Jeg har en ny skottie blackstar 1016 10kW. Jeg skruer ned for varmeapparaterne om natten og op om morgenen. Jeg har nu flere gange set, at effekt går op til 100%, temp går for højt op og brænderen slukker.
Jeg har nu sat P ned fra 2,5 til 2,0 og venter et par dage for at se effekten af det.
Er det korrekt gættet eller/og er der andet som bør justeres?
Jeg har nu sat P ned fra 2,5 til 2,0 og venter et par dage for at se effekten af det.
Er det korrekt gættet eller/og er der andet som bør justeres?
- T-mek
- Stoker XVI
- Indlæg: 1654
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4990
- Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
- Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
- Givet likes: 43 gange
- Modtaget likes: 86 gange
Re: Fyr slukker efter jeg skruer op for varme i huset
Hvad er dine temperatur indstillinger:denko skrev:Jeg har en ny skottie blackstar 1016 10kW. Jeg skruer ned for varmeapparaterne om natten og op om morgenen. Jeg har nu flere gange set, at effekt går op til 100%, temp går for højt op og brænderen slukker.
Jeg har nu sat P ned fra 2,5 til 2,0 og venter et par dage for at se effekten af det.
Er det korrekt gættet eller/og er der andet som bør justeres?
Kedel set temp. ?
Temp. over
Temp. under ?
/ Christian
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
-
- Stoker XVII
- Indlæg: 2518
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 233 gange
Re: Fyr slukker efter jeg skruer op for varme i huset
Har du fyret på nettet, så vi kan se det i stokercloud?
Og P er næsten aldrig grunden til at fyret skyder så meget over at fyret lukker ned, derimod kan "I" være det.
Og er for meget "I" problemet, vil en sænkning af "P", gøre problemet endnu større
Og P er næsten aldrig grunden til at fyret skyder så meget over at fyret lukker ned, derimod kan "I" være det.
Og er for meget "I" problemet, vil en sænkning af "P", gøre problemet endnu større
Mvh. Sophus
-
- Stoker I
- Indlæg: 11
- Tilmeldt: 22 dec 2016 08:55
- Mit fyr: Scotte Black Star 1016 10kW
- Areal: 109
- Brændsel: træpiller 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7470
- Dagligt forbrug: 18
- Geografisk sted: 7470 Karup J.
Re: Fyr slukker efter jeg skruer op for varme i huset
Ønsket temp: 70 cT-mek skrev:Hvad er dine temperatur indstillinger:
Kedel set temp. ?
Temp. over
Temp. under ?
diff under 5 c
diff over 10 c
-
- Stoker I
- Indlæg: 11
- Tilmeldt: 22 dec 2016 08:55
- Mit fyr: Scotte Black Star 1016 10kW
- Areal: 109
- Brændsel: træpiller 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7470
- Dagligt forbrug: 18
- Geografisk sted: 7470 Karup J.
Re: Fyr slukker efter jeg skruer op for varme i huset
Tak SophusHjemme teori skrev:Har du fyret på nettet, så vi kan se det i stokercloud?
Og P er næsten aldrig grunden til at fyret skyder så meget over at fyret lukker ned, derimod kan "I" være det.
Og er for meget "I" problemet, vil en sænkning af "P", gøre problemet endnu større
Jeg er desværre endnu ikke på cloud.
Hvordan ser dette 'større problem' ud på mine kurver? Det jeg ser nu er flere 'hak' i effekt-kurven (fra I gætter jeg) og langsommere stigning.
-
- Stoker XVII
- Indlæg: 2518
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 233 gange
Re: Fyr slukker efter jeg skruer op for varme i huset
Når ikke vi kan se dine kurver bliver det langhåret at forklare hvad jeg tror du ser.
