Hej folkens.
NTC føleren der måler kedel temperaturen hvor har i monteret den og hvordan?? Min sidder skubbet ind i røret ved siden af fremløbsrøret. Er det korrekt??
Jeg overvejer at bestille en NTC føler mere så jeg kan få målt retur temperaturen men tager i denne på returen fra huset eller returen til fyret??
Også kan jeg ikke finde ud af min cirkulationspumpe, skal den køre på AUTO eller skal jeg stille den op? Pt bruger den 6-7 watt uafhængigt af vejr og åbne/lukkede radiatorer.. Det er en Grundfos Alpha 2..
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Kedeltemperatur føler og watt forbrug cirkulationspumpe
-
- Stoker I
- Indlæg: 5
- Tilmeldt: 13 nov 2016 20:17
- Mit fyr: OPOP med Scotte 16kw brænder
- Areal: 225 kvm
- Brændsel: Neova træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Dagligt forbrug: 26-30 kg
Kedeltemperatur føler og watt forbrug cirkulationspumpe
Græsset er ikke altid grønnere på den anden side.
Nybruger af OPOP Kedel med 16kw Scotte brænder på.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=zimeth
Nybruger af OPOP Kedel med 16kw Scotte brænder på.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=zimeth
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Indlæg: 5100
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
Re: Kedeltemperatur føler og watt forbrug cirkulationspumpe
dine målere til frem og retur, skal sidde så tæt på kedlen som overhovedet muligt, da det er værdier for fyret du skal bruge, ikke huset.
Så der hvor den sidder pt, passer fint, og din returføler skal sidde i samme position omkring retur røret, og især vigtigt, at det er indenfor din shuntkreds, så du får den korrekte returværdi målt.
Ang pumpen, så lad den endelig stå. De passer sig selv ganske fornuftigt de grundfoss der. Mine (jeg har to) står også på auto, og det kører perfekt.
Så der hvor den sidder pt, passer fint, og din returføler skal sidde i samme position omkring retur røret, og især vigtigt, at det er indenfor din shuntkreds, så du får den korrekte returværdi målt.
Ang pumpen, så lad den endelig stå. De passer sig selv ganske fornuftigt de grundfoss der. Mine (jeg har to) står også på auto, og det kører perfekt.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
citat Bigfoot, herning pullingarena.
-
- Stoker I
- Indlæg: 5
- Tilmeldt: 13 nov 2016 20:17
- Mit fyr: OPOP med Scotte 16kw brænder
- Areal: 225 kvm
- Brændsel: Neova træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Dagligt forbrug: 26-30 kg
Re: Kedeltemperatur føler og watt forbrug cirkulationspumpe
Okey, så er jeg med.. Men hvordan monteres den på røret?? Pt har jeg en temperatur forskel på 4 grader. Der sidder en alm føler på røret der viser knap 70 grader hvor på fyret står der 66 grader.. Derfor jeg er i tvivl om monteringen er korrekt.Bigfoot skrev:dine målere til frem og retur, skal sidde så tæt på kedlen som overhovedet muligt, da det er værdier for fyret du skal bruge, ikke huset.
Så der hvor den sidder pt, passer fint, og din returføler skal sidde i samme position omkring retur røret, og især vigtigt, at det er indenfor din shuntkreds, så du får den korrekte returværdi målt.
Ang pumpen, så lad den endelig stå. De passer sig selv ganske fornuftigt de grundfoss der. Mine (jeg har to) står også på auto, og det kører perfekt.
Og retur skal altså sidde kredsen ved fyret så jeg kan se den korrekte temperatur der går ind i fyret?? og som jeg har forstået det ikke skal være under 50 grader ved alm drift?
Græsset er ikke altid grønnere på den anden side.
Nybruger af OPOP Kedel med 16kw Scotte brænder på.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=zimeth
Nybruger af OPOP Kedel med 16kw Scotte brænder på.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=zimeth
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: Kedeltemperatur føler og watt forbrug cirkulationspumpe
Hold føleren fast med en strip, og en rørisoling oven på.
Er det en rød OPOP kedel, så er 45 gr fint til returtemperatur, fremløb 60 gr.
Der vil altid være forskel på målte temperaturer, når du sammenligner med det indbyggede og den på styringen.
Den på styringen plejer at være den mest præcise.
Er det en rød OPOP kedel, så er 45 gr fint til returtemperatur, fremløb 60 gr.
Der vil altid være forskel på målte temperaturer, når du sammenligner med det indbyggede og den på styringen.
Den på styringen plejer at være den mest præcise.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker I
- Indlæg: 5
- Tilmeldt: 13 nov 2016 20:17
- Mit fyr: OPOP med Scotte 16kw brænder
- Areal: 225 kvm
- Brændsel: Neova træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Dagligt forbrug: 26-30 kg
Re: Kedeltemperatur føler og watt forbrug cirkulationspumpe
Yep, det er den røde OPOP kedel.. Jeg har ikke tjekket uret på selve kedelen, men det er uret på røret hvis du ser billedet jeg har lagt op også til styringen der er forskel på temperaturen.. Og føleren er sat i det rør der stikker sidevers ud fra fremløbsrøret.. Men ved ikke om det ville være bedre og smide en strips på selve fremløbs røret også rørisolering på der istedet for??pille bruger skrev:Hold føleren fast med en strip, og en rørisoling oven på.
Er det en rød OPOP kedel, så er 45 gr fint til returtemperatur, fremløb 60 gr.
Der vil altid være forskel på målte temperaturer, når du sammenligner med det indbyggede og den på styringen.
Den på styringen plejer at være den mest præcise.
Pt, kører jeg med en fremløbstemperatur på 65g og returløb på 50-55g.. Så kan jeg jo godt skrue ned for returen, så får jeg vel også mere varme ud til huset?
Græsset er ikke altid grønnere på den anden side.
Nybruger af OPOP Kedel med 16kw Scotte brænder på.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=zimeth
Nybruger af OPOP Kedel med 16kw Scotte brænder på.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=zimeth
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: Kedeltemperatur føler og watt forbrug cirkulationspumpe
Føler i dykrør er den bedste placering.zimeth skrev:Yep, det er den røde OPOP kedel.. Jeg har ikke tjekket uret på selve kedelen, men det er uret på røret hvis du ser billedet jeg har lagt op også til styringen der er forskel på temperaturen.. Og føleren er sat i det rør der stikker sidevers ud fra fremløbsrøret.. Men ved ikke om det ville være bedre og smide en strips på selve fremløbs røret også rørisolering på der istedet for??
Pt, kører jeg med en fremløbstemperatur på 65g og returløb på 50-55g.. Så kan jeg jo godt skrue ned for returen, så får jeg vel også mere varme ud til huset?
Sæt gerne en tot isolering for at lukke føleren inde.
Jeg tror føler i styring er mere præcis end den på røret.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/