Efter udskiftning af motor med gear samt kondensator kunne jeg ikke starte fyret. Opdagede at fotosencor var smeltet fordi intern snegl ikke havde skubbet pillerne ind på hærden. Fotosencor blev herefter også skiftet.
Ved tryk på pil op og samtidig tilslutning af el virker både ekstern og intern snegl. Ved sluk / tænd for strøm og herefter tryk på pil ned (on/off) kan jeg få displayet til at vise off2 (her virker blæser også) og tryk pil ned igen starter fyret op med visning " E 0 " men kun i ca. 3 sekunder, herefter vises "999" og herefter "- - - -" og så sker der absolut ikke mere.
Hvad kan der galt?
Display viser 4 streger og reagerer derefter ikke
-
- Stoker I
- 7
- Indlæg: 3
- Tilmeldt: 08 okt 2016 21:18
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- 12
- Indlæg: 7985
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: Display viser 4 streger og reagerer derefter ikke
Hej Michael og velkommen til.
Fin forklaring men desværre ved vi ikke om det er en Honda eller Opel det er galt med
Det eneste vi kan se er at du har placeret indlægget inde under Scotte pillefyr.
Hvilken Scotte har du og hvilken ver. styring er det.
Er du på Stokercloud ?
Fin forklaring men desværre ved vi ikke om det er en Honda eller Opel det er galt med
Det eneste vi kan se er at du har placeret indlægget inde under Scotte pillefyr.
Hvilken Scotte har du og hvilken ver. styring er det.
Er du på Stokercloud ?
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.
-
- Stoker I
- 7
- Indlæg: 3
- Tilmeldt: 08 okt 2016 21:18
Re: Display viser 4 streger og reagerer derefter ikke
Der står Scotte Woody på styringen, det er en version 4.99
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Display viser 4 streger og reagerer derefter ikke
Manual http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/0 ... e-4.99.pdf
Se side 9
Brænderstik ikke monteret rigtigt.
Se at skaktføler fungere ( ingen knækkede ledninger/lodninger )
Se side 9
Brænderstik ikke monteret rigtigt.
Se at skaktføler fungere ( ingen knækkede ledninger/lodninger )
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker I
- 7
- Indlæg: 3
- Tilmeldt: 08 okt 2016 21:18
Re: Display viser 4 streger og reagerer derefter ikke
Efter udskiftning af motorprint (hvorpå der sidder påloddet en temperaturføler) kører fyret perfekt. Tak for hjælp.