I V7.0637 er lavet flg ændring:
– Når kedeltemperatur er over setpunkt, fordobles gain-P og gain-I i kedeltemperaturregulering
Åbenbart er denne ændring også aktiv ved opvarmning af VVB, men desværre med P fra den normale temp regulering.
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Fejl ? I v7.0637
-
- Stoker XVII
- Indlæg: 2518
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 233 gange
Re: Fejl ? I v7.0637
Hvad der er galt i forhold til din P (stokerkontrol, software fejl eller andet) vil jeg helst ikke svare for, men P er ikke fordoblet.
(Diff) -6,4 * (P)2,8 =-17,92 og P står til -17 så ingen fordobling. Prøv at kontrollere VVB P på styring for fejlsøgning.
(Diff) -6,4 * (P)2,8 =-17,92 og P står til -17 så ingen fordobling. Prøv at kontrollere VVB P på styring for fejlsøgning.
Mvh. Sophus
-
- Stoker XVII
- Indlæg: 2518
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 233 gange
Re: Fejl ? I v7.0637
Og den med "I" fordoblingen, virker vist (heldigvis) ikke.
Det vil ikke rigtig virke med den metode der benyttes til udregning.
Det vil ikke rigtig virke med den metode der benyttes til udregning.
Mvh. Sophus
- DBS
- Stoker XI
- Indlæg: 546
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Givet likes: 16 gange
- Modtaget likes: 25 gange
Re: Fejl ? I v7.0637
På det øverste billede kan man set atHjemme teori skrev:Hvad der er galt i forhold til din P (stokerkontrol, software fejl eller andet) vil jeg helst ikke svare for, men P er ikke fordoblet.
(Diff) -6,4 * (P)2,8 =-17,92 og P står til -17 så ingen fordobling. Prøv at kontrollere VVB P på styring for fejlsøgning.
Temp regulering P = 1,4
Temp regulering I = 0,16
VVB temp regulering P = 5,0
VVB temp regulering I = 0,1
Det der undre mig er at når der køres VVB og temperaturen er over setpunkt, så tager den åbenbart "temp regulering P = 1,4" og ganger med 2, som jeg har forstået den ændring de har lavet, burde det vel kun være under normal drift (ikke VVB)
Hos mig vil det så betyde at der køres med en P på 2,8 istedet for 5 når temperatur er over setpunkt, og dermed får en dårligere nedregulering end jeg havde før, det kan jeg også se, da kedelen ikke når ned omkring 10% inden VVB drift ophører.
Så spørgsmålet er, er det virkelig meningen at man bruger P fra varme drift under VVB drift, når temperatur er over setpunkt, virker noget underligt.