Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Hvordan sletter jeg en info-meddelelse i Stokercloud
-
- Stoker I
- Indlæg: 23
- Tilmeldt: 10 sep 2013 19:11
- Mit fyr: Woody 40 kW
- Areal: 400
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9500
- Årligt forbrug: 22
- Modtaget likes: 1 gang
Hvordan sletter jeg en info-meddelelse i Stokercloud
Hej
Jeg har et irriterende problem med den nye version af StokerCloud. På forsiden under driftstatus skriver StokerCloud: "Info: Iltstyring frakoblet pga. fejl aflæsning ved O2 sonde, kalibre evt. sonden."
Jeg har kalibreret sonden, skiftet sonden, skiftet iltstyringen, haft fyret (styringen) slukket og tændt igen og tastet CRTL-F5 en 20-30 gange på computeren. Men intet hjælper. StokerCloud skriver stadig: "Info: Iltstyring frakoblet pga. fejl aflæsning ved O2 sonde, kalibre evt. sonden"
Nogen hjælp at hente?
mvh.
Jeg har et irriterende problem med den nye version af StokerCloud. På forsiden under driftstatus skriver StokerCloud: "Info: Iltstyring frakoblet pga. fejl aflæsning ved O2 sonde, kalibre evt. sonden."
Jeg har kalibreret sonden, skiftet sonden, skiftet iltstyringen, haft fyret (styringen) slukket og tændt igen og tastet CRTL-F5 en 20-30 gange på computeren. Men intet hjælper. StokerCloud skriver stadig: "Info: Iltstyring frakoblet pga. fejl aflæsning ved O2 sonde, kalibre evt. sonden"
Nogen hjælp at hente?
mvh.
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: Hvordan sletter jeg en info-meddelelse i Stokercloud
Info meddelelser kan ikke slettes.BlueHawk skrev:Hej
Jeg har et irriterende problem med den nye version af StokerCloud. På forsiden under driftstatus skriver StokerCloud: "Info: Iltstyring frakoblet pga. fejl aflæsning ved O2 sonde, kalibre evt. sonden."
Jeg har kalibreret sonden, skiftet sonden, skiftet iltstyringen, haft fyret (styringen) slukket og tændt igen og tastet CRTL-F5 en 20-30 gange på computeren. Men intet hjælper. StokerCloud skriver stadig: "Info: Iltstyring frakoblet pga. fejl aflæsning ved O2 sonde, kalibre evt. sonden"
Nogen hjælp at hente?
mvh.
De går væk, når de ikke længere er aktuelle.
Har du et link til din styring ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker I
- Indlæg: 23
- Tilmeldt: 10 sep 2013 19:11
- Mit fyr: Woody 40 kW
- Areal: 400
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9500
- Årligt forbrug: 22
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Hvordan sletter jeg en info-meddelelse i Stokercloud
Hej Michael
Du kan finde min styring her (håber jeg): https://stokercloud.dk/v3/#/bluehawk/main-page
Enhver hjælp værdsættes !
Du kan finde min styring her (håber jeg): https://stokercloud.dk/v3/#/bluehawk/main-page
Enhver hjælp værdsættes !
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: Hvordan sletter jeg en info-meddelelse i Stokercloud
BlueHawk skrev:Hej Michael
Du kan finde min styring her (håber jeg): https://stokercloud.dk/v3/#/bluehawk/main-page
Enhver hjælp værdsættes !
Sæt gerne linket ind i din signatur
Så er der hurtigere for mig at finde din styring
Hvad udstyr har du ?
Er udvidelses print tilsluttet som vist i guiden ?
Hvilken model lambdasonde har du ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker I
- Indlæg: 23
- Tilmeldt: 10 sep 2013 19:11
- Mit fyr: Woody 40 kW
- Areal: 400
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9500
- Årligt forbrug: 22
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Hvordan sletter jeg en info-meddelelse i Stokercloud
Jeg har en Blackstar kedel med en Woody 40 kW brænder, version 7 styring og et iltstyringsmodul, der er koblet til styringen. Jeg tror ikke, at der er noget udvidelses print - men jeg har lidt svært ved at gennemskue, hvad du/NBE mener med "udvidelses print" og "guiden".
