Side 1 af 1

ext switch gulvvarme

: 03 okt 2016 15:00
af Carslen
Jeg skal have min Roth gulvvarme til at starte fyrret når der kaldes på varme. Der er et relæ indbygget i styringen, så der skal bare en ledning til min version 7 styring på ext. Men hvad er spændingen og maks strømmen på ext switchen? Kan der bare benyttes alm netværkskabel mellem styringerne?

Re: ext switch gulvvarme

: 03 okt 2016 16:12
af T-mek
Carslen skrev:Jeg skal have min Roth gulvvarme til at starte fyrret når der kaldes på varme. Der er et relæ indbygget i styringen, så der skal bare en ledning til min version 7 styring på ext. Men hvad er spændingen og maks strømmen på ext switchen? Kan der bare benyttes alm netværkskabel mellem styringerne?
Du må IKKE lægge spænding på EXT. klemmerne i styringen til fyret.
EXT. indgang skal bare se en kortslutning for at aktiveres og det burde relæ-udgang i gulvvarme styringen nemt kunne bruges til.
Alm. netværkskabel er fint.

Re: ext switch gulvvarme

: 03 okt 2016 17:54
af Carslen
Jeg er klar over det skal være et potentiale frit relæ. Det var mere om kortslutningsstrømmen fra styringen var større end netværkskablet kunne tage det.