Så må du heller læse følgende vejledning om PI regulering http://mhes.dk/Indregulering_af_PI.pdf
Problemet år fyret skyder over er at driften ikke aftager i tide. Det kan ske af 2 årsager,
at fyret regulerer for langsomt ned hvilket er I faktoren (eller kan også være fordi fyret er kraftigt overdimensioneret)
Eller at aftaget pludselig falder voldsomt (hvilket jo godt kan ske, hvis dine radiatorer alle sammen slukker igen samtidigt. Det er bare ikke det jeg kommer til at tænke på med din beskrivelse)
I faktoren kan vokse sig stor hvis fyret i lang tid er under setpkt og når så ikke at falde når aftaget falder igen. Så må fyret lukke ned på overtemperatur. i modsætning er P jo 0% når setpkt opnåes.
Så må du heller læse følgende vejledning om PI regulering http://mhes.dk/Indregulering_af_PI.pdf
Problemet år fyret skyder over er at driften ikke aftager i tide. Det kan ske af 2 årsager,
at fyret regulerer for langsomt ned hvilket er I faktoren (eller kan også være fordi fyret er kraftigt overdimensioneret)
Eller at aftaget pludselig falder voldsomt (hvilket jo godt kan ske, hvis dine radiatorer alle sammen slukker igen samtidigt. Det er bare ikke det jeg kommer til at tænke på med din beskrivelse)
I faktoren kan vokse sig stor hvis fyret i lang tid er under setpkt og når så ikke at falde når aftaget falder igen. Så må fyret lukke ned på overtemperatur. i modsætning er P jo 0% når setpkt opnåes.
Mvh. Sophus
-
- Stoker I
- Indlæg: 11
- Tilmeldt: 22 dec 2016 08:55
- Mit fyr: Scotte Black Star 1016 10kW
- Areal: 109
- Brændsel: træpiller 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7470
- Dagligt forbrug: 18
- Geografisk sted: 7470 Karup J.
Re: Fyr slukker efter jeg skruer op for varme i huset
Ja, jeg må se at få etableret net-link til fyrrummet.
Jeg har læst PI vejledningerne flere gange og kigget på kurverne deri, men der er ikke info om skaleringen tidsmæssigt, så - - -
Jeg lader den lige stå til i morgen, men jeg forstår nu, hvad du, Sophus, mente med at nedsætte P kan gøre< problemet værre.
Jeg har læst PI vejledningerne flere gange og kigget på kurverne deri, men der er ikke info om skaleringen tidsmæssigt, så - - -
Jeg lader den lige stå til i morgen, men jeg forstår nu, hvad du, Sophus, mente med at nedsætte P kan gøre< problemet værre.
-
- Stoker X
- Indlæg: 496
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Mit fyr: Woody 24kw ver 6.69+ Opop 418
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Brændsel: Træpiller
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 16 gange
Re: Fyr slukker efter jeg skruer op for varme i huset
Jeg har god erfaring med http://www.edbpriser.dk/homeplug-powerl ... 17251.aspx til at lave netforbindelse til fyret. Det kan også findes billigere hvis der ikke skal være wifi i den ene enheddenko skrev:Ja, jeg må se at få etableret net-link til fyrrummet.
-
- Stoker I
- Indlæg: 11
- Tilmeldt: 22 dec 2016 08:55
- Mit fyr: Scotte Black Star 1016 10kW
- Areal: 109
- Brændsel: træpiller 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7470
- Dagligt forbrug: 18
- Geografisk sted: 7470 Karup J.
Re: Fyr slukker efter jeg skruer op for varme i huset
Tak MortenFrom skrev:Jeg har god erfaring med http://www.edbpriser.dk/homeplug-powerl ... 17251.aspx til at lave netforbindelse til fyret. Det kan også findes billigere hvis der ikke skal være wifi i den ene enhed
Men jeg har udstyret allerede. Det er blot med at få det sat op - del af en større wifi installation til flere bygninger.
- HR LUCCA
- Stoker XVI
- Indlæg: 1575
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Givet likes: 14 gange
- Modtaget likes: 47 gange
Re: Fyr slukker efter jeg skruer op for varme i huset
Denko dit problem med svingene effekt kan ligge et andet sted end P og I , hvis du har en grundfos alpha2 og den står på auto kan den påvirke styringen på fyret og give svingene effekt , og så er løsningen og sætte pumpen på fast tryk , har selv oplevet det