Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Hvorfor logger den kun nogle dage?

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Scrallar
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 101
Tilmeldt: 12 jul 2013 12:14
Mit fyr: Scotte blackstar semirens 16kw
Modtaget likes: 2 gange

Re: Hvorfor logger den kun nogle dage?

Indlæg af Scrallar » 10 feb 2018 11:03

Som sagt er der INGEN smuld da de bliver siet inden de kommer i siloen icon_cheesygrin.gif
Det er besværligt, men gør det gerne med de sidste 5paller jeg har hvis det bare gjorde at fyret kørte ordenligt.
Scotte blackstar semirens 16kw. https://stokercloud.dk/v3/#/scrallar/main-page
Trækstabilisator + kompressor rens + vejrkompensering + vvb prioriterings kit + Røgrørs temp føler + tilbageløbs temp føler + 7,5m Ø130mm stålskorsten.


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Hvorfor logger den kun nogle dage?

Indlæg af pille bruger » 10 feb 2018 11:10

Scrallar skrev:
10 feb 2018 11:03
Som sagt er der INGEN smuld da de bliver siet inden de kommer i siloen icon_cheesygrin.gif
Det er besværligt, men gør det gerne med de sidste 5paller jeg har hvis det bare gjorde at fyret kørte ordenligt.
Det er muligt at du sigter pillerne, men når de håndteres i magasin og snegl, så er det forfra.
Prøv andre piller.
Bare det at du sigter pillerne giver et godt fingerpeg om kvaliteten af de piller du bruger.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Scrallar
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 101
Tilmeldt: 12 jul 2013 12:14
Mit fyr: Scotte blackstar semirens 16kw
Modtaget likes: 2 gange

Re: Hvorfor logger den kun nogle dage?

Indlæg af Scrallar » 10 feb 2018 11:21

Du kan have ganske ret i at pillerne muligvis er lort, jeg siger bare at der i hvert fald ikke er smuld i mere. Jeg plejer at kunne se lidt smuld i den eksterne snegl (Også med et andet mærke piller), men jeg kan slet intet smuld se mere.
Men de første 4 paller af de "nye" Varga piler gav ingen problemer, der kørte fyret bare derud af, også selv med smuldet i (Men det var inden den gamle styring døde. Efter den nye styring kom på har jeg ikke fået fyret til at køre ordenligt).

Men nu prøver jeg at tage retarder ud, og justere det efter min bedste evne.
Og når silo er ved at være tom, så køre jeg forbi byggemarkedet og køber 10poser piller i et andet mærke for at se hvordan de køre :-)
Scotte blackstar semirens 16kw. https://stokercloud.dk/v3/#/scrallar/main-page
Trækstabilisator + kompressor rens + vejrkompensering + vvb prioriterings kit + Røgrørs temp føler + tilbageløbs temp føler + 7,5m Ø130mm stålskorsten.

Scrallar
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 101
Tilmeldt: 12 jul 2013 12:14
Mit fyr: Scotte blackstar semirens 16kw
Modtaget likes: 2 gange

Re: Hvorfor logger den kun nogle dage?

Indlæg af Scrallar » 10 feb 2018 22:20

Nu har jeg brugt aften på at justere fyret efter jeg tog retarder ud.

Jeg syntes faktisk det gik okey med at justere ned til jeg lige kunne ane røg, og så 1 op på blæseren så der ingen røg var.
Men efter jeg satte fyret til at køre normalt igen, så fik med det samme besked om "ingen lys i over 2min" :evil:
Lux hopper op/ned ved 100% nu.

Ang. røgtemperatur, så tjekke jeg lige temperaturen ved 10% ydelse efter jeg havde taget retarder ud. Røgrøg var 88grader, og 1m fra toppen var 34grader. Så det har ikke hjulpet meget desværre.
Scotte blackstar semirens 16kw. https://stokercloud.dk/v3/#/scrallar/main-page
Trækstabilisator + kompressor rens + vejrkompensering + vvb prioriterings kit + Røgrørs temp føler + tilbageløbs temp føler + 7,5m Ø130mm stålskorsten.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Hvorfor logger den kun nogle dage?

