Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Scotte 16kw pillefyr HELT dødt?

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Scrallar
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 101
Tilmeldt: 12 jul 2013 12:14
Mit fyr: Scotte blackstar semirens 16kw
Modtaget likes: 2 gange

Scotte 16kw pillefyr HELT dødt?

Indlæg af Scrallar » 18 jun 2017 10:42

Hej. Jeg håber i måske har et fif til at få mit pillefyr til at køre igen icon_cheesygrin.gif

Det er et Scotte 16kw med version 7 styring. Og det er lidt over et år gammelt.

For nogle uger siden døde fyret helt, det viste sig at være sikringen i styringen som var gået. Da den blev skiftet kørte det igen.

Nu er fyret igen dødt. Har lige haft sikringen ude, og den er stadigvæk fin og funktionel (Er målt igennem med multimeter). Har også trykket på overkogs sikringen, men det hjælper heller ikke.

Sætter jeg en lampe til stikudtaget som fyret er sat til, så lyser lampen. Så der er strøm i stikket til fyret.

Er der andre ting jeg selv kan tjekke eller bliver jeg nød til at give forhandleren et kald i morgen? :|
Scotte blackstar semirens 16kw. https://stokercloud.dk/v3/#/scrallar/main-page
Trækstabilisator + kompressor rens + vejrkompensering + vvb prioriterings kit + Røgrørs temp føler + tilbageløbs temp føler + 7,5m Ø130mm stålskorsten.


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Scotte 16kw pillefyr HELT dødt?

Indlæg af pille bruger » 18 jun 2017 12:34

Der skal trykkes til for at genaktivere overkogssikringen.
Prøv at måle om der er spænding over overkogsikringen, og om der er spænding op til styringen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Scrallar
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 101
Tilmeldt: 12 jul 2013 12:14
Mit fyr: Scotte blackstar semirens 16kw
Modtaget likes: 2 gange

Re: Scotte 16kw pillefyr HELT dødt?

Indlæg af Scrallar » 18 jun 2017 20:25

Jeg har prøvet at måle gennemgang i overkogssikringen. Når jeg ikke trykker på knappen så er der gennemgang, og når jeg trykket hårdt ind på den så er der ikke gennemgang før jeg slipper den igen.

Så den er vel fin nok?
Scotte blackstar semirens 16kw. https://stokercloud.dk/v3/#/scrallar/main-page
Trækstabilisator + kompressor rens + vejrkompensering + vvb prioriterings kit + Røgrørs temp føler + tilbageløbs temp føler + 7,5m Ø130mm stålskorsten.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Scotte 16kw pillefyr HELT dødt?

Indlæg af pille bruger » 18 jun 2017 20:36

Scrallar skrev:Jeg har prøvet at måle gennemgang i overkogssikringen. Når jeg ikke trykker på knappen så er der gennemgang, og når jeg trykket hårdt ind på den så er der ikke gennemgang før jeg slipper den igen.

Så den er vel fin nok?
Det er den sikkert.
Lidt finurligt at det er den anden styring på kort tid der laver knuder.
Fandt du ud af hvorfor sikringen gik sidste gang ?
Måske det mest smarte er at du kontakter forhandler i morgen icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Scrallar
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 101
Tilmeldt: 12 jul 2013 12:14
Mit fyr: Scotte blackstar semirens 16kw
Modtaget likes: 2 gange

Re: Scotte 16kw pillefyr HELT dødt?

Indlæg af Scrallar » 20 jun 2017 15:27

Nej jeg har ikke forstand på at måle printkort igennem desværre.

Forhandler er kontaktet og styringen bliver sendt til ham så den kan blive tjekket igennem.

Der er en der har skrevet en privat besked til mig, men hvor søren sidder svar knappen til privat beskeder? :D
Scotte blackstar semirens 16kw. https://stokercloud.dk/v3/#/scrallar/main-page
Trækstabilisator + kompressor rens + vejrkompensering + vvb prioriterings kit + Røgrørs temp føler + tilbageløbs temp føler + 7,5m Ø130mm stålskorsten.


Scrallar
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 101
Tilmeldt: 12 jul 2013 12:14
Mit fyr: Scotte blackstar semirens 16kw
Modtaget likes: 2 gange

Re: Scotte 16kw pillefyr HELT dødt?

