Jeg har haft et par alarmer pga varm skakt.
Jeg kan se på herden at der ligger en større askekage som så kaster varme og røg tilbage i sneglen. Der kommer en gang i mellem røg tilbage gennem sneglen, så der står røg i siloen.
Min kompressorrens skyder efter 2 poser, men den skyder bare under, så der dannes en askekagebro.
Jeg har set efter at det er monteret korrekt.
Så hvad kan der være galt?
https://stokercloud.dk/v3/#/carlsen/main-page
God påske
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Varm skakt
-
- Stoker VII
- Indlæg: 271
- Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 122 + 150
- Geografisk sted: MidtiSjælland
- Givet likes: 8 gange
- Modtaget likes: 19 gange
Varm skakt
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: Varm skakt
Der kan være flere ting der spiller ind.Carslen skrev:Jeg har haft et par alarmer pga varm skakt.
Jeg kan se på herden at der ligger en større askekage som så kaster varme og røg tilbage i sneglen. Der kommer en gang i mellem røg tilbage gennem sneglen, så der står røg i siloen.
Min kompressorrens skyder efter 2 poser, men den skyder bare under, så der dannes en askekagebro.
Jeg har set efter at det er monteret korrekt.
Så hvad kan der være galt?
https://stokercloud.dk/v3/#/carlsen/main-page
God påske
Der kan være for høj temperatur i bålet,
forkert pille afvejning,
der kan være for lavt tryk i kompressoren, eller den skal rense med mindre interval,
manglende rens i bagerste røgkammer + røgrør
bare for at tage 4 hurtige ting der kan undersøges nærmere
eller måske er det bare sådan dine piller brænder, ja så skal der forsøges med andre piller.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker III
- Indlæg: 67
- Tilmeldt: 04 sep 2013 10:08
- Mit fyr: Scotte 16KW m/Blackstar kedel
- Areal: 215
- Brændsel: Barlinek 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3230
- Årligt forbrug: 6
- Givet likes: 5 gange
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Varm skakt
Det er desværre normalt at kompressoren kun kan skyde luft ud i siderne af herden, og dermed ikke altid fjerne al askekage. En perfekt løsning kræver en re-designet måde at skyde luft ind på herden på. Den næstebedste løsning jeg har fundet var at sætte luftmængden ned ved kompressorrens, så luften ikke blot skyder to huller gennem askekagen, men mere forsigt skubber til askekagen.
Jeg har også lige haft pilleafbrænding ved den interne snegl, og derfor varm skakt. Check om din interne snegl kører, måske er det den der ikek kan skubbe pillerne ind på herden.
Jeg har også lige haft pilleafbrænding ved den interne snegl, og derfor varm skakt. Check om din interne snegl kører, måske er det den der ikek kan skubbe pillerne ind på herden.