen der krævede det, og fred være med det. Jeg bukkede hurtig et låg og så blev han glad Han ville også have en automatisk dørlukker på døren.
Smart med minimum kilo i silo, det havde jeg ikke tænkt på :-)
Jeg satte eltænder effekten ned fra 65% til 50%, og startede fyret, og det startede i første optænding.
Det er sku lige før fyret kommer til at køre glimrende med jeres hjælp
Først sagde forsikringsmanden at det var et krav at alle skulle have det, men med lidt diskussion så fik jeg ham til at indrømme at det var forsikringen der krævede det, og fred være med det. Jeg bukkede hurtig et låg og så blev han glad Han ville også have en automatisk dørlukker på døren.
Smart med minimum kilo i silo, det havde jeg ikke tænkt på :-)
Scotte blackstar semirens 16kw. https://stokercloud.dk/v3/#/scrallar/main-page
Trækstabilisator + kompressor rens + vejrkompensering + vvb prioriterings kit + Røgrørs temp føler + tilbageløbs temp føler + 7,5m Ø130mm stålskorsten.
Trækstabilisator + kompressor rens + vejrkompensering + vvb prioriterings kit + Røgrørs temp føler + tilbageløbs temp føler + 7,5m Ø130mm stålskorsten.
- haldmylund
- Stoker V
- 12
- Indlæg: 168
- Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
- Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
- Areal: 160
- Brændsel: German Pellets 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: 4-25 kg
- Årligt forbrug: 5100 kg
- Geografisk sted: Mylund
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 5 gange
Re: Hvorfor logger den kun nogle dage?
Hej
Ja det hjælper da på det
Du kan godt sætte forvarmning af eltænder ned til 5 sek. varmt fyrrum eller 10-15 sek, koldt fyrrum
Og skrue slut blæs op på 100%
½mylund
Ja det hjælper da på det
Du kan godt sætte forvarmning af eltænder ned til 5 sek. varmt fyrrum eller 10-15 sek, koldt fyrrum
Og skrue slut blæs op på 100%
½mylund
Vil dit fyr ikke spille
Lad Hald det indstille
Lad Hald det indstille