Indlæg af Scrallar » 20 jun 2017 15:29

Fandt svaret i reglerne. Jeg skal åbenbart have skrevet 50 indlæg før jeg kan skrive privat...
Scotte blackstar semirens 16kw. https://stokercloud.dk/v3/#/scrallar/main-page
Trækstabilisator + kompressor rens + vejrkompensering + vvb prioriterings kit + Røgrørs temp føler + tilbageløbs temp føler + 7,5m Ø130mm stålskorsten.

Scrallar
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 101
Tilmeldt: 12 jul 2013 12:14
Mit fyr: Scotte blackstar semirens 16kw
Modtaget likes: 2 gange

Re: Scotte 16kw pillefyr HELT dødt?

Indlæg af Scrallar » 23 sep 2017 23:57

Så modtog jeg endelig en ny styring. Og jeg har sat ledningerne præcis hvor de gamle sad. Men jeg kan ikke få varme i radiatorerne :(

Jeg har prøvet at indstille den nye styring ved at kigge efter på den gamle stokercloud/styring. Men der må være noget der stadigvæk ikke står rigtig siden der ikke kommer varme i radiatorerne.

Vil i evt. kunne hjælpe med at se om der skulle være en åbenlys fejl på stokercloud?

Min nye styring
https://stokercloud.dk/v3/#/scrallar/main-page
Scotte blackstar semirens 16kw. https://stokercloud.dk/v3/#/scrallar/main-page
Trækstabilisator + kompressor rens + vejrkompensering + vvb prioriterings kit + Røgrørs temp føler + tilbageløbs temp føler + 7,5m Ø130mm stålskorsten.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Scotte 16kw pillefyr HELT dødt?

Indlæg af pille bruger » 24 sep 2017 06:27

Scrallar skrev:Så modtog jeg endelig en ny styring. Og jeg har sat ledningerne præcis hvor de gamle sad. Men jeg kan ikke få varme i radiatorerne :(

Jeg har prøvet at indstille den nye styring ved at kigge efter på den gamle stokercloud/styring. Men der må være noget der stadigvæk ikke står rigtig siden der ikke kommer varme i radiatorerne.

Vil i evt. kunne hjælpe med at se om der skulle være en åbenlys fejl på stokercloud?

Min nye styring
https://stokercloud.dk/v3/#/scrallar/main-page
Fyret kører jo fint når der skal varmes op, men du kører meget i 10% drift,
og der går den så op på max temperatur og lukker ned.
Hvis du ikke har varme på radiatoren, så må det være en fejl i rørføringen.
Afprøv om pumpen flytter vand ( lyt om der er susen i rør )
Prøv at se om shunten hænger, eller om der er luft i systemet.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Scrallar
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 101
Tilmeldt: 12 jul 2013 12:14
Mit fyr: Scotte blackstar semirens 16kw
Modtaget likes: 2 gange

Re: Scotte 16kw pillefyr HELT dødt?

Indlæg af Scrallar » 24 sep 2017 14:06

Det ser/lyder ikke til pumpen flytter noget vand. Mener også der plejer at være grønt lys i den, men der er intet lys nu.

På den gamle styring var pumpe udgang L5. Og det har jeg så også sat den nye styring til.
Scotte blackstar semirens 16kw. https://stokercloud.dk/v3/#/scrallar/main-page
Trækstabilisator + kompressor rens + vejrkompensering + vvb prioriterings kit + Røgrørs temp føler + tilbageløbs temp føler + 7,5m Ø130mm stålskorsten.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Scotte 16kw pillefyr HELT dødt?

Indlæg af pille bruger » 24 sep 2017 14:48

Scrallar skrev:Det ser/lyder ikke til pumpen flytter noget vand. Mener også der plejer at være grønt lys i den, men der er intet lys nu.

På den gamle styring var pumpe udgang L5. Og det har jeg så også sat den nye styring til.
Kig at du har sat ledningen i de rigtige terminaler icon_cheesygrin.gif
Alternativt prøv en anden udgang,
eller forbind pumpen med en ledning til en stikkontakt.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


Besvar