Lambdasonden er en NTK
Lambdasonden er en NTK
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: Hvordan sletter jeg en info-meddelelse i Stokercloud
Jo, der er udviklet meget på udstyret, og derfor er der flere versioner.BlueHawk skrev:Jeg har en Blackstar kedel med en Woody 40 kW brænder, version 7 styring og et iltstyringsmodul, der er koblet til styringen. Jeg tror ikke, at der er noget udvidelses print - men jeg har lidt svært ved at gennemskue, hvad du/NBE mener med "udvidelses print" og "guiden".
Lambdasonden er en NTK
Du har sikkert en iltstyring som denne http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... sonde.html
Men du kan også få denne ( udvidelses print ) http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... sonde.html
I menu SETUP kan jeg se at udvidelses print ikke er valgt.
I menu 02 ( iltstyring ) er styrings metode på OFF
Prøv at aktivere udvidelses modulet i menu SETUP og derefter burde du kunne aktivere og kalibrere sonden i 02 menuen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker I
- Indlæg: 23
- Tilmeldt: 10 sep 2013 19:11
- Mit fyr: Woody 40 kW
- Areal: 400
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9500
- Årligt forbrug: 22
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Hvordan sletter jeg en info-meddelelse i Stokercloud
Hej Michael
Du har ret - min iltstyring er modellen med print i aluboks, altså det første af dine link.
I StokerCloud går jeg ind i "Setup"-menuen og ændrer "Udvidelsesprint tilsluttet" til "Yes"
Går derefter i "Kedel"-menuen og derefter "O2"-menuen, klikker "O2 kalibreringsværdi", hvorefter meddelelsen "Start kalibrering af O2 sonde" dukker op. Klikker på OK.
Der sker umiddelbart intet - men Info på forsiden er nu udvidet med meldingen:"Info: Ingen forbindelse til udvidelsesprint, kontroller dine forbindelser eller indstillinger." - der veksler til "Info: Ingen forbindelse til udvidelsesprint, kontroller dine forbindelser eller indstillinger."
:::::
Går derefter over til fyret og åbner menuen på styringen. Starter med at gå ind i "Udvidet setup" og vælger "JA" ved tekniske indstillinger og "JA" ved "Udvidelsesmodul tilsluttet".
Går derefter ind i "O2"-menuen og kontrollerer, at iltstyring er indstillet til "VIS".
Vælger derefter kalibrering. Styringen meddeler mig, at sonden ikke kan kalibreres, fordi aflæsningen ligger udenfor værdierne 0 - 300.
Gå derefter ind i "Udvidet setup" og vælger "NEJ" ved "Udvidelsesmodul tilsluttet".
Går tilbage til "O2"-menuen og vælger kalibrering. Styringen kalibrerer Lambda-sonden til "205".
::::::
Tilbage på PC'en - Stokercloud skriver stadig "Info: Iltstyring frakoblet pga. fejl aflæsning ved O2 sonde, kalibre evt. sonden""
Altså samme resultat som hidtil.
Du har ret - min iltstyring er modellen med print i aluboks, altså det første af dine link.
I StokerCloud går jeg ind i "Setup"-menuen og ændrer "Udvidelsesprint tilsluttet" til "Yes"
Går derefter i "Kedel"-menuen og derefter "O2"-menuen, klikker "O2 kalibreringsværdi", hvorefter meddelelsen "Start kalibrering af O2 sonde" dukker op. Klikker på OK.
Der sker umiddelbart intet - men Info på forsiden er nu udvidet med meldingen:"Info: Ingen forbindelse til udvidelsesprint, kontroller dine forbindelser eller indstillinger." - der veksler til "Info: Ingen forbindelse til udvidelsesprint, kontroller dine forbindelser eller indstillinger."
:::::
Går derefter over til fyret og åbner menuen på styringen. Starter med at gå ind i "Udvidet setup" og vælger "JA" ved tekniske indstillinger og "JA" ved "Udvidelsesmodul tilsluttet".
Går derefter ind i "O2"-menuen og kontrollerer, at iltstyring er indstillet til "VIS".
Vælger derefter kalibrering. Styringen meddeler mig, at sonden ikke kan kalibreres, fordi aflæsningen ligger udenfor værdierne 0 - 300.
Gå derefter ind i "Udvidet setup" og vælger "NEJ" ved "Udvidelsesmodul tilsluttet".
Går tilbage til "O2"-menuen og vælger kalibrering. Styringen kalibrerer Lambda-sonden til "205".