Indlæg af pille bruger » 11 feb 2018 09:37

Scrallar skrev:
10 feb 2018 22:20
Nu har jeg brugt aften på at justere fyret efter jeg tog retarder ud.

Jeg syntes faktisk det gik okey med at justere ned til jeg lige kunne ane røg, og så 1 op på blæseren så der ingen røg var.
Men efter jeg satte fyret til at køre normalt igen, så fik med det samme besked om "ingen lys i over 2min" :evil:
Lux hopper op/ned ved 100% nu.

Ang. røgtemperatur, så tjekke jeg lige temperaturen ved 10% ydelse efter jeg havde taget retarder ud. Røgrøg var 88grader, og 1m fra toppen var 34grader. Så det har ikke hjulpet meget desværre.
Lys må gerne køre op og ned ved 10% drift, det er helt normalt.
Når du ikke har lys i 2 min, så er din min effekt for lav, og bør øges, hvis altså fotoføler er ren og korrekt anbragt.
Forvent ikke høj temperatur i toppen af skorstenen hvis den er uisoleret.
Her kan en foring i skorstenen anbefales.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


Scrallar
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 101
Tilmeldt: 12 jul 2013 12:14
Mit fyr: Scotte blackstar semirens 16kw
Modtaget likes: 2 gange

Re: Hvorfor logger den kun nogle dage?

Indlæg af Scrallar » 11 feb 2018 09:47

Det er ikke ved 10% den er gal. Det er lige så snart den kommer op i ydelse fra 10%.
Ved 10% får jeg ingen fejl meddelser.

Fotoføler kan kun placeres på en måde da det er den nye model. Og den er lige blevet renset. Plus den også får et skud luft af kompessorrensen ser det ud til 😊

Skorstenen blev sat op sammen med fyret for 2 års tid siden. Det er en "Dinak profiline 06" 7,5m høj stålskorsten ø130mm. Toppen af skorsten stikker over tagryggen. Mener den har 3cm isolering.
Sådan en kan jeg vel ikke smide foring I? I så fald så bliver den vel for lille?
Fik af vide den at den skulle være ø130mm for at passe til fyret.
Scotte blackstar semirens 16kw. https://stokercloud.dk/v3/#/scrallar/main-page
Trækstabilisator + kompressor rens + vejrkompensering + vvb prioriterings kit + Røgrørs temp føler + tilbageløbs temp føler + 7,5m Ø130mm stålskorsten.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Hvorfor logger den kun nogle dage?

Indlæg af pille bruger » 11 feb 2018 10:25

Scrallar skrev:
11 feb 2018 09:47
Det er ikke ved 10% den er gal. Det er lige så snart den kommer op i ydelse fra 10%.
Ved 10% får jeg ingen fejl meddelser.

Fotoføler kan kun placeres på en måde da det er den nye model. Og den er lige blevet renset. Plus den også får et skud luft af kompessorrensen ser det ud til 😊

Skorstenen blev sat op sammen med fyret for 2 års tid siden. Det er en "Dinak profiline 06" 7,5m høj stålskorsten ø130mm. Toppen af skorsten stikker over tagryggen. Mener den har 3cm isolering.
Sådan en kan jeg vel ikke smide foring I? I så fald så bliver den vel for lille?
Fik af vide den at den skulle være ø130mm for at passe til fyret.
Hvis du har en skorsten der er beregnet til kondens, hvorfor bekymrer du dig så om kondens ?
Hvis det ikke er ved 10% drift du har problemet, så prøv med helt andre piller.
Du har måske fået en sending der ikke brænder godt.

Det vil hjælpe gevaldigt hvis du i din signatur sætter et link ind til din styring ( som du allerede har ) + beskrivelse af dit udstyr :great:
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Scrallar
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 101
Tilmeldt: 12 jul 2013 12:14
Mit fyr: Scotte blackstar semirens 16kw
Modtaget likes: 2 gange

Re: Hvorfor logger den kun nogle dage?

