Hej Michaelmivm skrev:Nårhhh ja, jeg huskede sikkert forkert omkring versionen. Du mener min begrænsning under VVB står til 50% ? Det har jeg ikke rigtigt tænkt som meget over, jeg syntes bare, at det ind imellem virker som om det buldre afsted når det laver varmt vand. Men jeg vil da med glæde forsøge at skrue op og samtidig give I faktoren lidt.
Jeg har til tider behov for alle 30KW ifm. varme til boligen, så jeg kan ikke drosle hele ydelsen ned.
Har du 2 eller 3-vejs ventil på VVB'en?
Jeg tænker du har 2-vejs da dit aftag er pænt når der laves varmt vand og da VVB er langt tid om at blive varm?
Men det ligner du har fået overkompenseret lidt på det du skriver med at fyret "buldrer afsted" dette med at sænke maks ydensen til 50% og så ser jeg nu at det ikke kun er I der er lav, men både P og I. Det afstedkommer at fyret er 40 minutter om at skrue op fra 10% til 50%, men så er det også langt tid om at skrue ned igen. Jeg kender ikke standard tallene på PI for VVB men de ligger nok omkring p=5 og I =0,1. Min erfaring er at det bliver for hidsigt med de store fyr, da disse ofte er for store til VVB'erne og har lidt længere svartid. Jeg selv kører med en PI i VVB på p=1,9, I=0,4. Hvis jeg skulle foreslå dig noget var det at sætte den til P=2 og I=0,2. Og så arbejde derfra. Prøv evt. at læse om PI regulering her http://mhes.dk/Indregulering_af_PI.pdf Når du begynder at justere, så tag lidt ad gangen og kun den ene faktor. hvilken er ligegyldigt det er deres indbyrdes forhold der er vigtigt.
Når du her har fundet noget der virker kan de ofte ændres samtidigt op eller ned med samme procentsats og stadig køre rimeligt. Så kan man trimme dem dem på plads fra den nye indstilling. Det ønsker man at gøre hvis fyret skal reagere hurtigere eller langsommere.