Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Ny scotte ejer BS1016 16kw spørgsmål

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Lottoper
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 43
Tilmeldt: 25 sep 2012 10:00
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5
Areal: 257
Brændsel: German Pellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Geografisk sted: Støvring, Nordjylland

Ny scotte ejer BS1016 16kw spørgsmål

Indlæg af Lottoper » 25 jun 2016 13:19

Nu er jeg ved at få styr på tingene.

Langt om længe har jeg fået opgraderet fyret.
Og i torsdags fik jeg en fin palle med fyret på (leveret af et fragt firma som ikke burde eksistere).
Det var blevet smidt midt i gårdspladsen, uden de så meget som ringede på døren eller noget, og så i pis regnvejr mens hele familien var hjemme.

Men nok om det, der har kommet et par spørgsmål sidenhen.

Hvor langt skal der være fra røg røret hentil væggen? det er en BS-60 væg.

Er der nogen grænser for hvor langt røgrøret må være ? og om det må gå horisontalt?
Min gamle stoker fyr stod midt i fyrrummet, så derfor er skorstenen midt i rummet.
Men jeg tænkte om man må sætte bøjninger på røgrøret så fyret kan komme ud imod siden?


xkfc

Re: Ny scotte ejer BS1016 16kw spørgsmål

Indlæg af xkfc » 25 jun 2016 13:58

Så kort som muligt, jeg mener at en ½ meter er MAX anbefaling. Det skal helst ikke være vandret (horisontalt) men skal gerne stige lidt fra fyret og til skorstenen.
Det er vigtigt at der kommer en renselem i.

xkfc

Re: Ny scotte ejer BS1016 16kw spørgsmål

Indlæg af xkfc » 25 jun 2016 14:00

Med hensyn til indretning kan du hente inspiration på denne sides billed galleri, men også på Stokerforum.dk er der masser af billeder af mange fyrrum.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Ny scotte ejer BS1016 16kw spørgsmål

Indlæg af pille bruger » 25 jun 2016 17:16

Der er mere info om skorsten og indretning af fyrrum her http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Lottoper
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 43
Tilmeldt: 25 sep 2012 10:00
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5
Areal: 257
Brændsel: German Pellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Geografisk sted: Støvring, Nordjylland

Re: Ny scotte ejer BS1016 16kw spørgsmål

Indlæg af Lottoper » 14 aug 2016 17:52

Nu er det ved at være sat til.
Men har lige et par spørgsmål.

Hvor sætter i cirkulationspumpen til i styringen?
Og hvor kan man ændre brænder størrelsen?
Som jeg kan læse mig til skulle man gøre det ved start, men min hoppede lige ind og var klar.
Den står på 10 kW men det er en 16kw brænder.


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Ny scotte ejer BS1016 16kw spørgsmål

Indlæg af pille bruger » 14 aug 2016 18:59

Lottoper skrev:Nu er det ved at være sat til.
Men har lige et par spørgsmål.

Hvor sætter i cirkulationspumpen til i styringen?
Og hvor kan man ændre brænder størrelsen?
Som jeg kan læse mig til skulle man gøre det ved start, men min hoppede lige ind og var klar.
Den står på 10 kW men det er en 16kw brænder.
Først skal du vælge udvidet setup.
Pumpe i menu PUMPE L5
Effekt i menu Snegl.
Få styringen på StokerCloud, så er der mere hjælp på vej :great:
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Lottoper
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 43
Tilmeldt: 25 sep 2012 10:00
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5
Areal: 257
Brændsel: German Pellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Geografisk sted: Støvring, Nordjylland

Re: Ny scotte ejer BS1016 16kw spørgsmål

Indlæg af Lottoper » 14 aug 2016 19:09

Der sad bare allerede en ledning i L5. Som gik ned til brænderen.
Så jeg satte den i L8 og skiftede pumpen over til L8. Da den stod til L5 i menuen.

Lottoper
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 43
Tilmeldt: 25 sep 2012 10:00
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5
Areal: 257
Brændsel: German Pellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Geografisk sted: Støvring, Nordjylland

Re: Ny scotte ejer BS1016 16kw spørgsmål

Indlæg af Lottoper » 14 aug 2016 19:12

Når den smede gårds cirkulationspumpe er sat til styringen hvor skal den så stå på selve pumpen?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Ny scotte ejer BS1016 16kw spørgsmål

Indlæg af pille bruger » 14 aug 2016 19:25

Lottoper skrev:Når den smede gårds cirkulationspumpe er sat til styringen hvor skal den så stå på selve pumpen?
Det bestemmer du, ud fra hvor hurtigt den skal pumpe.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Lottoper
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 43
Tilmeldt: 25 sep 2012 10:00
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5
Areal: 257
Brændsel: German Pellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Geografisk sted: Støvring, Nordjylland

Re: Ny scotte ejer BS1016 16kw spørgsmål

Indlæg af Lottoper » 14 aug 2016 20:40

pille bruger skrev:Det bestemmer du, ud fra hvor hurtigt den skal pumpe.
Takker, og med hensyn til stokercloud så er det på vej.
Venter lige på et 50m langt netkabel.


Besvar