ext switch gulvvarme

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Besvar
Carslen
Stoker VII
Stoker VII
11
Indlæg: 271
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 19 gange

ext switch gulvvarme

Indlæg af Carslen »

Jeg skal have min Roth gulvvarme til at starte fyrret når der kaldes på varme. Der er et relæ indbygget i styringen, så der skal bare en ledning til min version 7 styring på ext. Men hvad er spændingen og maks strømmen på ext switchen? Kan der bare benyttes alm netværkskabel mellem styringerne?
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html

Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
10
Indlæg: 1654
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange

Re: ext switch gulvvarme

Indlæg af T-mek »

Carslen skrev:Jeg skal have min Roth gulvvarme til at starte fyrret når der kaldes på varme. Der er et relæ indbygget i styringen, så der skal bare en ledning til min version 7 styring på ext. Men hvad er spændingen og maks strømmen på ext switchen? Kan der bare benyttes alm netværkskabel mellem styringerne?
Du må IKKE lægge spænding på EXT. klemmerne i styringen til fyret.
EXT. indgang skal bare se en kortslutning for at aktiveres og det burde relæ-udgang i gulvvarme styringen nemt kunne bruges til.
Alm. netværkskabel er fint.
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Carslen
Stoker VII
Stoker VII
11
Indlæg: 271
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 19 gange

Re: ext switch gulvvarme

Indlæg af Carslen »

Jeg er klar over det skal være et potentiale frit relæ. Det var mere om kortslutningsstrømmen fra styringen var større end netværkskablet kunne tage det.
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html

Besvar