::::::
Tilbage på PC'en - Stokercloud skriver stadig "Info: Iltstyring frakoblet pga. fejl aflæsning ved O2 sonde, kalibre evt. sonden""
Altså samme resultat som hidtil.
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: Hvordan sletter jeg en info-meddelelse i Stokercloud
Kig om ledninger er forbundet rigtigt mellem udvidelses boks og styreprint.BlueHawk skrev:Hej Michael
Du har ret - min iltstyring er modellen med print i aluboks, altså det første af dine link.
I StokerCloud går jeg ind i "Setup"-menuen og ændrer "Udvidelsesprint tilsluttet" til "Yes"
Går derefter i "Kedel"-menuen og derefter "O2"-menuen, klikker "O2 kalibreringsværdi", hvorefter meddelelsen "Start kalibrering af O2 sonde" dukker op. Klikker på OK.
Der sker umiddelbart intet - men Info på forsiden er nu udvidet med meldingen:"Info: Ingen forbindelse til udvidelsesprint, kontroller dine forbindelser eller indstillinger." - der veksler til "Info: Ingen forbindelse til udvidelsesprint, kontroller dine forbindelser eller indstillinger."
:::::
Går derefter over til fyret og åbner menuen på styringen. Starter med at gå ind i "Udvidet setup" og vælger "JA" ved tekniske indstillinger og "JA" ved "Udvidelsesmodul tilsluttet".
Går derefter ind i "O2"-menuen og kontrollerer, at iltstyring er indstillet til "VIS".
Vælger derefter kalibrering. Styringen meddeler mig, at sonden ikke kan kalibreres, fordi aflæsningen ligger udenfor værdierne 0 - 300.
Gå derefter ind i "Udvidet setup" og vælger "NEJ" ved "Udvidelsesmodul tilsluttet".
Går tilbage til "O2"-menuen og vælger kalibrering. Styringen kalibrerer Lambda-sonden til "205".
::::::
Tilbage på PC'en - Stokercloud skriver stadig "Info: Iltstyring frakoblet pga. fejl aflæsning ved O2 sonde, kalibre evt. sonden""
Altså samme resultat som hidtil.
RX skal til TX
( husk jordledning )
Se side 16 http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... c-2014.pdf
En anden mulighed er at sonden ikke er varm nok.
Se at alle ledninger til sonden har rigtigt fat i terminalerne.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker I
- Indlæg: 23
- Tilmeldt: 10 sep 2013 19:11
- Mit fyr: Woody 40 kW
- Areal: 400
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9500
- Årligt forbrug: 22
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Hvordan sletter jeg en info-meddelelse i Stokercloud
Terminalen "Styring" i O2-boksen har fire udgange, mærket "S-" "S+" "N" og "L".
S- og S+ er tilsluttet O2 terminalen (øverst til højre på billedet af styringsprintet side 16 i manualen), hvor der er tilsvarende S- og S+ udgange.
N og L er tilsluttet den store terminal (forrest på billedet af styringsprintet til venstre under 230 volt udgangene, terminal N og L.
De anvendte udgange er markeret med et par røde cirkler på vedhæftede pdf af styringsprintet.
Jeg kan ikke se nogen RX-ledning og heller ikke nogen jordledning på printet i O2-boksen.
Lambdasonden er varm.
S- og S+ er tilsluttet O2 terminalen (øverst til højre på billedet af styringsprintet side 16 i manualen), hvor der er tilsvarende S- og S+ udgange.
N og L er tilsluttet den store terminal (forrest på billedet af styringsprintet til venstre under 230 volt udgangene, terminal N og L.
De anvendte udgange er markeret med et par røde cirkler på vedhæftede pdf af styringsprintet.
Jeg kan ikke se nogen RX-ledning og heller ikke nogen jordledning på printet i O2-boksen.
Lambdasonden er varm.
-
- Stoker I
- Indlæg: 23
- Tilmeldt: 10 sep 2013 19:11
- Mit fyr: Woody 40 kW
- Areal: 400
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9500
- Årligt forbrug: 22
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Hvordan sletter jeg en info-meddelelse i Stokercloud
Alle ledninger til lambdasonden sidder i øvrigt også godt fast.
Jeg prøver igen at vedhæfte pdf'en
Jeg prøver igen at vedhæfte pdf'en