Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Hvordan sletter jeg en info-meddelelse i Stokercloud

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 8509
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 88 gange

Re: Hvordan sletter jeg en info-meddelelse i Stokercloud

Indlæg af pille bruger » 20 jun 2017 13:29

BlueHawk skrev:Alle ledninger til lambdasonden sidder i øvrigt også godt fast.
Jeg prøver igen at vedhæfte pdf'en
Spørg din forhandler om en løsning.
Måske skal du bruge udvidelses printet i stedet.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.


BlueHawk
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 23
Tilmeldt: 10 sep 2013 19:11
Mit fyr: Woody 40 kW
Areal: 400
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 22
Modtaget likes: 1 gang

Re: Hvordan sletter jeg en info-meddelelse i Stokercloud

Indlæg af BlueHawk » 20 jun 2017 13:49

Jeg har spurgt min forhandler - og han havde også et godt bud: I sidste uge skiftede han O2-styring og lambdasonde ud med nyt .... efter det gamle har kørt upåklageligt i fire år. Så det er næppe et nyt udvidelsesprint, jeg skal bruge.

Hvis jeg skal gætte, er det den nye StokerCloud version, der er problemet. Jeg har netop koblet iltstyringen helt fra, skrevet "NEJ" til udvidelsesmodul på selve styringen og sat O2-styring til "NEJ". Men StokerCloud viser stadig "Info: Iltstyring frakoblet pga. fejl aflæsning ved O2 sonde, kalibre evt. sonden".

Kan jeg skifte tilbage til min gamle softwareversion ?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 8509
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 88 gange

Re: Hvordan sletter jeg en info-meddelelse i Stokercloud

Indlæg af pille bruger » 20 jun 2017 19:30

BlueHawk skrev:Jeg har spurgt min forhandler - og han havde også et godt bud: I sidste uge skiftede han O2-styring og lambdasonde ud med nyt .... efter det gamle har kørt upåklageligt i fire år. Så det er næppe et nyt udvidelsesprint, jeg skal bruge.

Hvis jeg skal gætte, er det den nye StokerCloud version, der er problemet. Jeg har netop koblet iltstyringen helt fra, skrevet "NEJ" til udvidelsesmodul på selve styringen og sat O2-styring til "NEJ". Men StokerCloud viser stadig "Info: Iltstyring frakoblet pga. fejl aflæsning ved O2 sonde, kalibre evt. sonden".

Kan jeg skifte tilbage til min gamle softwareversion ?
Det kan du.
Hent tidligere versioner her http://www.nbe.dk/program-download/

Skriv gerne om du finder en løsning icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.


Besvar