Side 1 af 2

Tilslutning Motorventil V7

: 01 okt 2016 12:55
af MortenW
Hej
Hvis jeg følger denne vejledning her har jeg et problemer http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/0 ... -stik1.pdf

Udgangen "Ekstra" er optaget i PE - L - L9 men ledig i L10. PE - L - L9 udgangen bruges på kedel rens pt.

Hvor tilslutter jeg så min motorventil, da alle udgange er optaget? :P

Re: Tilslutning Motorventil V7

: 01 okt 2016 19:45
af HR LUCCA
Så bruger du bare L10

Re: Tilslutning Motorventil V7

: 01 okt 2016 21:14
af MortenW
HR LUCCA skrev:Så bruger du bare L10
Ja, men der er 3 ledninger fra ventilen, så hvor skal de 2 andre sidde?

Re: Tilslutning Motorventil V7

: 01 okt 2016 21:43
af J-B
Hvis der ikke er ændret på farverne, så sætter du den blå ledning i din ledige L10 udgang, den sorte til N som er ved siden af, (L9 og L10 deler nok samme N) og den brune ledning til konstant 230V og den monterer du sammen med L hvor styringen får strøm fra stikkontakten.
Hvis du er det mindste i tvivl, så er det bedst at få en elkyndig til at montere det for dig.
Det er hvis det er en motorventil som denne, https://www.hedestoker.dk/files/motorve ... ering).pdf

Re: Tilslutning Motorventil V7

: 01 okt 2016 22:03
af MortenW
J-B skrev:Hvis der ikke er ændret på farverne, så sætter du den blå ledning i din ledige L10 udgang, den sorte til N som er ved siden af, (L9 og L10 deler nok samme N) og den brune ledning til konstant 230V og den monterer du sammen med L hvor styringen får strøm fra stikkontakten.
Hvis du er det mindste i tvivl, så er det bedst at få en elkyndig til at montere det for dig.
Det er hvis det er en motorventil som denne, https://www.hedestoker.dk/files/motorve ... ering).pdf
Det er denne her https://www.hedestoker.dk/3700_2_og_3_v ... ntil_.html (dit link virker ikke) :P

Ok, det vil sige at L9 og L10 må dele N det var det som jeg var i tvivl om :P

Re: Tilslutning Motorventil V7

: 01 okt 2016 22:36
af J-B
Jeps, det skulle være link derfra, ".pdf" var røget væk :wink:
Alle L1-10 udgange er fælles om N, er der en ledig, så bruger du bare den hvis det er nemmere.
Husk at aktivere den rigtige udgang i styringen, (L10), så burde du være kørende :great:

Re: Tilslutning Motorventil V7

: 02 okt 2016 07:47
af MortenW
J-B skrev:Jeps, det skulle være link derfra, ".pdf" var røget væk :wink:
Alle L1-10 udgange er fælles om N, er der en ledig, så bruger du bare den hvis det er nemmere.
Husk at aktivere den rigtige udgang i styringen, (L10), så burde du være kørende :great:
Det gir jo menig lige pludselig, da mange af udgangene var "delvis" optaget med ledninger, som går ned til 12 polet motorprintet :P
Og "jord" sætter jeg sammen med jord fra indgang 220 V som gir styring strøm.

Tak for hjælpen :great:

Re: Tilslutning Motorventil V7

: 02 okt 2016 13:12
af MortenW
Kan ikke få den til at køre, mystisk :oops:

Re: Tilslutning Motorventil V7

: 02 okt 2016 15:25
af MortenW
Ventilen står og åbner og lukker hele tiden :|

Re: Tilslutning Motorventil V7

: 02 okt 2016 22:01
af baggadap
Nu skriver du noget om jord - den ventil jeg kender har kun tre ledninger og ingen gul/grøn jord.
Du har vel ikke monteret jord på en ikke-gul/grøn? De tre ledninger skal kun til hhv fase, nul og den udgang du vil bruge.