Indlæg af Scrallar » 12 feb 2018 15:27

Jeg ved ikke lige frem om skorsten er beregnet til kondens? Hvad jeg har hørt fra skorstensfejeren, og hvad jeg kan læse mig til, så skulle løbesod ikke være godt.
Det skulle vist kunne lave skorstensbrand i værste fald?.
Men en ting med er sikkert, det er ikke kønt når det plasker fyrrummet til, og løber ud af diverse samlinger på skorsten, og røgrør...

10sække nye piller er på indkøbs listen i denne uge :-)

Så skulle der være lidt beskrivelse af mit fyr/udstyr :-)
Scotte blackstar semirens 16kw. https://stokercloud.dk/v3/#/scrallar/main-page
Trækstabilisator + kompressor rens + vejrkompensering + vvb prioriterings kit + Røgrørs temp føler + tilbageløbs temp føler + 7,5m Ø130mm stålskorsten.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Hvorfor logger den kun nogle dage?

Indlæg af pille bruger » 12 feb 2018 15:45

Scrallar skrev:
12 feb 2018 15:27
Jeg ved ikke lige frem om skorsten er beregnet til kondens? Hvad jeg har hørt fra skorstensfejeren, og hvad jeg kan læse mig til, så skulle løbesod ikke være godt.
Det skulle vist kunne lave skorstensbrand i værste fald?.
Men en ting med er sikkert, det er ikke kønt når det plasker fyrrummet til, og løber ud af diverse samlinger på skorsten, og røgrør...

10sække nye piller er på indkøbs listen i denne uge :-)

Så skulle der være lidt beskrivelse af mit fyr/udstyr :-)
Nu er det ved at være en ret lang tråd, med en del forslag icon_cheesygrin.gif

Har du renset for aske under herden ?
Er alle huller fri for aske i herden ?
Er blæserribber fri for smuds ?
Er der renset aske i bagerste kammer, og er klappen i bunden ( se manualen ) løftet op - aske fejet ned, og klap lagt vandret ned ?

Noget tyder på en forstoppelse et sted.
Dit blæsertal ved 10% drift er noget højere end forventet.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Scrallar
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 101
Tilmeldt: 12 jul 2013 12:14
Mit fyr: Scotte blackstar semirens 16kw
Modtaget likes: 2 gange

Re: Hvorfor logger den kun nogle dage?

Indlæg af Scrallar » 12 feb 2018 16:08

Hver 14 dag gør jeg følgende. (Og det blev sidste gjort for 5 dages tid siden)

Fladerne i forrest kammer bliver skrubbet rene.
Pladen over hærd, og herden bliver afmonteret. Hærd bliver skrubbet ren så alle huller er frie.
Der bliver støvsuget der hvor herden ligger.
Retardere bliver afmonteret, og bliver blæst ren med trykluft.
Pladen i bunden af bagerst kammer trækkes op.
Fladerne i bagerst kammer bliver skrubbet rene, og der bliver rengjort rundt om hullet til pladen i bunden så den ligger tæt.
Askeskuffe bliver tømt, og der bliver støvsuget så der er rent hvor den står.
Og så bliver det hele samlet igen.

Jeg havde også brænder hovedet af for 5 dage siden hvor det fik en rense tur selvom det ikke behøvede da det ikke er lang tid siden jeg rensede det sidst. Og der sidder ingen piller fast i blæseren.

Hvis jeg skruede længere ned for blæseren ved 10% så kunne jeg slet ikke se flammen. Men det kan måske have noget at gøre med alle de sorte piller der lå på herden foran flammen.
Scotte blackstar semirens 16kw. https://stokercloud.dk/v3/#/scrallar/main-page
Trækstabilisator + kompressor rens + vejrkompensering + vvb prioriterings kit + Røgrørs temp føler + tilbageløbs temp føler + 7,5m Ø130mm stålskorsten.


Besvar