Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
-
Axel85
- Stoker I
- Indlæg: 22
- Tilmeldt: 09 jul 2016 19:49
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 4760
- Dagligt forbrug: 50-70
- Årligt forbrug: 13
- Givet likes: 4 gange
Indlæg
af Axel85 » 01 feb 2017 13:55
pille bruger skrev:Din pumpe stop temperaur kunne være 55 gr.
Så tømmer du ikke vvb for varme ved et driftstop.
Du har "store" udsving i effekt kurven ved små udsving i temperatur,
derfor kunne din P faktor måske sænkes lidt, ( måske større I faktor )
for mere stabil indfyring.
Sænk gerne " Min. dosering/kørsel " til 5 eller 10 gr igen.
Det er ikke ønskeligt med for stor pillemængde i brænderen.
Hvad skal jeg sætte P og I på.?
Og hvad gør de.?
-
Axel85
- Stoker I
- Indlæg: 22
- Tilmeldt: 09 jul 2016 19:49
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 4760
- Dagligt forbrug: 50-70
- Årligt forbrug: 13
- Givet likes: 4 gange
Indlæg
af Axel85 » 01 feb 2017 16:02
Ok tak igen.
Har sat P til 2.0 & I til 0.20
-
haldmylund
- Stoker V
- Indlæg: 168
- Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
- Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
- Areal: 160
- Brændsel: German Pellets 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: 4-25 kg
- Årligt forbrug: 5100 kg
- Geografisk sted: Mylund
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 5 gange
Indlæg
af haldmylund » 01 feb 2017 17:21
Hej
Fik du set efter din shunt ? 30-32 grader i retur
Din kedel ruster op
½mylund
Vil dit fyr ikke spille
Lad Hald det indstille
-
haldmylund
- Stoker V
- Indlæg: 168
- Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
- Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
- Areal: 160
- Brændsel: German Pellets 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: 4-25 kg
- Årligt forbrug: 5100 kg
- Geografisk sted: Mylund
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 5 gange
Indlæg
af haldmylund » 01 feb 2017 18:27
Hej
Hvad sker der med din røgtemp. kl. 16.20 den falder 20 grader ,det sker samtidig med askerens "semirens" er det samlet rigtigt ?
Hvis du kigger til flammen ved 100 % er der så fuld knald på ? Ild kommer næsten oven ud af kedel når du åbner ?
½mylund
Vil dit fyr ikke spille
Lad Hald det indstille
-
Axel85
- Stoker I
- Indlæg: 22
- Tilmeldt: 09 jul 2016 19:49
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 4760
- Dagligt forbrug: 50-70
- Årligt forbrug: 13
- Givet likes: 4 gange
Indlæg
af Axel85 » 01 feb 2017 18:52
Kan godt være det er blevet samlet forkert :/
Ja når jeg kigger ned er der ret meget knald på.
-
Vedhæftede filer
-
- Er det her den shunt
-
haldmylund
- Stoker V
- Indlæg: 168
- Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
- Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
- Areal: 160
- Brændsel: German Pellets 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: 4-25 kg
- Årligt forbrug: 5100 kg
- Geografisk sted: Mylund
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 5 gange
Indlæg
af haldmylund » 01 feb 2017 19:04
Axel85 skrev:Kan godt være det er blevet samlet forkert :/
Ja når jeg kigger ned er der ret meget knald på.
Hej
Det er lidt svært at se om det er en god shunt, men det kunne godt ligne en med indbygget temperatur ventil
Den temp føler der sidder der er det retur føler ?
Kunne du ta flere billeder
Hvis du mærker på det rør der går ind i kedelen i bunden er det så 30 eller 55 grader varmt ?
Shunt skulle gerne virke så det retur vand der går ind i kedlen er over 55 grader
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... ing-DK.pdf
½mylund
Vil dit fyr ikke spille
Lad Hald det indstille
-
Axel85
- Stoker I
- Indlæg: 22
- Tilmeldt: 09 jul 2016 19:49
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 4760
- Dagligt forbrug: 50-70
- Årligt forbrug: 13
- Givet likes: 4 gange
Indlæg
af Axel85 » 01 feb 2017 20:33
Ja den du lige kan se er min føler på retur vand over fra huset. Skulle den være lige bag fyret.
Er lige pt på arbejde så kan ikke tjekke det nu.
Har et par billede til men er ikke så tæt på
-
Vedhæftede filer
-
-
-
haldmylund
- Stoker V
- Indlæg: 168
- Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
- Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
- Areal: 160
- Brændsel: German Pellets 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: 4-25 kg
- Årligt forbrug: 5100 kg
- Geografisk sted: Mylund
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 5 gange
Indlæg
af haldmylund » 01 feb 2017 20:51
Axel85 skrev:Ja den du lige kan se er min føler på retur vand over fra huset. Skulle den være lige bag fyret.
Er lige pt på arbejde så kan ikke tjekke det nu.
Har et par billede til men er ikke så tæt på
Ok prøv at flytte føler ned til indgang på fyr bare for at se om shunt virker. Bare sæt den uden på rør med lidt isolering omkring.
½mylund
Vil dit fyr ikke spille
Lad Hald det indstille
-
Axel85
- Stoker I
- Indlæg: 22
- Tilmeldt: 09 jul 2016 19:49
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 4760
- Dagligt forbrug: 50-70
- Årligt forbrug: 13
- Givet likes: 4 gange
Indlæg
af Axel85 » 02 feb 2017 13:53
Så er den føler flyttet.
Hvad vil du gerne ha billeder af.?
Mit fyr kører ca på 100% hele tiden :/